4.4 天源水源及其他 4.4.1井水等地下水源可作为消防水源。4.4.2井水作为消防水源向消防给水系统直接供水时,其最不利水位应满足水泵吸水要求,其最小出流量和水泵扬程应满足消防要求,且当需要两路消防供水时,水井不应少于两眼,每眼井的深井泵的供电均应采用一级供电负荷。4.4.3江、河、湖、海、水库等天然水源的设计枯水流量保证率应根据城乡规模和工业项目的重要性、火灾危险性和经济合理性等综合因素确定...查看详情
4.3 消防水池 4.3.1符合下列规定之一时,应设置消防水池: 1 当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水设计流量; 2 当采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/s或建筑高度大于50m时; 3 市政消防给水设计流量小于建筑室内外消防给水设计流量。4.3.2消防水池有效容积的计算应符合下列规定: 1当市政给水管网能保证室外消...查看详情
设计说明:无,建筑功能:其他 资料目录 消火栓安装大样图 22.5度弯头安装大样 阀门安装大样图 消防管管沟剖面 排泥阀安装大样图 预留管连接大样图 地上式消防栓安装立面图 地上式消防栓安装平面图 闸阀套筒安装大样图 地上式消防栓安装平面图 闸阀套筒安装大样图 需要完整资料的戳下面链接 推荐资料: 某办公楼室外消火栓安装大样CAD图纸 https://ziliao.co188.com/d62...查看详情
3.3 建筑物室外消火栓设计流量 3.3.1 建筑物室外消火栓设计流量,应根据建筑物的用途功能、体积、耐火等级、火灾危险性等因素综合分析确定。3.3.2 建筑物室外消火栓设计流量不应小于表3.3.2的规定。 表3.3.2 建筑物室外消火栓设计流量(L/s) 注:1 成组布置的建筑物应按消火栓设计流量较大的相邻两座建筑物的体积之和确定; 2 火车站、码头和机场的中转库房,其室外消火栓设计流量应按相应...查看详情
5.1 消防水泵 5.1.1消防水泵宜根据可靠性、安装场所、消防水源、消防给水设计流量和扬程等综合因素确定水泵的型式,水泵驱动器宜采用电动机或柴油机直接传动,消防水泵不应采用双电动机或基于柴油机等组成的双动力驱动水泵。5.1.2消防水泵机组应由水泵、驱动器和专用控制柜等组成;一组消防水泵可由同一消防给水系统的工作泵和备用泵组成。5.1.3消防水泵生产厂商应提供完整的水泵流量扬程性能曲线,并应标示流...查看详情
单层厂房给排水施工图,给排水系统、消火栓系统,雨水和灭火器齐全。 需要图纸资料的可以戳下面链接下载啊 推荐资料: 单层厂房给排水、消火栓、雨水和灭火器施工图 https://ziliao.co188.com/d62287419.html 大型食堂给排水、消防和灭火器设计图 https://ziliao.co188.com/d62287855.html 07S207 气体消防系统选用、安装与...查看详情
最新版(GJBT-1344)15S202_《室内消火栓安装》国家标准图集,完整清晰版,可供下载。下载链接见文末。 图集太多,需要的戳下面链接。。。。 推荐链接: (GJBT-1344)15S202_《室内消火栓安装》(最新版) https://ziliao.co188.com/p62401770.html 04S202室内消火栓安装图集cad版 https://ziliao.co188.com...查看详情
消火栓有单栓及双栓两种类型。消火栓主要由消火栓箱、消火栓阀、水枪、水龙带、挂架、水龙带卡扣、消防按钮组成,有特殊要求时,可增加软管卷盘(带软管灭火喉)。 消火栓规格有DN50及DN65二种。水枪有铝制和铜制,规格有QZ16/(φ13,φ16)和QZ19/(φ16,φ19)。水龙带长度有20m或25m。消防按钮有按钮式和击锤式,有置放在筑体内或箱体外等形式。 消火栓箱即将上述部分装在箱体...查看详情
消火栓分类、用途、形式及设置要求...查看详情
