  • 消火栓系统管道管径怎么算...查看详情

    用户:cof1568955079667 浏览量:273 时间:2019-09-20
  • 建筑消防给水图片1

    6199127 3.3.2 建筑物室外消火栓设计流量不应小于表 3.3.2 的规定。…… 【解读 1】建筑物室外消防用水量主要依据建筑物的体积、用途功能、火灾危险性和耐火等级综合分析确定。 要明确几个概念: (1)地下建筑概念,没有上部建筑的建筑物才叫地下建筑。但当建筑物的地下室除了汽车库和设备房外,还有商业等其他功能时,还应按《水消规》的“地下建筑”确定地下室的室内外消防用水量。 (2)原则上...查看详情

    用户:硬汉2014 浏览量:14708 时间:2019-09-11
  • 3层的医院每层300多平方需要做室内消火栓吗...查看详情

    用户:wx_1561686471310 浏览量:245 时间:2019-09-06
  • 11层的住宅楼只有消火栓联动,还需要设置火灾报警吗...查看详情

    用户:阁中帝子 浏览量:844 时间:2019-09-04
  • 一 设置位置 市政消火栓:市政给水管网; 室外消火栓:室外消防给水管网; 室内消火栓:室内消防给水管网; 二 水压要求 市政(室外)消火栓的压力:平时运行工作压力不小于0.14Mpa,火灾时供水压力从地面算起不应小于0.1Mpa; 室内消火栓:静压在0.07-1Mpa之间,动压在0.25-0.7Mpa之间; 三 结构 市政(室外)消火栓:地上式有1个DN150或DN100和2个DN65的接口,...查看详情

    用户:王蜀黍 浏览量:7346 时间:2019-09-03
  • 如题:一个两层商业建筑,商业下方无地下室,在室外挖了一个地下设备房,放配电间柴发机房级消防水池,这个地下设备房是否需要做喷淋和室内消火栓保护,翻了消规、喷规和建筑防火规范,还是没找到相应的关于独立设备房的要求,求大神赐教...查看详情

    用户:天涯过客丶 浏览量:1090 时间:2019-09-01
  • 干式消火栓系统是否不需要稳压系统,也就没有临时高压系统之说,反之,如果没有临时高压系统的话,干式消火栓就不能采用《消防给水及消火栓系统技术规范》 6.1.6 当室外采用高压或临时高压消防给水系统时,宜与室内消防给水系统合用。6.1.7 独立的室外临时高压消防给水系统宜采用稳压泵维持系统的充水和压力。 这2条款的内容了吗?举例一个厂区内,室内是干式消火栓系统,室外消火栓如果是湿式系统就不能合用,如果...查看详情

    用户:djy2011 浏览量:2367 时间:2019-08-28
  • 我平时设计的时候都是有消火栓入户井,里面一个闸阀一个止回阀,但我现在给人审图找不到依据了,没找到规范上有明确规定。所以想请问室内消火栓入户井是不是必须有?闸阀和止回阀是不是必须在入户井里?规范的哪条规定的?急急急...查看详情

    用户:mengmeng88825 浏览量:3217 时间:2019-08-02
  • 6)建筑室内消火栓的设置位置应满足火灾扑救要求,并应符合下列规定: ①室内消火栓应设置在楼梯间及其休息平台和前室、走道等明显易于取用,以及便于火灾扑救的位置。 ②住宅的室内消火栓宜设置在楼梯间及其休息平台。 室内栓设置位置的解析:本次规范修订允许室内消火栓设置在楼梯间或楼梯间休息平台,目的是保护消防队员,火灾时楼梯间是半室外安全空间,消防队员在此接消防水龙带和水枪的时间是安全的,另外在楼梯间设置...查看详情

    用户:zzbrrdu 浏览量:505 时间:2019-08-02
  • 室内消火栓设置要求(一) 1、室内消火栓的设置 1)应采用DN65的室内消火栓,并可与消防软管卷盘或轻便水龙设置在同一箱体内。配置公称直径DN65mm有内衬里的消防水带,长度不宜超过25m;宜配置喷嘴当量直径16mm或19mm的消防水枪,但当消火栓设计流量为2.5L/s时,宜配置喷嘴当量直径11mm或13mm的消防水枪。 2)设置室内消火栓的建筑,包括设备层在内的各层均应设置消火栓 3)屋顶设...查看详情

