消火栓更新时间:2025-12-03 16:56:51

本专题为土木在线消火栓设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消火栓设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 某商场室内消火栓 根据有关规定,消防设施器材应设置规范、醒目的标识,用文字或图例标明操作使用方法。 消火栓按钮与手动报警按钮 分别设置明显标识区分 消火栓箱处张贴消火栓的使用方法 在消火栓前设置警示标志(禁止遮挡)...查看详情

    用户:三十三四十四 浏览量:532 时间:2022-06-09
  • 目前设计中遇到DN150市政管道上接一只市政消火栓和一只DN100电磁水表,不懂运行中会不会影响水量...查看详情

    用户:ntpdiwhm 浏览量:73 时间:2022-06-08
  • 求教各位大佬,新手学消防,遇到些问题,特请教,望帮忙解答。 求助问题1:消防主管(DN200)的压力经消火栓口(DN65)后,压力会增加吗?怎么计算的? 求助问题2:消防水泵进口的压力会传递到出口吗?如:进口压力0.25MPa,经过扬程50m的消防水泵(立式离心泵),出口压力是按0.75MPa算,还是按0.5MPa算...查看详情

    用户:wx_52991127 浏览量:33 时间:2022-06-01
  • 如题:市政消火栓支管深装时,主管上的三通是向上的还是侧向的?...查看详情

    用户:wx_13189581 浏览量:60 时间:2022-05-31
  • 近日,浙江嘉兴消防员日常宣传时,发现一小区内消火栓竟被装上了水龙头,成了随意使用的供水站。蓝朋友着实是被这波胡乱“嫁接”惊到了,赶紧联系物业整改,并对其进行批评教育。物业人员当场将水龙头拆下,恢复消火栓以本来面貌。...查看详情

    用户:wx_16765850 浏览量:85 时间:2022-05-26
  • 一、系统的组成 室内消火栓给水系统由消防给水、管网、室内消火栓及系统附件等组成 ,如下图所示: 其中 消防给水包括市政管网、室外消防给水管网、室外消火栓、消防水池、消防水泵、消防水箱、稳压泵、水泵接合器等,该设施的主要任务是为系统储存并提供灭火用水 。消防给水管网包括进水管、水平干管、消防竖管等,其任务是向室内消火栓设备输送灭火用水。室内消火栓包括水带、水...查看详情

    用户:骑白马的刺猬 浏览量:364 时间:2022-05-13
  • 1、问题描述 漏埋消防供水管及附件的预埋件 隐患影响 1、水管与套管间的天花开裂、地面积水的话会顺着裂缝渗漏水; 2、影响后期封堵、观感; 3、发生火灾时,火焰蔓延或冲击波穿越到另一个防火分区,造成人员和物资损坏。 纠正措施 1、凿掉原有的密封材料,采用不燃材料填塞密实; 2、拆掉此管段,调节穿墙管居...查看详情

    用户:wx_71196434 浏览量:122 时间:2022-05-10
  • 一、消火栓箱的安装应符合下列规定: 1. 消火栓的启闭阀门设置位置应便于操作使用,阀门的中心距箱侧面应为140mm,距箱后内表面应为100mm,允许偏差±5mm 。 2.箱体安装的垂直度允许偏差为 ±3mm 。 3.消火栓箱门的开启不应小于 120° 。 4.双向开门消火栓箱应有耐火等级应符合设计要求,当设计没有要求时应至少满足 1h 耐火极限的要求。 ...查看详情

    用户:佛罗伦大生 浏览量:496 时间:2022-05-09
  • 消防给水及消火栓系统的施工属于分部工程, 系统的施工必须由具有相应等级资质的施工队伍承担 。今天就给大家总结一下消防给水及消火栓系统施工考点(一)和历年真题精选与解析。 一、消防水泵的安装应符合下列要求: 1.消防水泵安装前应校核产品合格证,以及其规格、型号和性能与设计要求应一致,并应根据安装使用说明书安装。 2.消防水泵安装前 应复核水 泵基础混凝土强度、隔振装置、坐标、...查看详情

    用户:减肥法呢 浏览量:61 时间:2022-05-05
  • 来源:建筑工程鲁班联盟 如有侵权,请联系删除 正文如下: 本文是基于工程实例,并结合工程创优做法,总结了消火栓与喷淋头安装中的基本要求和注意事项,大家可以对照看一下,自己的工地做对了吗? 1 消火栓(箱)安装 ?消火栓(箱)安装基本要求: ...查看详情

