消火栓更新时间:2025-12-03 16:56:51

本专题为土木在线消火栓设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消火栓设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 学川小编 注册消防工程师收录于话题系统的试压和冲洗是管网施工安装完毕后的一个重要环节,知识点也很重要,可以在案例背景和综合能力考试中出现,今天就给大家总结一下消防给水及消火栓系统试压冲洗的考点!一、消防给水及消火栓系统试压和冲洗应符合下列要求: 1. 管网安装完毕后,应对其进行强度试验、冲洗和严密性试验。 2.强度试验和严密性试验 宜用水进行 。 干式消火栓系统应做水压试验和气压试...查看详情

    用户:烦恼的足球 浏览量:242 时间:2021-04-23
  • 试验消火栓(含兼用型)立管上为什么应加设阀门?...查看详情

    用户:流枝 浏览量:493 时间:2021-04-20
  • 一、 室内消火栓的选型应根据使用者、火灾危险性、火灾类型和不同灭火功能等因素综合确定。二、室内消火栓的配置应符合下列要求: 1.应采用DN65室内消火栓,并可与消防软管卷盘或轻便水龙设置在同一箱体内。 2.应配置公称直径65有内衬里的消防水带,长度不宜超过25.0m;消防软管卷盘应配置内径不小于ф19的消防软管,其长度宜为30.0m;轻便水龙应配置公称直径25有内衬里的消防水带,长度宜为30.0...查看详情

    用户:力能扛鼎的茶叶 浏览量:212 时间:2021-04-12
  • 复式别墅总共6层 复式层在楼梯间处没有门 室内消火栓怎么设置,能否两层一个消火栓...查看详情

    用户:cof1617012950179 浏览量:53 时间:2021-04-09
  • 当建筑物投入使用时间较长,消防管网因种种原因老化锈蚀等原因会出现漏水现象,因此作为消防维保单位,应制定此类事故的应急处理程序。 说明: 操作要领:维保单位若有2人以上在现场,应同时对第3、4、5步骤分工进行操作;通知要领:通知时要说明事故种类、地点、事故现场情形等;分工要领:事故应急处理工作一般由项目经理(项目负责人)或熟悉现场的人员进行分工,服从安排、快速应对;工具材料:扳手、管钳、铁锤、梯子、...查看详情

    用户:逆袭的铁板烧 浏览量:319 时间:2021-04-08
  • 滨州审查中心 给排水视界...查看详情

    用户:西装很旧了 浏览量:3140 时间:2021-04-07
  • 消火栓的基础精讲课已经学习了有段时间,小伙伴们是不是快要忘记了?别着急,利用几分钟的空闲时间,刷刷这篇小编为大家总结的知识点!小编会用两个篇幅分两部分,来带领大家一起复习消火栓系统的知识点, 今天开始第一部分的学习,包括系统的选择、市政消火栓、室外消火栓部分! 系统的选择 一、市政消火栓和建筑室外消火栓应采用 湿式消火栓系统 。 二、室内环境温度不低于4℃,且不高于70℃的场所,...查看详情

    用户:逆袭的铁板烧 浏览量:4554 时间:2021-03-31
  • 室外消火栓选用及布置 (1)、选用:室外消火栓宜采用地上式。室外地上式消火栓内有一个直径为 150mm 或 100mm 和两个直径为 65m 的栓口。室外地下式消火栓内有直径为 100m 和 65mm 的栓口各一个。 (2)、布置原则 城市、居住区的室外消火栓应根据消火栓的保护半径和间距布置。 建筑物的室外消火栓的数量应按室外消防用水量经计算确定,并符合消火栓保护半径和间距要求。 每个室外消火...查看详情

    用户:满身肌肉的帽子 浏览量:311 时间:2021-03-30
  • 学川小编 注册消防工程师收录于话题室内消火栓系统是建筑物应用最广泛的一种消防设施,它既可供火灾现场人员使用消火栓箱内的消防水喉、水枪扑救初期火灾,又可供消防队员扑救建筑物的大火。今天小编就给大家列举一下室内消火栓系统的系统组成、工作原理和设置范围,其中设置范围是今天的重点,也是考试中的考点。一、系统的组成室内消火栓给水系统由消防给水、管网、室内消火栓及系统附件等组成 ,如下图所示:其中 ...查看详情

    用户:逆袭的铁板烧 浏览量:375 时间:2021-03-22
  • 布置室内消火栓的2种情况: 1、同一平面有2支水枪的2股充实水柱同时达到任何部位,且规范要求消火栓的布置间距不应大于30m。 2、同一平面有1支水枪的1股充实水柱达到任何部位,且规范要求消火栓的布置间距不应大于50m。 根据间距计算公式:第一种情况时其间距等于(消火栓保护半径R的平方-消火栓保护宽度b的平方)的开平方。第二种情况是第一种情况的2倍距离。 消火栓保护半径R等于水带的铺设长度L(25*...查看详情

