消火栓更新时间:2025-12-03 16:56:51

本专题为土木在线消火栓设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消火栓设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 建筑消防给水图片1

    一、室内消火栓的选型应根据使用者、火灾危险性、火灾类型和不同灭火功能等因素综合确定。 二、室内消火栓的配置应符合下列要求: 1.应采用DN65室内消火栓,并可与消防软管卷盘或轻便水龙设置在同一箱体内。 2.应配置公称直径65有内衬里的消防水带,长度不宜超过25.0m; 消防软管卷盘应配置内径不小于ф19的消防软管,其长度宜为30.0m; 轻便水龙应配置公称直径25有内衬里的消防...查看详情

    用户:年轻有为的风衣 浏览量:63 时间:2022-10-24
  • 建筑消防给水图片1

    《消防设施通用规范》GB 55036-2022(简称《通用规范》)为强制性工程建设规范,全部条文必须严格执行。现行工程建设标准中有关规定与本规范不一致的,以本规范的规定为准。 依公告精神,《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014的原强制性条文均废止,相关标准后续修订(后续修订的标准,不再有强制性条文)。 原强制性条文废止后,在新技术标准发布前,难免存在应用困惑, 参考原则: ...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:1384 时间:2022-10-14
  • 建筑消防给水图片1

    关于灭火器合规使用 你都了解吗? 下面我们就一起来了解一下吧 问:为什么消火栓、灭火器不能被阻挡?周围多少距离不能被阻挡? 依据《中华人民共和国消防法》第二十八条规定: 任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材,不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距,不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。 GB50016-2014(2018修订)《建...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:310 时间:2022-10-11
  • 建筑消防给水图片1

    六、商业建筑消火栓设置1、商业并联店1.1问题探讨商业并联店,主要是指单独建造的单间分隔面积较小、疏散独立的沿街小商铺,讨论的焦点在于其消防设计是否必须按2股水柱同时到达,当铺内设置上下两层及铺内楼梯时,是否每层需要设置2个消火栓,上下层消火栓是否可以借用。1.2 规范条文1)《建规》5.4.11规定了商业服务网点的防火分隔及疏散距离要求,《建规》术语-2.1.4 规定了商业服务网点的面积及层数要...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:528 时间:2022-10-11
  • 建筑消防给水图片1

    五、地下车库消火栓设置1、前言随着各房开的成本严控和项目工期压缩,车库消火栓的不合理设置情况呈现得“百花齐放”,有些设计院和审图机构也默认了一些不太合理的设计方式,消火栓位置设置不当,影响车辆通行或开启,造成小业主投诉,又或者导致消火栓使用不便,存在隐患,应当引起重视。2、规范要求1)《消水规》7.4.7-3 汽车库内消火栓的设置不应影响汽车的通行和车位的设置,并应确保消火栓的开启。解读:a. 是...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:180 时间:2022-10-11
  • 建筑消防给水图片1

    四、住宅建筑消火栓设置 1、相关内容解析 1)水柱股数 《消水规》7.4.6: 建筑高度小于或等于54m且每单元设置一部疏散楼梯的住宅,以及本规范表3.5.2中规定可采用1支消防水枪的场所,可采用1支消防水枪的1股充实水柱到达室内任何部位。 条文说明: 设置在楼梯间及其休息平台等安全区域的消火栓仅应与一层视为同一平面。 解读: a. 对于消火栓设置在楼层间休息平台上的住...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:1264 时间:2022-10-11
  • 建筑消防给水图片1

    一、概述 室内消火栓系统作为室内消防系统最基础的一环,承担着至关重要的作用,室内消火栓的设置几乎是水专业消防设计中最常见的内容,但也因为最基础,在设计中如果不加注意,影响面也最广泛,其中以消火栓的布置问题最为明显,在实际使用中遭遇业主投诉最多。 很多项目消火栓的布置仅为满足功能要求,未兼顾对其他专业和对美观的影响,结果是既影响使用,造成走道、楼梯的净宽变窄、搬运大型物件困难或造...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:1008 时间:2022-10-11
  • 防雷减灾图片1

    来源:百度文库 如有侵权,请联系删除 请点击查看大图 文末附公众号全部资料下载方式...查看详情

    用户:威武的草稿本 浏览量:68 时间:2022-09-27
  • 建筑消防给水图片1

    关于灭火器合规使用,你的疑问、困惑你的问题——答案都在这,还有法规依据哦! 问:为什么消火栓、灭火器不能被阻挡?周围多少距离不能被阻挡? 依据《中华人民共和国消防法》第二十八条规定: 任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材, 不得埋压、圈占、遮挡消火栓 或者占用防火间距,不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。 阻挡消火栓属于违法行...查看详情

