消火栓更新时间:2024-04-14 09:40:22

本专题为土木在线消火栓设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消火栓设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 建筑消防给水图片1

    图如下,谢谢老师!...查看详情

    用户:phantomzz 浏览量:22 时间:2024-04-18
  • 电气资料库图片1

    #1 消火栓 消火栓箱 消火栓箱箱门正面应以直观、醒目、匀整的字样标注“消火栓”和英文“FIRE HYDRANT”字样,并应设置门锁或箱门关紧装置。设置门锁的栓箱,除箱门安装玻璃以及能被击碎的透明材料外,均应设置箱门紧急开启的手动机构,保证在没有钥匙的情况下开启灵活、可靠,箱门开启角度不应小于160度。 室内消火栓 消火栓栓体应铸出型号、规格和商标。栓体内表...查看详情

    用户:psbzwqki 浏览量:9 时间:2024-04-09
  • 如题,是按照8.2.1第3条 3体积大于5000m3的车站、码头、机场的候车(船、机)建筑、展览建筑、商店建筑、旅馆建筑、医疗建筑、老年人照料设施和图书馆建筑等单、多层建筑中的商店 还是按照第5条 5 建筑高度大于15m或体积大于10000m3的办公建筑、教学建筑和其他单、多层民用建筑。 我感觉按照5就行了,不设置,如果附近有管网就带上,没有就用消防卷盘代替 大家怎么看...查看详情

    用户:wx_1676331115589 浏览量:29 时间:2024-04-02
  • 建筑消防给水图片1

    近年来随着《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013和《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014规范的相继实施,因两本规范中对消火栓按钮的接线及高位消防水箱流量开关启泵的要求较为模糊,导致设计人员对消火栓泵启泵的理解有所不同,在施工图中的画法也大相径庭。本文就消火栓按钮的接线和高位消防水箱流量开关启泵的问题做探讨。 一、消火栓按钮的接线 ...查看详情

    用户:wx_14319802 浏览量:10 时间:2024-03-25
  • 建筑消防给水图片1

    一、室内消火栓 (一)室内消火栓分类 1.按其出水口形式可分为单出口室内消火栓和双出口室内消火栓。目前,双出口室内消火栓已基本淘汰,不建议采用。 2.按其栓阀数量可分为单栓阀(以下简称单阀)室内消火栓和双栓阀(以下简称双阀)室内消火栓。 3.按其结构形式可分为直角出口型室内消火栓、45°出口型室内消火栓、旋转型室内消火栓、减压型室内消火栓、旋转减压型室内消火栓、减压稳压型室...查看详情

    用户:半个朋友 浏览量:64 时间:2024-03-21
  • 建筑消防给水图片1

    推荐阅读...查看详情

    用户:耍酷的帽子 浏览量:97 时间:2024-03-14
  • 电气工程施工图片1

    来源: 宜昌市住建局 如有侵权,请联系删除...查看详情

    用户:wx_30128636 浏览量:81 时间:2024-03-12
  • 建筑给排水图片1

    个人感觉应该有些问题 但是我们这都每人提,至于画图这么画确实快点,请教过前辈,他说可以这么画,审图不会提,但是施工一看都是两根管分别上下楼,因为如果施工也这么做是有些影响效果的,至于影响什么他也不知道 就是多年一直这么画...查看详情

    用户:wx_1676331115589 浏览量:40 时间:2024-02-07
  • 市政给排水图片1

    四川省首例针对供水单位的行政处罚案 一 案情简介 2023年7月20日,四川省眉山市消防救援支队在对某供水单位进行监督检查时, 发现该公司未按规定维护保养其供水区域内(环天快速通道青龙段)的市政消火栓,导致3具市政消火栓不能正常使用 ,该行为违反了《四川省公共消防设施条例》...查看详情

    用户:骑白马的刺猬 浏览量:24 时间:2024-01-24
  • 建筑消防给水图片1

    真心求教,室内消火栓根据规范要求设置成环状管网,一条供水横干管在楼顶设置,另一条因为条件的问题,设置在了室外建筑附近,在室外成环,不知道这样设置满不满足规范要求。...查看详情

    用户:cof1583718762110 浏览量:51 时间:2024-01-11
  • 给排水工程施工图片1

    知识点:室内及室外消火栓消火栓分为室内消火栓和室外消火栓,外形长相如下:1、室内消火栓 2、室外地上消火栓 3、室内外消火栓使用方法:先连接好水带与栓口接口、水带与水枪接口,甩开水龙带,再利用室外消火栓钥匙(类似扳手)打开室外消火栓闸门,或手动打开室内消火栓手阀。 4、室内外消火栓规格室外消火栓有DN150和DN100两种规格,地上式消火栓都是三个水带接口,压力等级一般有1.0MPa和1.6MPa...查看详情

