消火栓更新时间:2025-12-03 16:56:51

本专题为土木在线消火栓设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消火栓设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 建筑消防给水图片1

    如题所说,建筑物室内消火栓引入管(室内成环网)引入之后,是否需要设置以下阀门: 1.两根引入管之间的分隔阀门1; 2.两根引入管之后的检修阀门2。 6147244...查看详情

    用户:碎星戒 浏览量:905 时间:2019-05-07
  • 建筑消防给水图片1

    6142184请教各位大神 这个消火栓布置是否合理 能否优化,谢谢大家...查看详情

    用户:缘来1如此 浏览量:958 时间:2019-04-26
  • 在备考2019一级消防工程师考试中,考生会感到充实,收获快乐,只要付出努力,一定会顺利拿下消防。下面众智博睿教育为各位考生整理了消防工程师高频考点:室内消火栓系统类型和设置要求,相信会对考生备考有很大帮助。 系统类型 室内消火栓系统按建筑类型不同,可分为低层建筑室内消火栓给水系统和高层建筑室内消火栓给水系统。同时,根据低层建筑和高层建筑给水方式的不同,又可再进行细分。给水方式是指建筑物消火...查看详情

    用户:zzbrrdu 浏览量:936 时间:2019-04-25
  • 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第7.4.6规定室内消火栓要保证两股充实水柱到达,第7.4.7第5款,冷库的室内消火栓设置的常温穿堂或楼梯间内。 1、如果,冷库间大,只设置常温穿堂的冷库门口不能保证到达冷库内任何一点,那么需要在冷库内再增设室内消火栓吗? 2、如果设置的常温穿堂的冷库门口,两个都设在门口,那么是否有必要设两个?...查看详情

    用户:liwangy 浏览量:3963 时间:2019-04-19
  • 建筑消防给水图片1

    本文是基于工程实例,并结合工程创优做法,总结了消火栓与喷淋头安装中的基本要求和注意事项,大家可以对照看一下,自己的工地做对了吗?消火栓(箱)安装? 消火栓(箱)安装基本要求: 1)消火栓栓口离地高度1.1m,栓口朝外。 2)单个消火栓不应安装在消防箱门轴侧。 3)消防箱箱体安装垂直度允许偏差3mm,安装完毕封闭多余孔洞及孔洞缝隙。 4)消火栓箱门易打开,开启角度不小于120°...查看详情

    用户:白鸽子 浏览量:2511 时间:2019-04-16
  • 注册消防工程师图片1

    6117898真是不能放松,一晃一周没发知识导图了,需要坚持下来!...查看详情

    用户:lvzhx 浏览量:968 时间:2019-03-15
  • 高层与多层合建的住宅楼,消火栓如何设置?多层部分可以不设置消火栓吗?...查看详情

    用户:s_s_c 浏览量:538 时间:2019-03-09
  • 建筑给排水图片1

    高层建筑消火栓给水系统及给水方式 知识点介绍 高层建筑一旦发生火灾,火势猛,蔓延快,救援及疏散困难,极易造成人员伤亡和重大经济损失。因此,高层建筑必须依靠建筑物内设置的消防设施进行自救。高层建筑的室内消火栓给水系统应采用独立的消防给水系统(不与生产、生活合用)。 1、给水方式分类 6113516 分区的形式: 6113517 注:当系统工作压力大于2.4MPa时,应采用...查看详情

    用户:非飞霏 浏览量:1293 时间:2019-03-06
  • 建筑消防给水图片1

    消防给水及消火栓系统 4年共考29分 通过本章的学习,了解消防给水系统的主要构成、系统的类型,熟悉室内外消火栓的工作原理,掌握室内外消火栓系统的设置要求及设置场所。 第一节 消防给水设施 第二节 室外消火栓系统 第三节 室内消火栓系统 第四节 设计参数 消防给水设施 6113258 6113259 1、消防水池 6113260 设置要求: ...查看详情

