5950397 1、系统竣工后,必须进行工程验收,验收应由建设单位组织质检、设计、施工、监理参加,验收不合格不应投入使用。 2、消防给水及消火栓系统工程验收应按本规范附录E的要求填写。 3、系统验收时,施工单位应提供下列资料: 1)竣工验收申请报告、设计文件、竣工资料; 2)消防给水及消火栓系统的调试报告; 3)工程质量事故处理报告; 4)施工现场质量管理检查记录; ...查看详情
求助: 有一个冷库工程,设计院的图纸要求采用 PSP钢塑复合管做消火栓管道,我想问下,冷库用镀锌钢管不可以吗? 有什么相关规范吗?...查看详情
01 消防水池 有效容量偏小、合用水池无消防专用的技术措施、较大容量水池无分格措施。 02 消防水泵 流量偏小或扬程偏大,一组消防水泵只有一根吸水管或只有一根出水管,出水管上无压力表、无试验放水阀、无泄压阀,引水装置设置不正确,吸水管的管径偏小,普通水泵与消防水泵的偷梁换柱。 03 增压设施 增压泵的流量偏大。 04 水泵接合器 ...查看详情
5938475 高位消防水箱(《消规》5.2.6,《喷施规》4.3.3) 高位消防水箱外壁与建筑本体结构墙面或其他池壁之间的净距,应满足施工或装配的需要,无管道的侧面,净距不宜小于0.7m;安装有管道的侧面,净距不宜小于1.0m,且管道外壁与建筑本体墙面之间的通道宽度不宜小于0.6m,设有人孔的水箱顶,其顶面与其上面的建筑物本体板底的净空不应小于0.8m。 水泵接合器(《消规》...查看详情
人、装备、灭火剂是组成消防部队战斗力的三个要素,只有三个要素同时具备,消防部队才能形成战斗力。灭火剂作为三要素之一,是形成消防部队战斗力关键因素,城市公共消防水源达标是保证消防部队有充足灭火剂的基础,也是一个城镇防控火灾能力的标志。目前,我国城镇公共消防水源主要有消火栓、消防水鹤等,但是各地消火栓、消防水鹤的不达标问题比较严重,影响了城镇防控火灾能力和消防部队扑灭火灾的能力。同时,由于对消火栓、消...查看详情
消防给水及消火栓系统技术规范 2014版本的CAD谁有呢...查看详情
规范里面说高层建筑消火栓系统的分区标准是避免最低消火栓静水位超过1.0兆帕,那么为什么在设计手册上会说消火栓系统一般40到50米分一个区,包括我在标准图集上看到的工程实例,建筑高度80米左右,也分了两个区。谁来解释一下这么做的原因是什么?现在的工程实例又是怎么弄的呢?...查看详情
消防给水及消火栓系统技术规范及给排水疑难问题的培训(王宏).rar...查看详情
消火栓可跨越防火分区进行灭火吗?...查看详情
室外消火栓能否设置在道路交叉口的渠化岛内?请大神解答...查看详情
消规中 :6.1.7 独立的室外临时高压消防给水系统宜采用稳压泵维持系统的充水和压力。 以下情况都是在设有室外消火栓泵的前提下 1.如果市政供水只是流量不满足消防 ,压力满足,可否采用市政稳压,(市政给水接到室外消防管网上)。 2.可否采用屋顶消防水箱单独引出一根稳压管,(类似喷淋稳压管)接到室外消防管网上。 如果可以 就不单独在消防泵房做室外消火栓稳压设备了。...查看详情
现在的新消火栓规范里面只有在设置有竖管的情况下阀门的设置要求,那问题来了:1、单层建筑消火栓环网上阀门怎么设置?2、如果是多层建筑,消火栓采用每层成环,那阀门又该怎么设置?3、竖管的定义,连接一个消火栓的管道算不算竖管?...查看详情
根据规范要求 10.2.1 室内消火栓的保护半径可按下式计算: R。=k3*Ld +Ls =k3*Ld +0.71Sk 式中: R。 —— 消火栓保护半径(m); k3 —— 消防水带弯曲折减系数,宜根据消防水带转弯数量取0.8~0.9; Ld —— 消防水带长度(m); Ls —— 水枪充实水柱长度在平面上的投影长度。按水枪倾角为45°时计算,取0.71Sk(m); Sk ...查看详情
当室内消火栓设计流量为15L/S时,同时使用水枪支数为3支,每根竖管最小流量为10L/S时,这3支水枪是不是只能分配在一根竖管上。...查看详情
消火栓按照行走距离,是否需要保护到封闭楼梯间内或者开敞的楼梯间?...查看详情
原图纸设计在11层做低区消火栓环管,现因在吊顶空间内有桥架没有环管的位置,请问大神可以将环管改到12层去不...查看详情
新人 想来问问前辈两个问题 1、消火栓环管 在弯头 和三通处前后支架是怎么加的 2、在商场和住宅的转换层 梁都比较大 喷水系统喷头下面的做法可行么(感觉看起来好别扭) 在满足喷头溅水盘与顶板距离75mm到150mm的条件下 会有很多喷水空白区...查看详情
如题,有两处地下建筑,改造后连通。其中一处为既有地下建筑,设置常高压消火栓给水系统;新建地下建筑设消防泵房及消防水池,请问消防水池补水管能否接自既有常高压消火栓给水系统的环网...查看详情
请各位大侠相助:室内消火栓同时使用2支水枪时,其位置关系是怎样的?同层2支还是上下相邻2支? 同时使用3支水枪时、或更多呢?有什么分配原则吗?谢谢...查看详情
想请教一下,消火栓是设置在楼梯间,还是设置在门斗内?门斗内的消火栓是否可以算为一股水柱?...查看详情