消火栓更新时间:2025-12-03 16:56:51

本专题为土木在线消火栓设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消火栓设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 观点: 1.楼梯间、前室应设置消火栓箱,作为消防员进攻的桥头堡 2.有前室尽量设于前室,楼梯间使用消火栓,多少会影响上层人员疏散。住宅楼等人员较少建筑,可以设置在楼梯间。 3.楼梯间、前室防火隔墙可以设置消防水带穿越孔,但不是必要。 4.楼梯间、前室消火栓箱不应配置软管卷盘、轻便水龙。 一、 包括中国在内,各国的规范都从没有限制消火栓箱设于楼梯间及其前室,但过去普遍不允...查看详情

    用户:傻傻的啄木鸟 浏览量:19085 时间:2020-12-18
  • 为进一步推动火灾隐患整改,全力维护消防安全形势稳定,山西省消防救援总队将陆续曝光一批存在消防安全隐患的企业单位。 希望通过集中公布和曝光,督促隐患单位加快整改进度,做到整治责任、措施、资金、时限和预案“五落实”,及早完成隐患整改工作。 火灾隐患单位名单 01 盂县第三实验小学 单位地址: 阳泉市盂县金龙街 存在问...查看详情

    用户:傻傻的啄木鸟 浏览量:297 时间:2020-12-17
  • 建筑消防给水图片1

    收录于话题 不到一分钟,大火失控了。 几名员工曾试图用灭火器扑救,但没能打开瓶头阀。翻腾的火焰和浓烟几乎将钱洪秋的整个店铺包围。消防车无法开进来,消火栓也无水,只能从外面接水带进来。 饮食消防:单位、学校食堂、餐厅及厨房自动灭火设置条件 更可怕的还在后面,未被及时控制的火势窜向外墙,顺势而上,一层层向建筑物楼顶爬去,多家住宅被袭击,屋内物品被焚烧殆尽。 钱洪...查看详情

    用户:傻傻的啄木鸟 浏览量:227 时间:2020-12-17
  • 建筑消防给水图片1

    本文转载自微 信公众号给水排水,ID:wwe1964,作者:杨俊槐 导读 针对当前汽车库设计越来越紧凑,消火栓布置困难的情况,总结了目前常见消火栓布置方案,并通过多方案比较后,对汽车库消火栓布置提出设计建议。 0 前言 ...查看详情

    用户:傻傻的啄木鸟 浏览量:1585 时间:2020-12-17
  • 消火栓系统的选择 依据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974—2014整理编纂 一、市政与室外消火栓的系统选择要求及理由(7.1.1条): (一)要求:市政消火栓和建筑室外消火栓应采用湿式消火栓系统。 (二)理由: 湿式消火栓系统管道是充满有压水的系统,高压或临时高压湿式消火栓系统可用来对火场直接灭火,低压系统能够对消防车供水,通过消防车装备对火场进行扑救。 (三)湿式消火栓的优势与防冻...查看详情

    用户:逆袭的铁板烧 浏览量:736 时间:2020-12-11
  • 一、设置场所 1. 下列建筑或场所应设置室内消火栓系统: 1)建筑占地面积大于300㎡的厂房和仓库。 2)高层公共建筑和建筑高度大于21m的住宅建筑。(建筑高度不大于27m的住宅建筑,设置室内消火栓系统确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65的室内消火栓) 3)体积大于5000m3的车站、码头、机场的候车(船、机)建筑、展览建筑、商店建筑、旅馆建筑、医疗建筑、老年人照料设施和图...查看详情

    用户:意难平又平 浏览量:624 时间:2020-12-09
  • 该室外消火栓系统设计流量按小区最不利建筑考虑为30L/s,火灾延续时间2h。该室外消火栓系统采用常高压给水系统,以室外环状给水管为水源,由市政给水管网压直接供水。整个建筑群沿室外环状干道布设地上式ss100室外消火栓,保护半径不大于120米。室外消火栓距路边不大于2米,距建筑外墙不小于5米,室外消火栓布置在小区总平面统一设计。 一、室外消防给水管网的设计 室外消防给水管道可...查看详情

    用户:满身肌肉的帽子 浏览量:1953 时间:2020-11-25
  • 一栋多层建筑,不需要设火警,也没有消防控制室,水专业设置有消火栓泵,请问消火栓泵是否需要弄一个值班室手动启泵?具体如何实现呢?如果不考虑值班室手动启泵,是否违反 国标50974-2014 第11.0.7条要求,谢谢!...查看详情

    用户:疯儿 浏览量:315 时间:2020-11-13
  • 荣添 给排水设计圈 给排水设计圈 微信号 GPS1114560132 功能介绍 专门给排水咨讯信息,服务建筑行业的技术交流,给大家提供给排水行业信息,专注给排水设计,欢迎大家关注! 收录于话题本文来源:网络 作者: 中铁二院工程集团有限责任公司 荣添 本文将以在重庆西站铁路综合交通枢纽工程设计过程中,消火栓管网水力计算部分遇到的问题进行阐述,并说明建立管网模型...查看详情

    用户:干练的抽屉 浏览量:606 时间:2020-11-11
  • 1. 1 设计步骤①消火栓管网的水力计算分单独消防系统与消防-生活共用两种系统。根据建筑防火规范,确定系统是设单独消防系统,还是生活-消防共用系统;②选择消防设备:查建筑消防系统用水量标准,得出每支水枪的最小出流量作为水枪标准流量q标,当q标>5L/s时,消火栓口径DN65,水枪口径选16mm和19mm两种,当q标≤5L/s时,消火栓口径DN50,水枪口径选16mm和13mm两种;③根据建筑物性质...查看详情