    用户:yunyun 浏览量:4210 时间:2021-03-11
  • 关于干式消火栓的排气阀选择及安装位置。干式消火栓,规范上要求在最高处设置快速排气阀。想选择01SS105图集上的复合排气阀,不知道要选择多大管径? 现在设干式消火栓的仓库(一层)是7500米(100米*75米),主管DN100是500米,管内体积是3.9立方米。图集上复合排气阀,DN25的不考虑负压造成的管损,最高能达到350m3/h即5.8m3/min。可是从百度和淘宝上查,上海沪航阀门厂DN2...查看详情

    用户:wx_1615002617666 浏览量:787 时间:2021-03-06
  • 三、供水设施...查看详情

    用户:近视的火龙果 浏览量:463 时间:2021-03-02
  • 1.水灭火系统的作用...查看详情

    用户:近视的火龙果 浏览量:579 时间:2021-03-02
  • 当地时间周四,美国得州圣安东尼奥一处公寓大楼起火,由于当地消防栓被冻结,消防员救火十分艰难。起火初期没能及时灭火,到最后火势蔓延几乎整栋楼。共有130套公寓被毁,部分建筑物倒塌,暂无受伤报告。规范要求 1、严寒、寒冷等冬季结冰地区城市隧道及其他构筑物的消火栓系统,应采取防冻措施,并宜采用干式消火栓系统和干式室外消火栓。 2、架空充水管道应设置在环境温度不低于5℃的区域,当环境温度低于5℃时,应采取...查看详情

    用户:逆袭的铁板烧 浏览量:282 时间:2021-02-24
  • 陈泽平 给排水视界收录于话题案例一 消防管道和消防箱设在家门口 未嵌入墙内 领导您好: 铜川新区中梁壹号院2019年12月对外开放了清水样板房,去参观了才发现我购买的126平米户型的家门口设有消防管道和消防箱,并且未嵌入墙内,影响出入,最主要的是影响小孩安全。业主要求开发商更改为嵌入式的,但开发商一直未给回复,请相关领导给予关注并督促开发商整改。 网民您好: 接到您的反映后,市住建局...查看详情

    用户:西装很旧了 浏览量:371 时间:2021-02-07
  • 请问消火栓主管为加厚或者无缝镀锌钢管,支管是否也是加厚或者无缝镀锌钢管? 问了好几个人都说法不一致 图纸上也没有明确说明 施工单位说按普通镀锌钢管做...查看详情

    用户:cof1563849420932 浏览量:679 时间:2021-02-04
  • 《消防给水及消火栓系统技术规范》8.2.8条中说的是架空管道当系统工作压力大于1.6MPa时应采用无缝钢管。但我们建筑内的地下室消火栓管道和主楼部分的消防立管应该是不属于架空管道,是否可以不采用无缝钢管?求各位大神解答!!!!...查看详情

    用户:hbudk 浏览量:2412 时间:2021-01-29
  • 系统选择 1、市政消火栓和建筑室外消火栓应采用湿式消火栓系统。 说明:湿式消火栓系统管道是充满有压水的系统,高压或临时高压湿式消火栓系统可用来对火场直接灭火,低压系统能够对消防车供水,通过消防车装备对火场进行扑救。湿式消火栓系统同干式系统相比没有充水时间,能够迅速出水,有利于扑灭火灾。在寒冷或严寒地区采用湿式消火栓系统应采取防冻措施,如干式地上式室外消火栓或消防水鹤等。 ...查看详情

    用户:耍酷的帽子 浏览量:1071 时间:2021-01-22
  • 有一个小型商业街,里面都是一二层的小商铺,没有地下室,一层是每栋独立设置,二层每栋建筑间设置平台,连成了一个整体建筑,这种情况是否设置消火栓...查看详情

    用户:wx_1609894818480 浏览量:983 时间:2021-01-06
  • 建筑消防给水图片1

    收录于话题 近日有小伙伴咨询这个问题,干消防的人基本上都可以判断双阀双出口消火栓只配一条消防水带和一支水枪是不足够的,但是硬是找不具体的规范依据,如果有其他小伙伴知道欢迎留意告知 。 目前现行的规范已经不允许设置此类双阀双出口的消火栓,因此新建工程基本看不到,只有一些旧的住宅建筑会有此类情况。 已经作废 的旧版建筑设计防火规范及高层民用建筑设计规范曾对双阀双出口消火栓有过相关规定...查看详情

    用户:wux7788_18763 浏览量:676 时间:2020-12-22