消火栓更新时间:2024-05-04 10:43:26

本专题为土木在线消火栓设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消火栓设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 建筑消防给水图片1

    ...查看详情

    用户:白云下的棉絮 浏览量:29 时间:2023-05-15
  • 谁有消火栓箱gb/t14561-2019...查看详情

    用户:xqjyl 浏览量:49 时间:2023-04-12
  • 图集04S202室内消火栓安装...查看详情

    用户:丨影舞丨 浏览量:44 时间:2023-03-25
  • 建筑消防给水图片1

    分区供水形式应根据系统压力、建筑特征,综合技术经济和安全可靠性等因素确定。今天分享分区供水的相关内容。 01分区供水设置条件 以下条件任意一款成立时,系统就要竖向分区供水: 1.系统工作压力大于2.40MPa。(系统工作压力是指水泵零流量时系统的压力) 2.消火栓栓口处静压大于1.0MPa。 3.自动水灭火系统报警阀处的工作压力大于1.60MPa或喷头处的工作压力大于1.20MPa。(自动喷水系统...查看详情

    用户:土木工程搬运工 浏览量:56 时间:2023-03-24
  • GB50116-2013第4.3.1条强调在火灾自动报警前提下设置消火栓按钮,条文解释阐述消火栓按钮在设火灾自动报警前提下作用的不可替代性。后半句“当建筑物内无火灾自动报警系统时,消火栓按钮用导线直接引至消防泵控制箱(柜),启动消防泵”结合4.3.1条文解释上下文,本条阐述消火栓按钮在未设置火灾自动报警前提下设置的作用,而非统一做法。 GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》11...查看详情

    用户:fz136 浏览量:142 时间:2023-03-23
  • 建筑消防给水图片1

    消火栓系统设计要点(一)——消防水源、消防水池、消防水箱、消防水泵 消火栓系统主要组成:消防水源-----消防水池-----消防水泵-----消防管网及阀门(水泵接合器)-----消火栓---->高位水箱(稳压泵)等主要部分组成的消防灭火系统。 一、消防水源:自然水源可作为消防水源,通常消防水源为市政给水。关键点:双路+环网用作两路消防供水的市政给水管网应符合下列要求: 1 市政给水...查看详情

    用户:土木工程搬运工 浏览量:217 时间:2023-03-23
  • 建筑消防给水图片1

    消火栓系统设计要点(二)——管网、消火栓、控制 消火栓系统主要组成:消防水源---->消防水池---->消防水泵---->消防管网及阀门(水泵接合器)---->消火栓---->高位水箱(稳压泵)等主要部分组成的消防灭火系统。 七、管网:关键点:分区+环状管网+材质分区6.2.1 符合下列条件时,消防给水系统应分区供水:1 系统工作压力大于2.40MPa;2 消火栓栓...查看详情

    用户:土木工程搬运工 浏览量:77 时间:2023-03-23
  • 建筑给排水图片1

    #1案例一 开发商擅自改动消火栓位置存在 消防隐患影响停车 融创西安宸院开发商擅自改动地库消火栓位置,由原来设计的消火栓箱体背靠地库立柱擅自更改为消火栓箱体侧面靠立柱,正面朝向车位,影响正常停车,并且车辆停在车位后与消火栓没有足够距离导致消火栓的门无法正常打开,存在消防隐患。开发商行为已违反《消防法》第二十八条、第六十条规定,《消水规》第7.4.7条对于消火栓设置的要求。请有关部分依法严肃处理并要...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:34 时间:2023-03-22
  • 建筑消防给水图片1

    分区供水形式应根据系统压力、建筑特征,综合技术经济和安全可靠性等因素确定。今天分享分区供水的相关内容。 01 分区供水设置条件 以下条件任意一款成立时,系统就要竖向分区供水: 1. 系统工作压力大于2.40MPa。(系统工作压力是指水泵零流量时系统的压力) 2. 消火栓栓口处静压大于1.0MPa。 3. 自动水灭火系统报警阀处的工作压力大于1.60MPa或喷头处的工作压力大...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:50 时间:2023-03-22
  • 汽车库修车库规范7.2.1说,除开敞式车库、屋面停车场以外,下列汽车库、修车库应设置自动灭火系统: 1 ①②③类地上汽车库 2 停车数大于10辆的地下、半地下汽车库 3 机械式汽车库 4采用汽车专用升降机作为汽车疏散出口的汽车库 5 ①类修车库 你看,这个项目既是开敞,又是机械立体车库无法上人,也就是说消火栓基本丧失功能。那么,是否要上喷淋,又是否要上消火栓?...查看详情

    用户:个性的人字拖 浏览量:47 时间:2023-03-15
  • 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014本规范共分14章和7个附录,内容包括:总则、术语和符号、基本参数、消防水源、供水设施、消防给水、消火栓系统、管网、消防排水、水力计算、控制与操作、 施工、系统调试与验收、维护管理和附录等。...查看详情

