梁底更新时间:2024-05-24 13:43:02

本专题为土木在线梁底设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与梁底设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 建筑加固图片1

    新房装修,安装中央空调,打孔的师傅再横梁上打孔83MM的,卫生间上面横梁底筋被打断2根,我是在打完网上查,看到很多都说整根横梁报废,要重新加固,现在自己很纠结整晚睡不着觉。求好心人来解惑。618464561846466184647...查看详情

    用户:qq_1564445506114 浏览量:1557 时间:2019-07-30
  • 连车库层共四层排屋,车库层墙体为混凝土墙框架结构,本来想在墙面上开个气窗,不知道混凝土墙上方有根50厘米厚暗梁,结果降暗梁底筋三根全部打断,现在窗户开口为80×45,等于将暗梁打了一半。后来了解到暗梁一共是6根20的主筋,等于梁内还剩三根主筋,混凝土为c35的。请问这种情况怎么处理?...查看详情

    用户:飛雲 浏览量:511 时间:2019-07-21
  • 各位大神,装空调的时候打孔,把梁底钢筋弄断了,现在需要焊接回来,找了一家有资质的加固公司焊接,后再包灰纤维,想问一下大家,需要做鉴定》设计》再鉴定吗?...查看详情

    用户:wx_1561683145355 浏览量:615 时间:2019-06-28
  • 客厅两条梁底筋全被格力经销商的工人打断,这个要怎么弄,都在梁端5公分的位置。...查看详情

    用户:qq_1558434710167 浏览量:720 时间:2019-05-22
  • 救助,需要加固吗?加固的话怎么加固求大神解答!!!!...查看详情

    用户:中央空调打断底筋 浏览量:923 时间:2019-05-20
  • 图片红色标注位置,为梁的位置,现在装修下方圈筋被截,三根底筋被截,事已至此,天天晚上睡不着,想请各位大神看看影响问题,梁下原为入户门...查看详情

    用户:qq_1554857552063 浏览量:637 时间:2019-04-10
  • 混凝土结构图片1

    家里装中央空调,打孔师傅野蛮施工,在我不在场的情况下完成开孔,好几个梁的下部钢筋被打断,最左边客餐厅的梁下部钢筋3根22mm的主钢筋全断了,腰筋也断了,其他梁主筋也不同程度受损或断了,客餐厅梁可视部分高度30cm,开孔位置仅在梁底以上3cm,请帮我看下这些孔对结构和安全影响大吗?需要加固吗?我现在寝食难安啊。。609257260925746092575...查看详情

    用户:huifyuan 浏览量:10608 时间:2019-01-02
  • 做了一个上海的九层高层 层高38.4米,为啥底部钢筋,支座的还比跨中大呢...查看详情

    用户:amy_guan 浏览量:184 时间:2018-12-09
  • 混凝土结构图片1

    60644456064446 陕西的图集要求在墙 长5米时,采用图中红圈做法,但12G614-1_砌体填充墙结构构造第16页中,没有 墙 长5米的要求? 如何操作...查看详情

    用户:江南小生 浏览量:1327 时间:2018-11-10
  • 家里装修,野蛮施工,开空调洞把梁底(绿色的)的主筋打断(如图红圈位置),麻烦大家帮忙看一下影响大不大,如果影响大的话该如何修复。...查看详情

    用户:不够温柔 浏览量:203 时间:2018-08-28
  • 建筑问答图片1

    5982655 粘钢加固,也被称为粘贴钢板加固,它是将钢板采用高性能的环氧结构胶粘结于混凝土构件的表面,然后使钢板与混凝土形成统一的整体,从而利用钢板良好的抗拉强度达到增强构件承载能力及刚度的目的。即在梁的位置采用该粘钢加固方法,从而使梁达到加固的作用。采用环氧树脂粘钢胶做粘钢加固应注意的施工事项: 1. 钢板粘贴面打毛纹应垂直于构件长向(即受力方向); 2. 砼基面应打磨去一层...查看详情

    用户:悍马加固 浏览量:631 时间:2018-06-06
  • 问一下,地下室梁的最优配筋率的多少啊?最经济的梁顶和梁底钢筋比是多少啊?...查看详情

    用户:结构工程03 浏览量:8 时间:2018-02-27
  • 因为梁内箍筋折弯高度短了,绑扎钢筋时导致梁底钢筋不在同一水平面上,中间两根比边上高20mm,影响左右大不大。...查看详情

    用户:胡司令 浏览量:498 时间:2017-09-24
  • 现施工一桥梁,上部结构为4×20m预应力钢筋混凝土简支T梁,梁底纵坡3.5%。质监站要求:梁底纵坡超过1%,应调整梁底支座钢板角度,使支座受力均匀,避免脱空。 问:❶质监站要求合理么,有何依据?❷设计图纸为何未提供图纸说明?❸应如何施工?...查看详情

    用户:支座垫石 浏览量:2112 时间:2017-09-06
  • 建筑加固图片1

    16年底现浇的插层,这根梁宽20cm,高20cm,跨度在6米左右。3月发现梁缺口处有1条裂,8月发现原来的裂缝旁出现了另外2条裂缝,其中有一条缝已经形成U型。3月时发现楼面有1.3米左右裂缝,但未贯穿至底面。请问各位,应该怎么加固?谢谢! 5868389 5868390 5868391 5868392 从另一个方向看 5868393 5868394 5868389 5868390 5868391 ...查看详情

    用户:co1504457460303 浏览量:10685 时间:2017-09-04
  • 求教问题:看见有的钢梁横向加劲肋并没有从梁顶设置到梁底,而是距离梁底有个小缝隙呢? 谢谢。...查看详情

    用户:dangdang02 浏览量:4129 时间:2017-08-29
  • 老房,砖混,5层的3层,一层是推出去的底商。田字户型,东西向。田字的横是圈梁,14公分高,下有2米6高37的承重墙,西圈梁靠十字处为2.2米的桠口。装新风时设计野蛮施工在靠西边圈梁底处打了两个11公分的孔,均打断了梁底两根钢筋(10毫米直径),现一孔下是2.6米高的承重墙,一孔下是椪口,桠口墙只有40公分高。非常后悔,请问如何补救加固?万分感谢!...查看详情

    用户:cow1501653569588 浏览量:2242 时间:2017-08-02
  • 2.4米的梁,底部3根18的钢筋都断了,截面350×200mm,断裂处在跨中。请问只单面焊15d就行吗?是否还应该再粘碳布或者粘钢?论坛里有说焊接就可以的,但是规范又说底筋在跨中不能连接。加固的有的说焊接可以受力,究竟应该怎么做?请各位指教...查看详情

    用户:qq_1498649656648 浏览量:2533 时间:2017-07-28
  • 谢谢!...查看详情

    用户:ytlsphy 浏览量:2809 时间:2017-07-03
  • 梁底钢筋支座处4根20mm钢筋底筋被截断取掉1米修复能达到原设计要求吗?一旦截断就改变了传力,焊接或者钢板加固能挽回吗?以后会有什么后遗症?...查看详情

    用户:qq_1498050742446 浏览量:3895 时间:2017-06-30