消火栓更新时间:2025-12-03 16:56:51

本专题为土木在线消火栓设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消火栓设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 消防给水及消火栓系统,课本、规范中出现的压力试验要求汇总!案例综合热门考点!01 管道水压强度试验 1.水压强度试验 :试点设在系统管网的最低点。先将管网内的空气排净,再注水,并应缓慢升压,达到试验压力后,稳压30min后,管网应无泄漏、无变形,且压力降不应大于 0.05MPa。2.试验压力按照下表:02 水压严密性试验应 水压严密性试 验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力应为系统...查看详情

    用户:英俊的水煮鱼 浏览量:319 时间:2021-07-14
  • 给排水设计圈...查看详情

    用户:淡定的甜瓜 浏览量:169 时间:2021-07-12
  • 室内消火栓计算布置三步曲: 1、确定基本设计条件:是否设置/单股还是双股水柱/规范充实水柱(13/10米)/保护半径R(水带有效长度(25*0.8) 充实水柱水平投影(9/7))约29/27米/保护宽度b 2、计算:单股水柱到达栓之间距离S=2*(R2-b2)1/2,双股水柱到达S=(R2-b2)1/2 3、布置:根据计算距离S布置,同时注意规范双股水柱到达间距不大于30m,单股水柱到达间距不大于...查看详情

    用户:yunyun 浏览量:462 时间:2021-07-08
  • 根据规范,商店、图书馆、档案管等多层公共建筑室内消火栓流量按体积确定,5000<V≤10000 Q=15L/s,10000<V≤25000 Q=25L/s,V>25000 Q=40L/s;若属于二类公共建筑的商店、图书馆、档案管等,不论体积,室内消火栓流量均为20L/s,此处存在疑问。假设商店建筑属二类公共建筑,但是体积大于25000.这种情况流量应该取40L/s还是20L/s?这里让我感觉规范会...查看详情

    用户:cof1561086696177 浏览量:83 时间:2021-07-02
  • 就这么静静的看着你谁也别想用END...查看详情

    用户:耍酷的帽子 浏览量:103 时间:2021-06-29
  • 一、室内消火栓设在楼梯间、楼梯前室等场所 二、室内消火栓沿普通的“室内隔墙”设置 三、室内消火栓箱沿建筑内部的“防火隔墙”设置 给排水设计圈...查看详情

    用户:低调的生菜 浏览量:761 时间:2021-06-23
  • 高度21米~27米的住宅,《建规》(8.2.1条注:建筑高度不大于27m的住宅建筑,设置室内消火栓系统确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65的室内消火栓。)和《技术规范》(7.4.13??建筑高度不大于27m的住宅,当设置消火栓时,可采用干式消防竖管),大家对这两条规范是怎么理解的?规范解释:对于27m以下的住宅建筑,主要通过加强被动防火措施和依靠外部扑救来防止火势扩大和灭火。住...查看详情

    用户:wx_1618823360486 浏览量:258 时间:2021-06-09
  • 消防给水及消火栓系统技术规范GB50974-2014的第7.2.2条,规范建议消火栓直径DN150,那么既然建议直径DN150,根据国标图集13S201,那么栓口就应该是1个DN150和2个DN80或者DN65的标准配置。但是目前室外地下式只有DN100规格没有DN150规格,是不是意味着我们的市政室外消火栓地下式需要增加DN150产品规格呢?而且对于市政消火栓出流量15L/s,运行压力不小于0....查看详情

    用户:yunyun 浏览量:127 时间:2021-06-04
  • 市政消火栓是城市里重要的消防设施,一般设置在路边以便消防车取水之用。规范要求 市政消火栓应布置在消防车易于接近的人行道和绿地等地点,且不应妨碍交通,并应符合下列规定: 1 市政消火栓距路边不宜小于0.5m,并不应大于2.0m; 2 市政消火栓距建筑外墙或外墙边缘不宜小于5.0m;3 市政消火栓应避免设置在机械易撞击的地点,确有困难时,应采取防撞措施 。5月14日,广州市民刘先生报料称,因为自己...查看详情

    用户:枕头不睡觉 浏览量:122 时间:2021-06-03
  • 能直接用送水泵房接出的厂区自用水直接供给吗 不设消防水池、高位水箱和稳压泵。...查看详情

    用户:cof1614056618609 浏览量:101 时间:2021-06-03
  • 消防水源至消防设施是由给水管道连通的,管道的设计是整个消防给水工程的重要环节,如有违反规定不合理之处,就会给消防灭火工作带来安全隐患甚至影响整套系统的使用寿命。今天就给大家做一下消防给水及消火栓系统中管网设计的一般要求和阀门设计的知识点汇总! 管网设计的一般规定 一、当市政给水管网设有市政消火栓时,应符合下列规定:1.设有市政消火栓的市政给水管网宜为环状管网,但当城镇人口小于2.5万人时,可为枝...查看详情