    用户:欢镜 浏览量:1019 时间:2019-03-05
  • 建筑消防给水图片1

    1、当高位消防水箱的最低有效水位不能满足水灭火设施最不利点处的静水压力或无法设置高位消防水箱而设有稳压泵时,“水消规”5.3节规定,稳压泵的设计流量和压力应满足系统自动启动和管网充满水的要求,也应满足报警阀压力开关的动作要求。 “水消规”5.3.2条第1款规定,稳压泵的设计流量不应小于消防给水系统管网的正常泄漏量和系统自动启动流量。这样当设有流量开关的消防水箱出水管,管径为DN100、DN12...查看详情

    用户:不爱生气才怪 浏览量:16403 时间:2019-02-26
  • 1.可不设备用泵: (1)建筑高度<54m的住宅和室外消防给水设计流量≤25L/s的建筑; (2)建筑的室内消防用水量≤10L/s的建筑。 2.流量扬程性能曲线应为无驼峰、无拐点的光滑曲线,零流量时的压力不应大于设计工作压力的140%,且宜大于设计工作压力的120%。 3.当出流量为设汁流量的150%时,其出口压力不应低于设计工作压力的65%。 4.消防给水同一泵组的消防...查看详情

    用户:淼水水 浏览量:1737 时间:2019-02-15
  • 一栋6层宿舍楼只有消火栓和高位消防水箱,怎么做消火栓联动设计,设计中除了消火栓按钮还应该包括哪些设备?...查看详情

    用户:踞克 浏览量:972 时间:2019-01-30
  • 由于改建现已完工,完工后要给消火栓上水,该怎么上?希望你能回答谢谢。...查看详情

    用户:波波菜菜ok 浏览量:27 时间:2019-01-21
  • 住宅建筑电气设计中,地下一层感烟探测器、消火栓起泵按钮和带火警电话插孔的手动报警按钮一般位于什么位置啊...查看详情

    用户:你将相思赋予谁 浏览量:644 时间:2019-01-11
  • 按《消规》7.4.12.2,净空高度大于8米的场所,消火栓的充实水柱按13米计算,13*(3的平方根)/2+1=12.2,消火栓的喷射倾角按60°计算,最高只能保护到12.2米。 那么,对于净空高度超过12米的建筑: 1、如果这个建筑本身需要设置自动灭火系统(自喷),我们根据防火规范,将自喷改为消防水炮。保留消火栓,高度大于12米的部分可以被消防水炮保护。 2、如果这个建筑本身不需要设...查看详情

    用户:tangge55555 浏览量:929 时间:2018-12-08
  • 建筑消防给水图片1

    油罐的防火安全性大小主要取决于油罐内油气空间的大小。油气空间小,油罐内储存油品的蒸发空间小。反之,油气空间大,油罐内储存油品的蒸发空间大,就容易形成大量易燃易爆的混合气体,危险性大,因此减少油品的蒸发空间就成为增加油罐安全性的重要手段。为了减少油罐的火灾危险性,应该从油罐的布置、油罐间距、油罐的防雷、油罐防火堤等多方面加以考虑。 (一)油罐布置 油罐应采用钢板焊制而成。油罐应布置在本单位或...查看详情

    用户:daysize 浏览量:4889 时间:2018-11-28
  • 建筑消防给水图片1

    6071846 如果有停车位上有车,消火栓开启角度无法满足120°。这样布置可以吗? 但是车道5.5米,附近除了柱子没地方放消火栓了,这怎么办...查看详情

    用户:乙酰水杨酸 浏览量:15916 时间:2018-11-26
  • 98米的塔台,每层建筑面积120平,设置两个消火栓可以满足双栓保护的要求。但是按照一类高层是40的水量,8支枪动作,好像与实际不符啊。如何理解。...查看详情

    用户:yilankai 浏览量:555 时间:2018-11-17
  • 一个两千多平方三层的幼儿园消防项目,消火栓引自市政水,两路供水,市政管网DN100,幼儿园周边有两个室外消火栓, 怎么计算消火栓最不利点栓口的压力? 引自哪本规范?...查看详情

    用户:星星兔 浏览量:5251 时间:2018-11-02
  • 消火栓什么时候竖向成环 什么时候横向成环,怎么在平面图表示啊 希望大家给我解答一下...查看详情

    用户:jlin7乖小孩 浏览量:3345 时间:2018-10-18