    用户:无聊的牛腩 浏览量:1068 时间:2020-11-10
  • 正文: 本文是基于工程实例,并结合工程创优做法,总结了消火栓与喷淋头安装中的基本要求和注意事项,大家可以对照看一下,自己的工地做对了吗? 1 消火栓(箱)安装 消火栓(箱)安装基本要求: 1)消火栓栓口离地高度1.1m,栓口朝外。 2)单个消火栓不应安装在消防箱门轴侧。 3)消防箱箱体安装垂直度允许偏差3mm,安装完毕封闭多余孔洞及孔洞缝隙。 4)消火栓箱门易打开,开启角度不...查看详情

    用户:无人之岛 浏览量:608 时间:2020-11-05
  • 消火栓(箱)安装 消火栓(箱)安装基本要求: 1)消火栓栓口离地高度1.1m,栓口朝外。 2)单个消火栓不应安装在消防箱门轴侧。 3)消防箱箱体安装垂直度允许偏差3mm,安装完毕封闭多余孔洞及孔洞缝隙。 4)消火栓箱门易打开,开启角度不小于120°;采用石材等装饰材料的消防箱门应开启灵活(开启拉力≯50N);箱门外标识明显。 5)消火栓箱内水龙带、水枪、软管等安放到位。 消火栓( ...查看详情

    用户:个性的人字拖 浏览量:619 时间:2020-10-20
  • 收录于话题 问:为什么消火栓、灭火器 不能被阻挡? 周围多少距离不能被阻挡? 《中华人民共和国消防法》第二十八条规定: 任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材, 不得埋压、圈占、遮挡消火栓 或者占用防火间距,不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。 GB50016-2014 (2018修订)《建筑设计防火规范》8.1.12规定:...查看详情

    用户:人在天涯903 浏览量:667 时间:2020-10-20
  • 消水规7.4.12 室内消火栓栓口压力和消防水枪充实水柱,应符合下列规定:1 消火栓栓口动压力不应大于0.50MPa;当大于0.70MPa时必须设置减压装置;但是存在一个问题,规范并没有给出动压的计算方法,对于一个消火栓,由于不清楚动压如何计算,也就不知道这个消火栓的动压是多少,那么,我如何确定其是否超压呢?哪位大神可以解答?...查看详情

    用户:zpg0916 浏览量:435 时间:2020-09-27
  • 注册给排水工程师图片1

    下图所示为某16层单元式普通住宅(建筑高度49.8 米)的室内消火栓给水系统计算简图,则消火栓泵的扬程应不小于哪项?已知:(1)A 点处市政供水压力在0.20~0.35Mpa 之间;(2)管路AB(A 点至消火栓口B 的管长150m)的沿程水头损失:当流量Q=5L/s,均以0.08KPa/m 计;当流量Q=l0L/s,均以0.28kPa/m 计:流量Q=5L/s 或l0L/s 时,管路AB 的局部...查看详情

    用户:园田田环保老冯 浏览量:761 时间:2020-09-18
  • 遇到一个工程,在做设计的时候,室外消火栓是按消防车行走的路径布置的,保证两个室外消火栓间距不超120米,场地内有多栋建筑。但是甲方认为,室外消火栓的间距就应该是两个栓的之间的直线距离,不考虑行走路径,也不考虑是否有遮挡,甲方的依据是水规里“消火栓的间距120米”没有明确说是两栓之间的直线距离,还是行走距离。急求,哪里有具体的条文依据能说服甲方的。...查看详情

    用户:lyly127 浏览量:2820 时间:2020-09-16
  • 沿街商业建筑,总体积超过5000立方米,2层,防火分区整体一个防火分区。都是一个个上下两层的商铺独立对外,每个商铺有自己的楼梯。每个商铺的面积都很小,两层加起来也就100平上下,没有公共区域。怎么布置室内消火栓合适呢?(严寒地区,不考虑挂在外墙的方案,防冻成本太高且不可靠)...查看详情

    用户:zwweimou 浏览量:561 时间:2020-09-16
  • 问题补充:谁能教我一下消火栓系统怎么用安装算量软件...查看详情

    用户:hpid4249 浏览量:50 时间:2020-08-04
  • 建筑消防给水图片1

    本文是基于工程实例,并结合工程创优做法,总结了 消火栓与喷淋头安装中的基本要求和注意事项 ,大家可以对照看一下,自己的工地做对了吗? 1 消火栓(箱)安装 消火栓(箱)安装基本要求: 1)消火栓栓口离地高度1.1m,栓口朝外。 2)单个消火栓不应安装在消防箱门轴侧。 3)消防箱箱体安装垂直度允许偏差3mm,安装完毕封闭多余孔洞及孔洞缝隙。 4)消火栓箱门易打开,开启角度不小于12...查看详情

    用户:harrisonding 浏览量:16431 时间:2020-08-04
  • 室外给水设计标准7.5.5规定配水管网上两个阀门之间独立管段内消火栓的数量不宜超过五个。但我在一些图纸里看到两个阀门之间消火栓数量不一,多的有十七八个,而且阀门也不是专门分开消火栓的,是排气阀前面的阀门。那么这条规范有没有必要执行?...查看详情