    用户:小蝌蚪找妈妈啊 浏览量:342 时间:2021-05-27
  • 当室外消火栓距建筑外墙距离有限制时,可以小于5m设置吗?求各位大神解释。...查看详情

    用户:cof1621989358962 浏览量:211 时间:2021-05-26
  • 室外消火栓距建筑外墙距离有限制时,可以小于5m布置吗?...查看详情

    用户:cof1621989358962 浏览量:78 时间:2021-05-26
  • 问一下各位大佬,室外消火栓要求加装机械水表的话要怎么做?是有直接带水表的消火栓,还是说要把消化栓图集中的阀门井改为水表井?...查看详情

    用户:cof1617011336027 浏览量:567 时间:2021-05-21
  • 管道的设计是规范中管网设计条款的重要组成部分,相关知识点在往年的案例真题中考察过,所以也要引起大家的重视,今天给大家汇总一下相关考点并附习题和解析!一、消防给水系统中采用的设备、器材、管材管件、阀门和配件等系统组件的产品工作压力等级,应 大于 消防给水系统的系统工作压力,且应保证系统在可能最大运行压力时安全可靠。二、低压消防给水系统的系统工作压力应根据市政给水管网和其他给水管网等的系统工作压力...查看详情

    用户:西装很旧了 浏览量:186 时间:2021-05-19
  • 消防给水及消火栓 系统竣工后,必须进行工程验收,验收应由 建设单位 组织质检、设计、施工、监理参加,验收不合格不应投入使用。这部分知识点实质是相关部件设计要求知识点的回归,以验收的方式作为背景融合在案例或者选择题干当中。 今 天就给大家总结一下这部分 竣 工验收 在规范中 的 要点 规定和相关真题解析 ! 一、系统验收时, 施工单位 应提供下列资料:1....查看详情

    用户:逆袭的铁板烧 浏览量:175 时间:2021-05-13
  • 今天给大家汇总一下消防给水及消火栓系统图例符号说明。建议小伙伴们把常见的图例符号随手画一画,碰到相关题目的时候,希望能帮助到大家!注:除特殊说明外,设计图或者图示中未注明长度尺寸单位的,均以毫米(mm)为单位。 看完上面的图例符号汇总,大家可以用下面的两张图检验一下,或者在教材课本和课件上多找一些图练习,加深记忆和巩固。...查看详情

    用户:力能扛鼎的茶叶 浏览量:11529 时间:2021-05-07
  • 消防给水及消火栓系统的调试部分是综合和案例科目的高频考点,学习这部分一定要注意知识点的理解和重在题目背景中的运用。建议小伙伴们把本篇条文里的语句阅读熟练,在案例背景中碰到的时候有助于分析理解并提高阅读和做题速度。一、消防给水及消火栓系统调试应在系统施工完成后进行,并应具备下列条件: 1.天然水源取水口、地下水井、消防水池、高位消防水池、高位消防水箱等蓄水和供水设施水位、出水量、已储水量等符合设计要...查看详情

    用户:逆袭的铁板烧 浏览量:1235 时间:2021-05-06
  • 四层贯通的复杂中庭,各层的开洞大小、位置不一,中庭部分防火分区属于一层防火分区,二层以上的部分仅通过防火卷帘与其他防火分区分隔,防火卷帘内仍存在一定面积的小平台,由于没有墙、柱来放置消火栓,而且相邻防火分区的消火栓无法跨防火卷帘进行保护,想问下卷帘内的中庭部分是否一定需要设置消火栓,是否需要每层考虑设置?...查看详情

    用户:cof1514860821249 浏览量:295 时间:2021-05-06
  • 这部分属于综合能力考点,历年真题都有考试题目,案例中也可以出现,标红加黑的一定要背下来,考试通过的考生大多都是这样过来的,你也可以!建议大家默写总结表里的时间。一、消防给水及消火栓系统应有管理、检查检测、维护保养的操作规程;并应保证系统处于准工作状态。二、维护管理人员应掌握和熟悉消防给水系统的 原理 、 性能 和 操作规程 。三、水源的维护管理应符合下列规定:1. 每季度 应监测 ...查看详情

    用户:小蝌蚪找妈妈啊 浏览量:1683 时间:2021-04-30