单独设立的高位消防水箱间需要设试验消火栓吗,或者本单体无室内消火栓 ,但在屋顶设立了高位消防水箱间,这种情况下水箱间内需要设试验消火栓吗?...查看详情
领导安排对消防图纸进行优化,在启动会谈上提到:两个相邻的消火栓箱没必要按照设计图引两根支管分别连接,仅需加大一根支管管径连接两个消火栓。个人觉得不妥,规范也含糊不清,恳亲各位指点迷津(详见图片)...查看详情
消防灭火器...查看详情
消防自动喷水系统布置图...查看详情
问题描述 1)室外消火栓安装在有车辆通行的路面或广场,未采取防撞措施; 2)地下式室外消火栓井盖直径偏小,室外消火栓顶部出水口未正对井口,或与井盖距离偏大; 3)地下式室外消火栓未设置永久性固定标志。 规范要求 《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014)有关规定: 7.2.6 市政消火栓应布置在消防车易于接近的人行道和绿地等地点,且不应妨碍交通,并应符合下列规定: 3 市...查看详情
消火栓, 主要是指供消防车从市政给水管网或室外消防给水管网取水,供消防员实施灭火的消防设施, 是城市的重要基础设施,更是保护市民生命财产安全的一道“防火墙”。 今年以来,贵阳街头的很多消火栓正悄然发生着改变,安装上了新“大脑”。有了智力加持,小小的消火栓会有什么新变化呢? 通过安装集成数据采集终端,每一个消火栓都有了属于自己的身份证。这也是消火栓改造后的智慧所在。有了智力加持的消火...查看详情
对于一些小型建筑,只要求设置有限几个室外消火栓,市政给水又满足不了,只能自己设置消防水池和室外消火栓泵,那么根据消水规“6.1.7 独立的室外临时高压消防给水系统宜采用稳压泵维持系统的充水和压力。”规范要求是“宜”,如果从控制成本的方面考虑,是不是不设置稳压泵和气压罐也行呢?如果不设置稳压系统的话,那么室外消火栓用什么条件控制起泵呢?还请有过相关经验的大神指点一二...查看详情
高层公建地下车库消火栓流量执行“车规”?栓口压力取0.25MPa?...查看详情
消防给水及消火栓系统报废年限是多少? 1.组装消防水箱如通过紧固螺栓或内补胶的方法处理后仍渗漏,或组件出现裂纹等缺陷应报废。 2.消防水泵在零流量、额定流量下扬程不能满足规范要求,经维修仍与设计偏离度大于10%时应报废;柴油机消防泵启动蓄电池无法正常充电的蓄电池应报废。 3.气压给水装置出现碰撞变形、严重锈蚀、明显机械性损伤或功能缺失无法修复应报废。 4.水泵接合器出现碰撞变形、严重锈蚀、明显机...查看详情
一、消火栓系统 消火栓的进场检查主要对消防水带、水枪、消防接口等组件进行检查和试验: 1.消火栓接口 (1)消火栓固定接口应进行密封性能试验,应以无泄漏、无损伤为合格; (2)试验时,应将试验压力缓慢而均匀的升压至 1.6MPa ,保压 2min 。 (3)试验数量应从每批中抽查 1% ,但不应少于 5个 ,当两个及两个及以上不合格时,不应使用该批消火栓。当仅有1个不合格时,...查看详情
消火栓是一种固定式消防设施,也是消防设施中必不可少的一部分,能够有效控制可燃物、隔绝助燃物、消除着火源,是扑灭初期火灾的有效工具,但是这也建立在按照规范设置消火栓系统的基础上。 消火栓的系统设置规范有哪些? 1、用水量设置 民用建筑用水量室内消火栓一般20L/S,布置不小于4个。室内消防栓用水量:建筑高度大于50米10L/S超高层建筑30L/S。 2、管网连接 室内消火栓超过10个且室内消防用水量...查看详情
