  • 能否采用屋顶消防水箱对独立设置的室外消火栓系统进行稳压?如可以,屋顶消防水箱容积是否要相应增加?...查看详情

    用户:生酱规范图集库 浏览量:126 时间:2025-01-03
  • 消火栓箱可否放入消防管井里面?...查看详情

    用户:huju150203 浏览量:109 时间:2024-12-31
  • 消防安全,重于泰山。在建筑工程中,消防给水系统的完善性直接关系到火灾应急响应的有效性。今天,我们将根据《消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014》为您解读消防给水系统验收的关键步骤,确保每一道安全防线都坚不可摧。 1.系统竣工验收 :工程竣工后,必须进行验收,由建设单位组织,包括质检、设计、施工、监理等参与。验收不合格的工程不得投入使用 。 2.资料提供 :系统验收时...查看详情

    用户:旺德府y18 浏览量:105 时间:2024-09-30
  • 住宅室内消火栓管道需要保温吗...查看详情

    用户:hantaisheng 浏览量:79 时间:2024-09-23
  • 消防安全,重于泰山。在建筑工程中,消防给水系统的完善性直接关系到火灾应急响应的有效性。今天,我们将根据《消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014》为您解读消防给水系统验收的关键步骤,确保每一道安全防线都坚不可摧。 1.系统竣工验收 :工程竣工后,必须进行验收,由建设单位组织,包括质检、设计、施工、监理等参与。验收不合格的工程不得投入使用 。 2.资料提供 :系统验收时...查看详情

    用户:6600霸王 浏览量:146 时间:2024-09-20
  • 请问楼梯间,门后150的门垛可以放下DN100的消火栓立管吗,立管实在没地方放了...查看详情

    用户:cof1697006589863 浏览量:98 时间:2024-08-25
  • 建筑消防给水图片1

    对于一般的消防设备而言,通常只需要两个触发装置形成“与”逻辑,即可启动相应的消防设备,而消火栓泵的启动却显得格外特殊,它需要三个触发装置同时动作才能够联动启动消火栓泵。下面看一下规范的具体要求: 从规范内容可以明确看出,想要消火栓泵联动启动通常有两种情况,第一种情况是:探测器1+探测器2+消火栓报警按钮,三装置同时动作联动启动消火栓泵;第二种情况是:探测器+手动报警按钮+消火栓报警按,也...查看详情

    用户:笑红尘续往事 浏览量:359 时间:2024-08-22
  • 建筑消防给水图片1

    屋面试验消火栓 1、压力表、缓冲管、旋塞阀装 置齐全。 2、管道处于室外,需做保温。 成排水泵接合器 安装: 1、水泵接合器接口距地面700mm,成排安装时要求排列整齐、标高一致。 2、油漆应均匀光亮,接合器用途、类别标识清晰。 报警阀组安装: 1、报警阀组安装应排列整齐、标高一致,支架设置合理美观;报警阀组控制的系统部位要标识清楚明白。 ...查看详情

    用户:陌初寒上 浏览量:119 时间:2024-08-01
  • 建筑消防给水图片1

    消火栓大家应该都知道,属于消防器材中的一种,日常生活中也比较常见,很多火灾都需要消火栓来灭火,所以其重要性不言而喻。 但是消火栓系统在安装的过程中往往会出现一些常见通病,怎么去防治呢?下面整理了相关内容,一起来看看! 1.重点检查部位:消防泵房、楼梯间、电梯前室、屋顶 2.质量关注点:消火栓的布置应以防火分区为界;消火栓的布置应满足最、次不利点消火栓水压要求;试验消火栓的设置;水...查看详情

    用户:冰海恋雨 浏览量:251 时间:2024-07-15
  • 建筑消防给水图片1

    1、将消防水带与消火栓栓口和试水接头连接,开启消火栓,小幅度开启试水接头,有水流出时关闭,读取压力表读数; 2、将消防水带与消火栓栓口和试水接头连接,开启消火栓,缓慢开启试水接头至全开,当消防水泵启动且正常运转后,读取表读数。 读数: 【消火栓栓口的静压不应大于 1.0MPa,超过则应采取分区供水措施; 栓口动压不应大于 0.50MPa,当大于 0.7...查看详情

    用户:不羁的投影仪 浏览量:220 时间:2024-06-24
  • 屋顶消火栓未配消防水枪水带被判存在隐患,主要基于以下几个方面的考虑: 违反消防技术标准规范 : 根据《建筑设计防火规范》等消防技术标准和规范,消火栓管网系统应当配备完备的消防设施和器材,其中就包括水枪和水带。水枪作为灭火作战中最基本的装备之一,其缺失会直接影响到灭火的效果和速度。 文章1中提到,消火栓的配置和数量应当符合相关规范,以满足灭火的需求。没有配备水枪...查看详情

    用户:淺薄的回憶 浏览量:222 时间:2024-06-24
  • 建筑消防给水图片1

    最近有朋友在讨论消火栓按钮设置问题,主要围绕以下2个问题: 1.是不是所有室内消火栓都需要设置消火栓按钮? 2.消火栓按钮是否需要直接起泵,还是接入火灾报警系统? 下面笔者就针对上述两个问题进行展开分析。 问题一:是不是所有室内消火栓都需要设置消火栓按钮? 由于消火栓按钮在火灾自动报警系统系统经常提到这个设备,我们先看看 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-20...查看详情