《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 12.3.9 室内消火栓及消防软管卷盘或轻便水龙的安装应符合下列规定: 1 室内消火栓及消防软管卷盘和轻便水龙的选型、规格应符合设计要求; 2 同一建筑物内设置的消火栓、消防软管卷盘和轻便水龙应采用统一规格的栓口、消防水枪和水带及配件; 3 试验用消火栓栓口处应设置压力表; 4 当消火栓设置减压装置时,应检查减压装置符合设计要求,且...查看详情
以下文章来源于消防资源网,作者石峥嵘石峥嵘:暗装(半暗装)消火栓对防火墙及防火隔墙的影响,是非常重要且容易忽略的问题!防火墙和防火隔墙不能随便开设洞口,当设置暗装或半暗装的室内消火栓时,洞口墙体的厚度变薄,可能对墙体耐火极限造成影响,本文提出解决方案,并示例讲解!防火隔墙是建筑内防止火灾蔓延至相邻区域且耐火极限不低于规定要求的不燃性墙体。防火墙是防止火灾蔓延至相邻建筑或相邻水平防火分区且耐火极限不...查看详情
7.4 室内消火栓7.4.1室内消火栓的选型应根据使用者、火灾危险性、火灾类型和不同灭火功能等因素综合确定。7.4.2室内消火栓的配置应符合下列要求: 1应采用DN65室内消火栓,并可与消防软管卷盘或轻便水龙设置在同一箱体内; 2 应配置公称直径65有内衬里的消防水带,长度不宜超过25.0m;消防软管卷盘应配置内径不小于ф19的消防软管,其长度宜为30.0m;轻便水龙应配置公称直径25有内衬里的消...查看详情
室内消火栓给水系统的工作原理与系统的给水方式有关。通常是针对建筑消防给水系统采用的是临时高压消防给水系统。 在临时高压消防给水系统中,系统设有消防泵和高位消防水箱。当火灾发生后,现场的人员可打开消火栓箱,将水带与消火栓栓口连接,打开消火栓的阀门,按下消火栓箱内的启动按钮,从而消火栓可投入使用。消火栓箱内的按钮直接启动消火栓泵,并向消防控制中心报警。在供水的初期,由于消火栓泵的启动有一定的时间,其初...查看详情
10.室内消火栓设置场所、配置、安装10.1室内消火栓、消防卷盘、轻便水龙设置场所:10.1.1下列建筑或场所应设置室内消火栓系统:1建筑占地面积大于300m的厂房和仓库;2高层公共建筑和建筑高度大于21m的住宅建筑;3体积大于5000m的车站、码头、机场的候车(船、机)建筑、展览建筑、商店建筑、旅馆建筑、医疗建筑和图书馆建筑等单、多层建筑;4特等、甲等剧场,超过800个座位的其他等级的剧场和电影...查看详情
1、消火栓箱在安装的时候,栓口出水方向应向下或与设置消火栓的墙面成90°角,然后栓口不应安装在门轴侧。2、室内消火栓箱的安装应保持平正、牢固,暗装的消火栓箱不能破坏隔墙的耐火等级。3、消火栓箱门的开启不应小于120度。4、消火栓箱体安装的垂直度允许偏差3mm。一、消防栓有哪些种类:1、室内消防栓。室内消火栓带有阀门接口,与水带、水枪配合使用。通常安装在消火栓箱内,属于减压型的消火栓,成为工厂、仓库...查看详情
请教各位大侠: 一个4万平方米的煤场大棚 ,室内安装了消防水炮系统 那么室内消火栓可以改为室外消火栓吗?因为室内消火栓在煤场内部无法正常使用1.保护间距无法满足;2.有过多遮挡物;3.因室内消火栓安装高度栓口高度为1.1米中心距距地面高度,此高度极易被煤堆覆盖,损毁。...查看详情
超过5000㎡,高度10.4m的干料棚,属于丙类厂房,是一个棚子,构筑物不属于建筑物,还需要设消火栓吗...查看详情
先从市政消火栓说起,市政消火栓是布置在市政管网上的室外消火栓,主要供消防车取水,连接水带水枪以后也可以进行灭火。 一、设置场所 城镇(包括居住区、商业区、开发区、工业区等)应沿可通行消防车的街道设置市政消火栓系统。 二、管网设置 当市政给水管网设有市政消火栓时,应符合下列规定: 1)设有市政消火栓的市政给水管网宜为环状管网,但当城镇人口小于2.5万人时,可为枝状管网...查看详情
消火栓旁设置消火栓按钮是设置在消火箱外还是内,...查看详情
消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014 末端管道应该是 配水支管 ,而不是 配水管...查看详情