    用户:bu不乱 浏览量:59 时间:2024-01-09
  • 安装工程造价图片1

    本文是基于工程实例,并结合工程创优做法,总结了消火栓与喷淋头安装中的基本要求和注意事项,大家可以对照看一下,自己的工地做对了吗? 1 消火栓(箱)安装 ?消火栓(箱)安装基本要求: 1)消火栓栓口离地高度1.1m,栓口朝外。 2)单个消火栓不应安装在消防箱门轴侧。 3)消防箱箱体安装垂直度允许偏差3mm,安装完毕封闭多余孔洞及孔洞缝隙。...查看详情

    用户:wx_64138241 浏览量:32 时间:2024-01-05
  • 建筑消防给水图片1

    本文是基于工程实例,并结合工程创优做法,总结了 消火栓与喷淋头安装中的基本要求和注意事项 ,大家可以对照看一下,自己的工地做对了吗? 1 消火栓(箱)安装 消火栓(箱)安装基本要求: 1)消火栓栓口离地高度1.1m,栓口朝外。 2)单个消火栓不应安装在消防箱门轴侧。 3)消防箱箱体安装垂直度允许偏差3...查看详情

    用户:圣诞节的小麋鹿 浏览量:54 时间:2024-01-03
  • 建筑给排水图片1

    《火灾自动报警系统设计规范》说:“咱是自动报警规范,不想搞那么多事,设不设消火栓按钮,请咨询消火栓专业规范哈!” 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 没有明确要求消火栓旁需要设置消火栓按钮,仅规定当设置消火栓按钮时,应通过联动方式启泵 4.3.1 联动控制方式,应由消火栓系统出水干管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上设置的流量开关或报警阀压力开关等...查看详情

    用户:白云下的棉絮 浏览量:85 时间:2023-12-20
  • 建筑消防给水图片1

    一、消火栓系统: 1、消火栓布置: 1)室内消火栓保护半径按下式确定: 根据《消水规》第10.2.1--R0=k3Ld+Ls(k3:水带弯曲折减系数,一般取0.8~0.9;Ld:水带长度,一般为25米;Ls:水枪充实水柱长度在平面上的投影长度。按水枪倾角为45°时计算,取0.71Sk(m),根据建筑物性质不同而不同。SK:水枪充实水柱长度,按《消水规》第7.4.12条第2款-(室内消火栓)高层建筑...查看详情

    用户:凌霄云外 浏览量:53 时间:2023-11-22
  • 建筑消防给水图片1

    主要讲以下方面: 1、喷淋、烟感该怎么设计; 2、挡烟排烟该怎么分区; 3、消火栓安装有什么要求; 4、疏散指示有什么布置要求。 消防系统的构成 一个完整的消防系统可以分为3个板块:火灾自动报警系统、灭火系统、避难诱导系统。 火灾自动报警系统是指通过火灾探测器探测到了火灾发生后,再通过自动报警设备通知建筑内的人群疏散,并启动消防自动灭火系统的消防系统板块。常见的火灾探测器和自动报警设备...查看详情

    用户:凌霄云外 浏览量:37 时间:2023-11-22
  • 建筑消防给水图片1

    请问哪位老师可以解释一下:GB50974消火栓规范中这个消防管道某一点的压力Pn该如何计算?需要算出Pt和q,但是又没给出Pt和q的计算方法?...查看详情

    用户:鹦鹉好烦猫 浏览量:72 时间:2023-10-18
  • 建筑消防给水图片1
  • 建筑消防给水图片1

    引言 消防给水及消火栓系统是针对建筑物火灾设置的重要工程系统,其主要目的是在发生火灾事故时,抵御火势发展蔓延,减少火灾危害、保护人民生命和财产安全。 消防给水及消火栓系统是房屋建筑安全应急的重要保障措施。在建筑工程施工过程中,监理工程师应当对消防给水及消火栓系统工程进行哪些方面的管控?以有效保证消防给水及消火栓系统的工程质量。 ...查看详情

    用户:月光敬朝阳 浏览量:40 时间:2023-08-18
  • 新规指《消防设施通用规范》(GB55036-2022);原规范指《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)。新规要求在前。 3.0.1 消防给水系统应满足水消防系统在设计持续供水时间内所需水量、流量和水压的要求。 3.0.2低压消防给水系统的系统工作压力应大于或等于0.60MPa(原规范:低压消防给水系统的系统工作压力应根据市政给水管网和其他给水管网等的系统工作压力确定,且不应小...查看详情

    用户:瞬间即逝 浏览量:55 时间:2023-08-18