室内消火栓系统是建筑物应用最广泛的一种消防设施,它既可供火灾现场人员使用消火栓箱内的消防水喉、水枪扑救初期火灾,又可供消防队员扑救建筑物的大火。今天小编就给大家列举一下室内消火栓系统的系统组成、工作原理和设置范围,其中设置范围是今天的重点,也是考试中的考点。 一、系统的组成 室内消火栓给水系统由消防给水、管网、室内消火栓及系统附件等组成,如下图所示: 其中消防给水包...查看详情
一、消防供水管网 二、室处消火栓系统 感谢关注,欢迎分享......查看详情
问题:5000m3<V≤10000m3的幼儿园,是否需要设置室内消火栓? 可供参考的地方标准 《 山东省建筑工程消防设计部分非强制性条文适用指引》 1.0.2 : 《水消规》第3.5.2 条:幼儿园及食堂、餐厅建筑室内消火栓用水量应参考《水消规》中3.5.2条中哪一类建筑取值?老年建筑(公寓)的室内消火栓用水量参考哪一类建筑取值? 幼儿园...查看详情
“你现在试试消火栓能不能出水?” “昨天网管漏水,我联系了维修公司还没来。” “水的问题是你们厂现在最大的问题,当地消防救援部门会对你们采取执法措施,请你们高度重视消防安全。” 这是国务院安委办明查暗访组近日在福建长乐暗访的一幕。近期,国务院安委办派出8个工作组赴16省份,聚焦矿山、消防、危险化学品、工贸、燃气等重点行业领域开展安全生产明查暗访,南都记者随国务院安委办第三明查暗访组至福建,重点摸排...查看详情
“你现在试试消火栓能不能出水?”“昨天网管漏水,我联系了维修公司还没来。”“水的问题是你们厂现在最大的问题,当地消防救援部门会对你们采取执法措施,请你们高度重视消防安全。”这是国务院安委办明查暗访组近日在福建长乐暗访的一幕。近期,国务院安委办派出8个工作组赴16省份,聚焦矿山、消防、危险化学品、工贸、燃气等重点行业领域开展安全生产明查暗访,南都记者随国务院安委办第三明查暗访组至福建,重点摸排纺织企...查看详情
室内消火栓一般设置在建筑的公共部位如公共疏散通道,为了不影响通道内的疏散宽度以及美观,设计上有时会采用暗装消火栓箱,即消火栓箱体嵌墙安装。▲错误示范通道内的墙体按规范要求应符合一定的耐火时限要求,因此消火栓嵌墙安装时不能降低所在墙体的防火要求,如:走廊耐火极限不小于1个小时,防火隔墙2个小时等。▲错误示范...查看详情
近日 #阿迪达斯因消防不符标准被罚# 冲上热搜第一 ↓↓↓ 据信用中国网站消息 因消防设施设置不符合标准 阿迪达斯体育(中国)有限公司 被罚款5100元 据信用中国网站日前披露的行政处罚信息显示,因存 周转仓库未采用耐火极限不低于3.0h的隔墙与营业部分分隔,开设的门未设置甲级防火门;场内未设置室内消火栓 的违法事实,7月19日,长沙市天心区消防救援大队对该公司处以罚款5100...查看详情
规划采用分区供水,在竖向标高50m处设置加压泵站,向50m以上的地块供水,地块最高处约145m,要求最不利点水压不小于0.28Mpa,加压泵站出水约1.45-0.5+0.28+水损=1.3MPa。但是我看13S201的安装图集和GB4452-2011的消火栓图集里都有1.6MPa公称压力的消火栓,而各类规范里也没有对市政消火栓有减压规定,也只有GB50016-2014建筑设计防火规范里有要求城市交...查看详情
消防给水及消火栓系统技术规范中,说得消防管道的水锤计算公式,从公式参数看,与消防系统的扬程没有关系,与管径、流速有关,然而规范中8.3.3条中规定“当建筑高度超过24m时,应采用水锤消除器“,这又做何解释?,还有就是消防系统中的水锤一般发生在什么地方?规范中没提到。请大师们指教一二。...查看详情