    用户:跑的慢的小兔子 浏览量:449 时间:2024-06-18
  • 建筑消防给水图片1

    #1 案例一 开发商擅自改动消火栓位置存在 消防隐患影响停车 融创西安宸院开发商擅自改动地库消火栓位置,由原来设计的消火栓箱体背靠地库立柱擅自更改为消火栓箱体侧面靠立柱,正面朝向车位,影响正常停车,并且车辆停在车位后与消火栓没有足够距离导致消火栓的门无法正常打开,存在消防隐患。开发商行为已违反《消防法》第二十八条、第六十条规定,《消水规》第7.4.7条对于消火栓设置的要求。...查看详情

    用户:素流年 浏览量:86 时间:2024-06-17
  • 建筑消防给水图片1

    《建筑设计防火规范》 (GB 50016--2006,以下简称《建规》)第8.4.3条第5款规定:室内消火栓间距应由计算确定。高层厂房(仓库)、高架仓库和甲、乙类厂房中室内消火栓间距不应大于30 m;其他单层和多层建筑中室内消火栓问距不应大于50m。 《高层民用建筑设计防火规范》 (GB 50045--95,以下简称《高规》)第7.4.6.3条规定:消火栓的间距应由计算确定,且 ...查看详情

    用户:wx_14319802 浏览量:262 时间:2024-06-14
  • 建筑给排水图片1

    各位大神,小弟最近在做地埋厂的消防,地埋厂正上方有一座综合楼,综合楼上有地埋厂的除臭排风口,排风口高出综合楼屋面层10米,建筑顺着除臭排风口又做了3层带检修平台的阁楼,请问这些阁楼需要做消火栓和自喷吗?如果要做的话是不是只能在最高层的屋面做一套高位水箱和稳压装置? 本来一开始觉得属于检修区,平时没人,也没做消火栓和自喷,但是审图专家现在提了这件事,但是这些阁楼平时都没有什么人的,而且如果在最高层屋...查看详情

    用户:cof1654059319441 浏览量:59 时间:2024-06-03
  • 建筑消防给水图片1

    编辑 机电人脉 随着地产成本控制的愈发严格化,为最大化停车位数量,车位的柱间距趋于极限,常规的消火栓横向安装宽度超过了结构柱,阻碍了车辆停放(如图2),这对消火栓精细化设计提出了更高要求。如何合理化布置地库消火栓,在满足美观和防火要求的同时,又能减少消火栓布置对行车的影响,显得尤为重要。住宅项目汽车库车位处室内消火栓箱设计安装存在的问题如下: 方案1:消火栓紧靠柱子安装,面向车行道开门,如图1...查看详情

    用户:岁岁年年顺丰 浏览量:348 时间:2024-05-30
  • 建筑消防给水图片1

    分类一: 消防泵房和生活泵房分开设置 常见问题描述:设计错漏 审查要点: 1. 附设在建筑物内的消防水泵房,应采用耐火极限 不低于2.0h 的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开。 2. 居住建筑的生活泵房应独立设置。 规范依据: 《建筑防火通用规 范》GB55037-2022 《二次供水工程技 术规程》CJJ140-2010...查看详情

    用户:会搞笑的镜子 浏览量:163 时间:2024-05-23
  • 建筑消防给水图片1

    本文对于施工质量的把控非常有帮助,操作性很强。 供平时查阅学习参考。 一、明装 消火栓箱 常见问题 1.箱体安装位置与周边设施冲突,不便操作; 2.消火栓应和门框开启侧在同侧(开门见栓); 正确做法 1.消火栓箱体距地高度确保栓口高度1.1m; 2.箱门可开启角度大于120°,无遮挡、与周边无碰撞。 二、暗装消火栓...查看详情

    用户:惩戒之箭韦鲁斯 浏览量:317 时间:2024-05-23
  • 建筑消防给水图片1

    偶然看到某个地区官方的消防安全隐患大曝光信息,其中有一家单位的隐患之一是, 屋顶试验消火栓未配消防水枪水带 ,于是,一个疑问产生,屋顶的试验消火栓需要配置水枪水带吗? 这还用问,不是都当隐患曝光了。但是,实际工程中,确实很多屋顶试验消火栓都没有配水枪水带的,试验消火栓就是一个带压力表的室内消火栓,甚至连消火栓箱体都没有。 下面分析一下,屋顶的试验消火栓应不应该配水枪水带? ...查看详情

    用户:卡哇伊的狗子 浏览量:514 时间:2024-05-20
  • 建筑消防给水图片1

    1、室外消防取水口的设置 1.消防取水口附近应设置区别于环境的明显标识,说明文字应准确、清楚且易于识别,颜色、符号或标志应规范; 消防取水口设置明晰标志牌 2.供消防车取水的天然水源和消防水池应设置消防车道。消防车道的边缘距离取水点不宜大于2m; 消防车道边缘距离取水点不大于2米 3.检查验收方法:现场检查。 2、消防水池(箱)液位显示装置设置 ...查看详情

    用户:wx_04649144 浏览量:125 时间:2024-05-17