已有人订阅
16年底现浇的插层,这根梁宽20cm,高20cm,跨度在6米左右。3月发现梁缺口处有1条裂,8月发现原来的裂缝旁出现了另外2条裂缝,其中有一条缝已经形成U型。3月时发现楼面有1.3米左右裂缝,但未贯穿至底面。请问各位,应该怎么加固?谢谢! 5868389 5868390 5868391 5868392 从另一个方向看 5868393 5868394 5868389 5868390 5868391 ...查看详情
2.4米的梁,底部3根18的钢筋都断了,截面350×200mm,断裂处在跨中。请问只单面焊15d就行吗?是否还应该再粘碳布或者粘钢?论坛里有说焊接就可以的,但是规范又说底筋在跨中不能连接。加固的有的说焊接可以受力,究竟应该怎么做?请各位指教...查看详情
梁底钢筋支座处4根20mm钢筋底筋被截断取掉1米修复能达到原设计要求吗?一旦截断就改变了传力,焊接或者钢板加固能挽回吗?以后会有什么后遗症?...查看详情
本帖最后由 受伤的绵羊皮 于 2017-8-16 17:03 编辑 打孔沿着柱边,结果梁底主筋被打断...查看详情
本帖最后由 受伤的绵羊皮 于 2017-8-16 16:59 编辑 11111111111111111111111111111111...查看详情
装空调上下打孔,把主、次卧门上连梁及客厅主梁下部底筋打断,底梁那里打出3节18mm的主筋,求大神给分析判断下,危害程度大吗?需要紧急加固吗?感谢.........查看详情
本帖最后由 受伤的绵羊皮 于 2017-8-16 16:58 编辑 111111111111111111111111111111111...查看详情
本帖最后由 受伤的绵羊皮 于 2017-8-16 17:37 编辑 ===================...查看详情
本帖最后由 受伤的绵羊皮 于 2017-8-16 16:53 编辑 11111111111111111111111111111...查看详情
本帖最后由 求助啊啊 于 2017-6-15 20:18 编辑 装修工人在钻洞时打断了梁底筋!(如图,断3废1加1箍筋),梁宽20cm,长3.2m左右,断点在靠左1.3m靠右1.9m的位置(如图),8cm洞,楼高28层,被破坏位置在13层。查了资料,以前修建时属于不设防,现在改为了VI设防。房子在江边。 只有大概的结构图,没有得到具体的钢筋布置数据。请问各位大神,如何在不破坏外墙面的情况下进行加...查看详情
求助各位好心人士,家里装中央空调,上班没在现场,回来发现冷凝水管洞太靠下了,打断了两根主筋,咋办好啊,位置是拐角,梁下有部分承重墙。...查看详情