  • 0.3m宽2米高的混凝土梁模板支撑架梁底的立杆根数,设置1根还是2根合适?...查看详情

    用户:xrh67 浏览量:58 时间:2023-05-28
  • 混凝土次梁底面标高可不可以比主梁的梁底面标高低?...查看详情

    用户:xrh67 浏览量:50 时间:2023-05-11
  • 浇6m大梁,强度等级为C30,当拆除大梁底模时,强度应不小于()项目经理们请问这条怎么做?...查看详情

    用户:coc_22789540 浏览量:55 时间:2023-03-28
  • 混凝土结构图片1

    是20多年的老房子了,今天忽然看到一条承重梁的底部开裂了,长度较长。呈L型。照片所示为L的长边。想要问问这样危险吗?需要加固的话,怎么加固?看了隔壁楼好像都没有这个问题。...查看详情

    用户:永无止境111 浏览量:216 时间:2023-03-27
  • 建筑加固图片1

    求助各位专家,装修走水管,打孔师傅开孔,去看的时候发现孔的位置正好在梁的底部,仔细看应该是打断了底筋。这个梁是自己土建新增加的一层的梁,位置是2楼搭的屋顶,也当做3楼露台。请问这种问题大吗?需要怎么处理呢?...查看详情

    用户:小兮米 浏览量:196 时间:2023-03-13
  • 钢结构工程图片1

    梁为水平向受力的构件,自重是其所承受荷载的组成部分,梁截面越大,承载能力越高,同时自重荷载也越大,会部分抵消截面承载力、降低受力效率。因此,控制合适的配筋率、选取合理截面尺寸,可提高砼和钢筋等材料的使用效率。常规而言,梁配筋率宜控制在1.5~2%,配筋率偏低时,宜调整优化截面、优先减小梁宽。梁宽减小后,单排纵筋的允许布置数量也会相应减少,为满足要求,可改用更大直径钢筋、也可设置为多排筋。 梁底筋主...查看详情

    用户:cunyiban 浏览量:1191 时间:2023-03-01
  • 混凝土结构图片1

    一个满堂支撑架,纵横900*900,步距1500mm。现梁底需要顶杆2根。问题来了,梁底的顶杆加上后和900的两根立杆不在一条直线上,如何解决?...查看详情

    用户:jjg227 浏览量:247 时间:2023-02-24
  • 建筑施工图图片1

    中央空调打孔打断梁钢筋,是位于梁底七公分地方两根钢筋。后来工人凿开混凝土,发现梁底五公分处有两根钢筋,工人说主筋没断。梁底五公分钢筋和梁底七公分钢筋是上下两排,但没有垂直对应,钢筋大小一样。请问那梁底七公分钢筋是什么钢筋?要修复吗?这根梁位于客餐厅中间,是位于三楼,整栋楼是五层。梁长3.7米,宽20公分,楼板下梁高30公分。...查看详情

    用户:qq_1662421560886 浏览量:227 时间:2022-09-06
  • 用的盈建科4.2.0预应力模块,按规范屋面梁要在准永久工况下控制应力不大于混凝土抗拉强度,但是这个应力一直降不下来,加大梁截面也没什么作用,仍然相差甚远,求求看该怎么解决...查看详情

    用户:mumui 浏览量:113 时间:2022-07-12
  • 一、连梁、暗梁、边框梁箍筋开口位置 16G101-1P78 图集 中剪力墙梁的箍筋弯钩位置设置在 梁顶部 , 相邻两组复合箍筋平面及弯钩位置沿梁纵向对称排布,同框架梁布置一样,如下图1 。 图1↓ 二、框架梁封闭箍筋开口位置 18G901-1P2-6图集注释如下: 1、梁顶部有现浇板 当 梁顶部有现浇板 时,弯钩位置设置在 梁顶 ; 相邻两组复合...查看详情

    用户:今晚不熬夜ing 浏览量:1428 时间:2022-05-31
  • 8米跨度悬挑的雨棚次梁底筋配筋计算400,设计成了300,少了百分之25,影响大吗?已经施工完了...查看详情

    用户:qq_1604237462342 浏览量:179 时间:2022-05-21
  • 大纵坡钢箱梁顶推施工,纵向呈现人字坡,起点坡度5%,终点纵度6%,梁底最大高差1.7m,为了降低顶推难度,采用先分三段折平梁体(梁底最大高差0.5m),然后逐段吊装顶推,最后竖向切割箱梁,两端下放就位,并焊接成整体。还方案的缺点是现场整体切割梁体,然后焊接,质量不好控制。...查看详情

    用户:cof_52988565 浏览量:233 时间:2022-05-18
  • 日前,山东高速集团首创的黄河特大桥梁底悬挂运梁技术在济南大西环项目成功应用,为黄河特大桥跨黄河区域钢箱梁安装提供技术保障,对加快整体施工进度具有重要意义。 梁底悬挂运梁技术及有关设备由山东高速集团自主研发,可实现钢箱梁运输安装智能化、信息化、...查看详情

    用户:蹦波尔霸 浏览量:62 时间:2022-04-24
  • 今天装热水器的师傅打孔的时候把一根悬挑梁的底筋给打断了……目测是两根12的螺纹钢,这个该怎么办,需要做加固处理吗?...查看详情

    用户:qq_1445957640444 浏览量:994 时间:2022-01-21
  • 在空调施工的时候,把客厅中间梁下的两跟主筋打断。请问有没有影响,如何补救。那个梁上原有的两个孔是开发商预留的,安装空调的时候又在孔下面打了个50的孔用来冷凝水排水。打孔的时候打断了梁的两根低筋。...查看详情

    用户:cof1632069422743 浏览量:330 时间:2021-09-20
  • 装修时,卫生间打排气孔,估计打到了外墙圈梁的底筋三根,如图。不晓得有无安全隐患,求大神帮看看。如有隐患,该如何加固?卫生间所在位置四楼,上面就是屋顶楼板了,楼上还有一个阳光房。...查看详情

    用户:cof1631025307421 浏览量:322 时间:2021-09-07
  • 装修打卫生间的排气孔,结果打到外墙内部钢筋了,看位置好像是圈梁的底筋。我家是顶楼,卫生间顶上就是屋顶楼板了,上面还有一个阳光房,有啥安全隐患么,需要加固不,或者怎么加固才好,拜求解惑!几天没睡好了...查看详情

    用户:cof1631025307421 浏览量:170 时间:2021-09-07
  • 一根次梁,底部3根钢筋被打了一半需要加固吗?...查看详情

    用户:cof1619455946425 浏览量:306 时间:2021-04-27
  • 空调打孔打到梁底部钢筋,怎么办?大佬帮忙看看啊...查看详情

    用户:cof1617875171201 浏览量:1287 时间:2021-04-08
  • 建筑加固图片1

    装中央空调,冷凝水管和开发商预留的孔高度不合适,所以另外开孔。打孔的时候我还要求尽量打高点,避免打到主筋,结果开完孔后,看到打断2根横向的钢筋,还有2根打掉三分之二,已经联系过物业,但物业也不懂,只是让恢复,凿开混凝土保护层已确定是4根底筋被打断,不知道为什么底筋为什么在这么高的位置。加固公司说贴碳纤维加固,但是我不知道靠不靠谱,因为断的地方离柱子很近,贴碳纤维也和剪力墙暗柱没有联系上,其他加固说...查看详情

    用户:cof1617071799626 浏览量:3428 时间:2021-03-30