    用户:义薄云天义 浏览量:63 时间:2023-03-11
  • 这一部分很难背,为什么?数字离散度太高,就算每天都从事消防设计,也不一定能记得很清楚。先来看看《消规》的规定:下列建筑或场所应设置室内消火栓系统:1、占地面积大于300平方的厂房和仓库。2、高层公共建筑和建筑高度大于21米的住宅建筑。3、体积大于5000立方的车站、码头、机场的候车(船、机)建筑、展览建筑、商店建筑、旅馆建筑、医疗建筑和图书馆建筑等单、多层建筑。4、特等、甲等剧场、超过800个座位...查看详情

    用户:pl_23244618 浏览量:62 时间:2023-03-03
  • 建筑室内消火栓的设置位置应满足火灾扑救要求:1、室内消火栓应设置在楼梯间及其休息平台和前室、走道等明显易于取用,以及便于火灾扑救的位置。2、住宅的室内消火栓宜设置在楼梯间及其休息平台。3、汽 ** 内消火栓的设置不应影响汽车的通行和车位的设置,并应确保消火栓的开启。4、同一楼梯间及其附近不同层设置的消火栓,其平面位置宜相同。5、冷库的室内消火栓应设置在常温穿堂或楼梯间内。6、建筑室内消火栓栓口的安...查看详情

    用户:pl_49248110 浏览量:66 时间:2023-03-03
  • 1.室内消火栓的选型应根据使用者、火灾危险性、火灾类型和不同灭火功能等因素综合确定。2.室内消火栓应采用DN65室内消火栓,并可与消防软管卷盘或轻便水龙设置在同一箱体内。应配置公称直径65mm有内衬里的消防水带,长度不宜超过25.0m;消防软管卷盘应配置内径不小于φ19的消防软管,其长度宜为30.0m;轻便水龙应配置公称直径25mm有内衬里的消防水带,长度宜为30.0m。宜配置当量喷嘴直径16mm...查看详情

    用户:pl_85985988 浏览量:20 时间:2023-03-03
  • 距离隧道入口200m左右,设置供给隧道的变电所及水泵房,以及临时停车区,这种情况,该场坪可以不设置室外消火栓吗?变电所内设置了气体灭火,水泵房内设置了磷酸铵盐干粉灭火器,平时也无人常驻。 找不到对应的规范,按照《建筑设计防火规范》8.1.2,民用建筑应设置室外消火栓,可是这里都没人啊?而且带电火灾采用水灭火也不是很合适啊? 恳请各位大佬解惑!...查看详情

    用户:joinin 浏览量:12 时间:2023-03-02
  • 建筑给排水图片1

    导读 基于我国与澳大利亚的消火栓系统规范,以1座建筑高度为299.3 m的超高层建筑项目作为项目案例,分别按两国规范设计出2种消火栓系统方案。对2种方案进行对比,分析两国超高层消火栓系统的各自特点,得到澳大利亚超高层消火栓系统值得借鉴的地方,提出对我国消火栓系统的设计建议。 0 前言 根据我国《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:25 时间:2023-02-28
  • 建筑给排水图片1

    导读 基于我国与澳大利亚的消火栓系统规范,以1座建筑高度为299.3 m的超高层建筑项目作为项目案例,分别按两国规范设计出2种消火栓系统方案。对2种方案进行对比,分析两国超高层消火栓系统的各自特点,得到澳大利亚超高层消火栓系统值得借鉴的地方,提出对我国消火栓系统的设计建议。 3 按澳大利亚规范设计的消火栓系统方案 “澳消规”共分为3个部分:①系统...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:65 时间:2023-02-28
  • 建筑给排水图片1

    导 读 本文通过总结规范中对居住建筑汽车库的设计要求,确定出居住建筑汽车库的特点,通过对车库消火栓几种常见布置方式进行分析总结,最后提出较为可行的居住建筑车库消火栓布置方式,可用于指导居住建筑设计中车库消火栓的布置。 引用本文:唐致文. 居住区地下车库消火栓布置方式探讨[J]. 给水排水,2023,49(1):96-101. 01 居住建筑车库车位特点 1.1 汽车尺寸 《车库...查看详情

    用户:热心肠的机器人 浏览量:271 时间:2023-02-28
  • 建筑消防给水图片1

    本文是基于工程实例,并结合工程创优做法,总结了消火栓与喷淋头安装中的基本要求和注意事项,大家可以对照看一下,自己的工地做对了吗? 1 消火栓(箱)安装?消火栓(箱)安装基本要求:1)消火栓栓口离地高度1.1m,栓口朝外。2)单个消火栓不应安装在消防箱门轴侧。3)消防箱箱体安装垂直度允许偏差3mm,安装完毕封闭多余孔洞及孔洞缝隙。4)消火栓箱门易打开,开启角度不小于120°...查看详情

    用户:土木工程搬运工 浏览量:72 时间:2023-02-22
  • 对于食品及大型工厂部分设计中的洁净手术室来说,其他食品工厂洁净厂房为无窗或设固定窗的房间内,屋子密闭性能较好,全部设置排烟设施是基本保证相关人员疏散人员的必要常见方法最有影响力。《净化车间设计规范》中相关规定:净化车间疏散撤离走道,应设置各种机械机械排烟相关设施。洁净手术室机械火灾自动报警系统宜与通风换气、送排风系统加减当归补血汤,但要有釆取可靠的防火安全做好安全,并应合理现行强制性国家标准《gb...查看详情

    用户:pl_55757347 浏览量:11 时间:2023-02-21