消火栓更新时间:2024-04-26 10:09:02

本专题为土木在线消火栓设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消火栓设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 《建筑中防火分隔系统系统技术标准》音频、视频及类似电子设备安全要求51251-2017第4.6.3的3、4款相关规定: 3当公共建筑物仅需在门厅或九曲回廊设置方式排烟系统时,其各种机械排烟口量不应小于113000m3/h,或在过道两端(侧)均设置面积达不大于2狭义货币的也排油烟窗(口)且一侧自然排烟口窗(口)的直线距离不应小于20门厅最佳长度的2/3。4当公共建筑房间内内与楼梯间或回廊均需设置排烟...查看详情

    用户:pl_71509339 浏览量:16 时间:2023-02-21
  • 单体未做火灾自动报警系统,水专业上了消火栓系统,电气专业是否要做消火栓报警按钮?...查看详情

    用户:xj.7204 浏览量:55 时间:2023-02-19
  • 建筑消防给水图片1

    现有一栋6层建筑,一层做车库,2-6层为住宅,一层按现在建筑分割的话每个空间车辆不大于5辆,能否按汽车库防火规范考虑,车库不大于5辆汽车不设置消火栓呢???...查看详情

    用户:小辉2016 浏览量:28 时间:2023-02-13
  • 建筑消防给水图片1

    给水方式是指建筑物消火栓给水的供水方案,其按照建筑类型的不同,可分为低层建筑室内消火栓系统给水和高层建筑室内消火栓给水系统。低层建筑和高层建筑的给水方式,又可再进行细分。 一、低层建筑室内消火栓给水系统给水方式 分为: (1)直接给水方式。 (2)设有消防水泵和消防水箱的给水方式。 二、高层建筑室内消火栓给水系统给...查看详情

    用户:水满则溢111 浏览量:30 时间:2023-02-13
  • 一、消防给水系统中采用的设备、器材、管材管件、阀门和配件等系统组件的产品工作压力等级,应 大于 消防给水系统的系统工作压力,且应保证系统在可能最大运行压力时安全可靠。 条文说明:本条要求消防给水系统中管件、配件等的产品工作压力不应小于管网的系统工作压力,以防火灾时这些部位出现渗漏或损坏,影响消防供水的可靠性。 二、低压消防给水系统的系统工作压力应根据市政给水管网和其他给水管网等...查看详情

    用户:飘逸的钥匙扣 浏览量:38 时间:2023-02-13
  • 建筑给排水图片1

    室内消火栓系统是建筑物应用最广泛的一种消防设施,它既可供火灾现场人员使用消火栓箱内的消防水喉、水枪扑救初期火灾,又可供消防队员扑救建筑物的大火。今天小编就给大家列举一下室内消火栓系统的系统组成、工作原理和设置范围,其中设置范围是今天的重点,也是考试中的考点。 一、系统的组成 室内消火栓给水系统由消防给水、管网、室内消火栓及系统附件等组成,如下图所示: ...查看详情

    用户:水满则溢111 浏览量:108 时间:2023-02-10
  • 建筑消防给水图片1

    对于新建的工程竣工时,需要对消防系统进行检测合格后方可申请消防验收。消火栓系统作为建筑比较普遍使用的消防系统,如何进行全面检测呢?下面说一下我的检测方法。 首先,应查阅消火栓系统的设计或竣工图纸,从设计说明、系统图、平面图初步了解本建筑的规模、消火栓系统设置情况,比如高位消防水箱、稳压设施、消防供水设施等重点位置的设置位置了然于心,然后实地进行检测。 我的检测顺序一般是:从上而下,先单...查看详情