    用户:一直单身的西装 浏览量:270 时间:2022-09-21
  • 建筑消防给水图片1

    根据规范要求,消火栓按钮应设置在消火栓箱内...查看详情

    用户:一直单身的西装 浏览量:79 时间:2022-09-15
  • 建筑消防给水图片1

    你们怎么看呢?...查看详情

    用户:个性的人字拖 浏览量:39 时间:2022-09-09
  • 居住建筑设计图片1

    《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014节选 6.1.7独立的室外临时高压消防给水系统宜采用稳压泵维持系统的充水和压力。 提示: 稳压泵的启泵压力应保证最不利消火栓口处的静压不小于0.17MPa,当最不利消火栓口处的静压降至0.10MPa之前应启动消防供水泵。 7.2.8 当市政给水管网设有市政消火栓时,其平时运行工作压力不应小于 0.14MPa ,火灾时水力最...查看详情

    用户:ligong1 浏览量:610 时间:2022-09-07
  • 一、室外消火栓的设置要求 1. 室外消火栓的设置 1)建筑室外消火栓的布置除应符合本节的规定外,还应符合本规范的有关规定。 2)建筑室外消火栓的数量应根据室外消火栓设计流量和保护半径经计算确定,保护半径不应大于150.0m,每个室外消火栓的出流量宜按 l0L/s~15L/s 计算。 3)室外消火栓宜沿建筑周,围均匀布置,且不宜集中布置在建筑...查看详情

    用户:ligong1 浏览量:512 时间:2022-09-07
  • 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 8.1.2 下列消防给水应采用环状给水管网:1 向两栋或两座及以上建筑供水时;2 向两种及以上水灭火系统供水时;3 采用设有高位消防水箱的临时高压消防给水系统时;4 向两个及以上报警阀控制的自动水灭火系统供水时。8.1.3 向室外、室内环状消防给水管网供水的输水干管不应少于两条,当其中一条发生故障时,其余的输水干管应仍能满足消防给水设计流量...查看详情

    用户:ligong1 浏览量:447 时间:2022-09-07
  • 建筑规范图片1

    1 室内消火栓的配置应符合下列要求: (1)应采用DN65室内消火栓,并可与消防软管卷盘或轻便水龙设置在同一箱体内。 (2)应配置公称直径65有内衬里的消防水带,长度不宜超过25.0m。 详解:消防软管卷盘应配置内径不小于Φ19的消防软管,其长度宜为30.0m。 轻便水龙应配置公称直径25有内衬里的消防水带,长度宜为30.0m。 (3)宜配置当量喷嘴直...查看详情

    用户:暴富仔 浏览量:132 时间:2022-09-07
  • 建筑规范图片1

    设置场所 1、建筑占地面积大于300㎡的厂房和仓库。 2、高层公共建筑和建筑高度大于21m的住宅建筑。 注:建筑高度不大于27m的住宅建筑,设置室内消火栓系统确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65的室内消火栓。 3、体积大于5000m?的车站、码头、机场的候车(船、机)建筑、展览建筑、商店建筑、旅馆建筑、医疗建筑和图书馆建筑等单、多层建筑。 4、特等、甲等剧场,超过80...查看详情

    用户:暴富仔 浏览量:132 时间:2022-09-07
  • 装饰装修施工图片1

    近年来,以200mm厚的加气混凝土砌块等建筑内墙为例,当室内消火栓箱需要嵌墙暗装时,有观点认为,要么半嵌,消火栓箱一部分嵌入墙体,一部分外露;要么全嵌,消火栓箱体全部嵌入内墙安装,在消火栓箱体的后面增设防火板等,理由是建筑的室内隔墙均有一定的防火要求,不能穿透。 针对上述问题,有必要首先理清“隔墙”、“防火墙”与“防火隔墙”的区别。根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014 (以下简称《建规...查看详情

    用户:别说工程不累人 浏览量:2453 时间:2022-09-05
  • 今天要分享的是《消防给水及消火栓系统技术规范》第7章消火栓系统第7.1节系统选择和7.2节市政消火栓的内容。 消火栓系统是扑救、控制建筑物初起火灾最为有效的灭火设施,也是应用最广泛、用量最大的水灭火设施。可分为市政消火栓、室外消火栓系统和室内消火栓系统。 7.1 系统选择 7.1.1 市政消火栓和建筑室外消火栓应采用湿式消火栓系统。 7.1.2 ...查看详情

    用户:水满则溢111 浏览量:261 时间:2022-08-24
  • 以下文章来源于消防资源网,作者石峥嵘石峥嵘:消防电梯前室的室内消火栓,不宜计入室内消火栓使用数量,宜仅供消防队员专用(不配置消防水带,由消防队员自带)。-本文仅供探讨根据《栓规》7.4.5要求:“消防电梯前室应设置室内消火栓,并应计入消火栓使用数量,应作为1股充实水柱与其他室内消火栓一样同等地计入消火栓使用数量”。本要求有违防火救援的相关原则,探讨如下:消防电梯前室是消防队员进入室内扑救火灾的进攻...查看详情

    用户:w8896 浏览量:221 时间:2022-08-23
  • 1 (1)宜采用地上式室外消火栓; (2)在严寒、寒冷等冬季结冰地区宜采用干式地上式室外消火栓,严寒地区宜增设消防水鹤。 (3)地下消火栓井的直径不宜小于1.5m。 2 宜采用直径DN150的室外消火栓,并应符合下列要求: (1) 室外地上式:一个直径为150mm或...查看详情

    用户:水满则溢111 浏览量:375 时间:2022-08-18