    用户:我是你的益达 浏览量:113 时间:2022-05-05
  • 消防给水及消火栓系统施工的考点比较多,也比较重要。公众号里已经发过考点总结 (一) ,今天给大家做下主要考点总结(二)。这部分考点有些琐碎,看着挺多,其实都是容易掌握的考点,对于这些容易的考点,小编提示小伙伴们不要失分! 一、消火栓箱的安装应符合下列规定: 1. 消火栓的启闭阀门设置位置应便于操作使用,阀门的中心距箱侧面应为140mm,距箱后内表面应为100mm,...查看详情

    用户:wx_04887892 浏览量:81 时间:2022-05-05
  • 地下汽车库消火栓栓口动压是0.25MPa还是0.35MPa?...查看详情

    用户:hantaisheng 浏览量:104 时间:2022-05-04
  • 想问一下,在绘制消火栓立管的时候为什么立管的起点自动变成5m终点变成0m,修改以后还是这样!一个消火栓底下还有消火栓!有偿求助...查看详情

    用户:cof1651154869266 浏览量:103 时间:2022-04-28
  • 一个丁类厂房,层高18米,不做喷淋,但需要做消火栓,但层高太高,消火栓保护不到,是不是只能做消防炮? 固定消防炮规范里规定工业建筑设计流量不小于60L,这个流量有点大,是否有其它的做法?...查看详情

    用户:飞鱼 浏览量:211 时间:2022-04-23
  • 1 基本要求 1)消防给水和消火栓系统的设置应符合现行国家及地方工程建设消防技术 标准和消防设计文件的要求。 2)建筑的全部消防用水量应为其室内、室外消防用水量之和。 3)消防给水和灭火系统验收应在分项验收合格基础上进行,施工、调试记录和消防设施性能、系统功能联调联试合格证明文件(如《建筑消防设施检测报告》)等相关技术资料应齐全。 4)查验抽查比例, 各子项 抽样数量不...查看详情

    用户:人生如秀 浏览量:248 时间:2022-04-21
  • 室内消火栓系统在建筑物内使用广泛,用于扑灭初期火灾,系统由水枪、水带、消火栓、消防管道和水源等组成。今天,我来为大家讲解一下室内消火栓系统的设置范围,大家记得收藏保存哦~ ↓↓↓做给排水的朋友必学的初级课程 建筑给排水设计培训速成班_实操培训班(直播+答疑+视频回放) 一、系统的组成 室内消火栓给水系统由消防给水、管网、室内消火栓及系统附件等组成,如下图所示: 其中消防给水包括市政管网...查看详情

    用户:见习助理 浏览量:198 时间:2022-03-31
  • 室外消火栓:建筑室外消火栓的数量应根据室外消火栓设计流量和保护半径经计算确定,保护半径不应大于150.0m,每个室外消火栓的出流量宜按10L/s~15L/s计算。室外消火栓宜沿建筑周围均匀布置,且不宜集中布置在建筑一侧;建筑消防扑救面一侧的室外消火栓数量不宜少于2个。人防工程、地下工程等建筑应在出入口附近设置室外消火栓,且距出入口的距离不宜小于5m,并不宜大于40m。停车场的室外消火栓宜沿停车场周...查看详情

    用户:特致珈物联科技 浏览量:245 时间:2022-03-29
  • 求指导画图,有无教我画画喷淋系统和消火栓系统图...查看详情

    用户:西瓜啵啵b 浏览量:85 时间:2022-03-17
  • 来源:消防工程师共享服务 如有侵权,请联系删除 01 系统组成 室外消火栓给水系统通常是指室外消防给水系统,它是设置在建筑物外墙外的消防给水系统,主要承担城市、集镇、居住区或工矿企业等室外部分的消防给水任务。 室外消火栓给水系统由消防水源、消防供水设备、室外消防给水管网和室外消火栓灭火设施组成。室外消防给水管网包括进水管、干管和相应的配件、附件;室外消火栓灭火...查看详情

    用户:西瓜啵啵b 浏览量:230 时间:2022-03-11
  • 一、室内消火栓 二、 市政和室外消火栓系统 7.4.14 住宅户内宜在生活给水管道上预留一个接DN15消防软管或轻便水龙的接口。 7.4.15 跃层住宅和商业网点的室内消火栓应至少满足一股充实水柱到达室内任何部位,并宜设置在户门附近。 7.4.16 城市交通隧道里的室内消火栓: 宜设置独立的消防给水系统; 水...查看详情

    用户:不羁的投影仪 浏览量:131 时间:2022-03-08