    用户:zzbrrdu 浏览量:1017 时间:2019-08-01
  • 一、系统组成 室内消火栓给水系统由消防给水、管网、室内消火栓及系统附件等组成 二、系统工作原理 室内消火栓系统的工作原理与供水方式有关,通常室内消火栓系统采用临时高压消防给水系统。 临时高压系统最典型的特点是配备有高位消防水箱和消防泵。 三、系统设置场所 8.2.1 下列建筑或场所应设置室内消火栓系统: 1 建筑占地面积大于 300m² 的厂房和仓库; 2 高层公共建筑和建筑高度大于 21...查看详情

    用户:zzbrrdu 浏览量:529 时间:2019-07-29
  • 请教:根据规范《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第7.4.3条:设置室内消火栓的建筑,包括设备层在内的各层均应设置消火栓。请问:对于檐口高度900mm,建筑只留有一800X800mm的上人孔的阁楼层是否要考虑消防设施?整个建筑为地上三层,功能为超市,建筑高度16.95米,设有消火栓及自喷系统,阁楼层内设有一有效贮水18T的消防水箱及消防水平管道的布置。除此外没有其他布置,稳压...查看详情

    用户:lygirlmch 浏览量:98 时间:2019-07-27
  • 单层甲类厂房,介质甲醇,能否采用水消火栓,另外厂房消防灭火时排水如何考虑? 用水灭火火势肯定要随水流动而蔓延至其他区域吧?还有甲类厂房不宜设置地沟,如果能采用水消火栓那消防时如何考虑排水呢?...查看详情

    用户:l1234我 浏览量:1043 时间:2019-07-11
  • 室外消火栓系统采用临时高压系统,是否可以不设稳压泵,利用用屋面消防水箱稳压和补水?...查看详情

    用户:dljjlq 浏览量:3864 时间:2019-07-01
  • 一个建筑高度50米,每层建筑面积大概150㎡的塔,每层设置两个疏散楼梯,敞开式的,上下贯通,没有防火分区的划分,还需要设计消火栓和喷淋吗?...查看详情

    用户:taffeny 浏览量:208 时间:2019-06-20
  • 精神病院的设计规范中提到“当所在位置不便于医护人员监管时,应采取安全防护措施。” 当实际操作时应该如何设置保护措施?消火栓与消防卷盘都是需要设置保护措施的吗?...查看详情

    用户:q123ew4r 浏览量:152 时间:2019-06-09
  • 这个项目是住宅项目,且精装修交房。部分户型入户门处的消火栓箱支管位置的机械三通处有点突出墙面,导致入户门开启角度变小,甲方提出一个方案,要求支管改到门框以上并且从消火栓箱上部进入箱体。小弟以前未遇到这样的情况,规范图集也没有这样做的,而且管道从上部进入会影响水带水枪的安装。在这里想请教各位前辈,有遇到这样的情况吗?这样做合规吗?会不会影响消防验收,如果甲方执意要这样做,怎么规避我公司的风险呢?...查看详情

    用户:嘿嘿gg 浏览量:499 时间:2019-06-07
  • 请问防爆门斗内是否可以放置消火栓,有什么依据?谢谢。...查看详情

    用户:cof1550986302400 浏览量:317 时间:2019-05-31
  • 请问大神,室外设置临时高压系统,消防泵扬程为30m,那请问室外试压按照《消水规》的要求,最小为1.4MPa吗?...查看详情

    用户:墨言君心 浏览量:1519 时间:2019-05-31
  • 按常规做法在浇筑混凝土之前预留洞口,然后安装管道时加设套管,最后进行套管内外的封堵。现总包单位不愿封堵套管外与结构间的空隙,理由是钢套管应该与结构一次成型,不应预留洞口。请问哪本规范有相关解释?...查看详情

    用户:不再忧伤 浏览量:1456 时间:2019-05-16