    用户:不羁的投影仪 浏览量:40 时间:2023-02-08
  • 建筑消防给水图片1

    全文强制规范《建筑防火通用规范》GB 55037-2022(2023年6月1日实施)明确, 室外消火栓、水泵接合器必须设置防撞设施,消防车道、消防车登高场地必须设置标识 : 12.0.1 市政消火栓、室外消火栓、消防水泵接合器等室外消防设施周围应设置防止机动车辆撞击的设施。消火栓、消防水泵接合器两侧沿道路方向各5m范围内禁止停放机动车,并应在明显位置设置警示标志。 12.0.2 建筑周...查看详情

    用户:素流年 浏览量:191 时间:2023-02-06
  • 电气工程原创版块图片1

    知识点:消火栓与喷淋头安装1消火栓(箱)安装消火栓(箱)安装基本要求:1)消火栓栓口离地高度1.1m,栓口朝外。2)单个消火栓不应安装在消防箱门轴侧。3)消防箱箱体安装垂直度允许偏差3mm,安装完毕封闭多余孔洞及孔洞缝隙。4)消火栓箱门易打开,开启角度不小于120°;采用石材等装饰材料的消防箱门应开启灵活(开启拉力≯50N);箱门外标识明显。5)消火栓箱内水龙带、水枪、软管等安放到位。消火栓安装在...查看详情

    用户:zsd_7828606833 浏览量:151 时间:2023-01-31
  • 建筑消防给水图片1

    本文阐述室内消火栓系统的报警联动及控制要求,并精选设计验收中常见的8个问题,逐一分解! 第一章 概述·视频分解 室内消火栓系统的报警联动及控制,主要包括报警联动、手动控制、连锁控制、信号反馈。 室内消火栓系统(3D) 室内消火栓系统-报警联动及连锁控制 室内消火栓系统-消防水泵控制-直接自动启动 注:视频的个别内容可能适应老版规范要求,具体以本文解说为准。 第二章 报警联动 室内消...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:31 时间:2023-01-30
  • 建筑消防给水图片1

    室内消火栓系统应在消火栓箱内设置消火栓按钮;当建筑物内有火灾自动报警系统时,消火栓按钮应联动控制消防水泵,不宜连锁启动消防水泵;当建筑物内无火灾自动报警系统时,消火栓按钮应连锁启动消防水泵。 注:本文所述的连锁启泵,即相关规范中所述的直接自动启泵,“连锁控制”独立于火灾自动报警和联动控制系统,不受其故障或手自动状态的影响,可靠性高。 消火栓按钮一般设置于消火栓箱内,有五个概念需要掌握: 1、室内消...查看详情

    用户:不上你的当 浏览量:96 时间:2023-01-19
  • 2019版《火灾自动报警系统施工及验收标准》的第4.17.6第1项条文,适应尚未发布的修订版《火灾自动报警系统设计规范》,导致施工验收的困惑,解读如下: 《火灾自动报警系统施工及验收标准》(GB50166-2019,以下简称GB50166)已于2020年3月1日实施,现就第4.17.6第1项所述的消火栓按钮报警联动的问题,说明如下: 一、GB50166第4.17.6第1项原文:应使任一报警区域的...查看详情

    用户:不上你的当 浏览量:57 时间:2023-01-19
  • 室内消火栓 1、室内消火栓的选型应根据使用者、火灾危险性、火灾类型和不同灭火功能等因素综合确定。 说明:不同火灾危险性、火灾荷载和火灾类型等对消火栓的选择是有影响的。如B类火灾不宜采用直流水枪,火灾荷载大火灾规模可能大,其辐射热大,消火栓充实水柱应长,如室外储罐、堆场等当消火栓水枪充实水柱不能满足时应采用消防炮等。 2、室内消火栓的选用应符合下列要求: 1)室内消火栓SN65可与...查看详情

    用户:威武的草稿本 浏览量:41 时间:2022-12-20
  • 建筑消防给水图片1

    室内消火栓系统管网应布置成环状,多层建筑应采用竖管成环的形式,单层建筑可以采用水平成环的方式。 单层建筑通常只能采用水平成环的形式,阀门设置直接关乎系统可靠性,应予重视! 一、室内消火栓系统管网应布置成环状,实际应用中,存在水平成环(图示1)和竖向成环(图示3)两种情况。 注:当室外消火栓设计流量不大于20L/s,且室内消火栓不超过10个时,除《消防给水及消火栓系统技术规范》第8.1.2条外,可...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:83 时间:2022-12-16
  • 建筑消防给水图片1

    《消水规》7.4.7要求“室内消火栓应设置在楼梯间及其休息平台和前室”,不太符合我国室内消火栓的功能现状。 火灾烟气是造成人员伤亡的主要因素,封闭楼梯间和防烟楼梯间可有效防止火灾烟气进入。室内消火栓(以下简称消火栓)设置在封闭楼梯、防烟楼梯间及前室时,应采取一定的保障措施。 本文共五章,分述消火栓操作要求、存在的隐患及误区、以及应采取的保障措施,等等! 一、未经专业训练的人员不应操作消火栓: 我...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:285 时间:2022-12-16
  • 室内消火栓栓口压力在0.50MPa至0.70MPa时,是否设置减压装置,是多年来争论不休的问题! 一、规范要求: 《 消防给水及消火栓系统技术规范 》7.4.12要求:消火栓栓口动压力不应大于0.50MPa,当大于0.70MPa时必须设置减压装置。 二、疑问: 压力在0.50MPa至0.70MPa之间,要不要设置减压装置? 三、解答: 消火栓栓口动压力大于0.50MPa时,应设置减压装置...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:111 时间:2022-12-16
  • 关于箱门开启角度的问题,消火栓箱的产品标准和施工验收标准不一致,两者并不矛盾!灭火器箱确有矛盾,满足产品标准应判定合格。解说如下: 一、消火栓箱的产品标准和验收标准不一致,两者并不矛盾: 1、《消火栓箱》(GB14561)要求,箱门的开启角度不得小于160°(5.13); 2、《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974)要求,消火栓箱门的开启不应小于120°(12.3.10)。 3、以上两...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:23 时间:2022-12-16
  • 消火栓是最常见的固定灭火设施,其配套设置的消火栓按钮,担当重要功能! 《民用建筑电气设计标准》关于消火栓按钮的三个要求,存在一定误区! 8月1日实施的《民用建筑电气设计标准》(GB51348-2019),认为消火栓按钮应设置在消火栓旁(13.4.7),部分住宅建筑可不设置消火栓按钮(13.4.7-2),且应由消火栓按钮的动作信号启动消火栓泵(13.4.1-2)。本文认为,这三个要求均存在一定误区,...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:83 时间:2022-12-16
  • 建筑消防给水图片1

    对于商业服务网点、步行街等各类临街铺面,可能没有走道、前室等用于设置室内消火栓的位置,有些项目将消火栓设计在铺面内,不应许可! 室内消火栓应设置在楼梯间及其休息平台和前室、走道等明显易于取用,以及便于火灾扑救的位置。 对于商业服务网点、步行街等各类临街铺面,可能没有走道、前室等可以设置室内消火栓的位置,有些项目将消火栓设计在铺面内,不应许可,解说如下: 一、室内消火栓应设置在明显易于取用,以及便...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:76 时间:2022-12-16
  • 室内消火栓跨防火分区保护时,仅可以穿越防火分隔水幕,禁止穿越防火卷帘,不应穿越防火门。 除非是穿越防火分隔水幕保护相邻防火分区的情况,室内消火栓的保护应仅限于所属防火分区的保护。 同时,本文提出:《消防给水及消火栓系统技术规范图示》中,防火分区共用消火栓的图示,理解有误。 在某重大火灾事故中,火灾烟气通过没有关闭的防火门迅速扩散,造成重大伤亡事故(责任人已批捕)。以此为鉴,如因消火栓水带跨防火分...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:24 时间:2022-12-16