紧急求助,各位高手,一旧房改造,共4层,楼高13m左右,室外管网压力0.3mpa。 现增设消火栓、喷淋系统,消火栓考虑接市政管网,喷淋设水泵房。 因原建筑坡屋面,且结构上未考虑设置屋面消防水箱,所以现在无法增设高位消防水箱 这一情况,该如何处理消防水箱问题,不晓得有什么好的办法没有?...查看详情
雨淋、水幕、喷淋、消防炮与消火栓可否共用消防水箱!!如果可以,如果雨淋、水幕、消防炮的压力够,可否共用重力流稳压管。...查看详情
消防水箱补水管接的是室外生活用水管网还是消防管网?...查看详情
只设消防卷盘的小楼需要设屋顶消防水箱吗?依据是什么?查了半天资料,没找到设与不设的依据。...查看详情
屋顶不允许设置消防水箱,可不可以在水泵房里面设置“DLC气体顶压应急消防气压给水设备”代替屋面消防水箱,提供前10分钟应急给水量?...查看详情
请教各位设计师 有两个楼一样的,层高也一样,只是绝对标高不一样,差一点,消防水箱设在绝对标高低的那栋楼上,但是消防水箱底到绝对标高高的那栋楼的最不利消火栓的高度大于7m,请问这样设置行吗?...查看详情
请问大家:消防水箱、消防水池是否必须安装消毒器 有规范要求么,知道的麻烦解答下,谢谢哈...查看详情
多层建筑属于临时高压系统的高位消防水箱需要考虑安装高度吗?...查看详情
现在做一个厂区,最高的厂房14m,市政给水压力0.5MPa,能满足最不利点消火栓的水压要求,但厂区只要一路市政进水。问题是单体要不要设水箱,室外消防水池储存哪部分的消防水?...查看详情
什么情况两个建筑可以共用高位消防水箱?正在设计一个多层,旁边还有一个多层,都是沿街商业楼,高度相同,这样可以共用水箱吗?...查看详情
18层写字楼,建筑高度75米左右,生活给水采用变频供水,屋顶设消防水箱,本来消防水箱由生活给水供给,但是当地自来水部门不允许,所以现在要通过泵从设置在地下二层的消防水池抽水然后打到屋顶对消防水箱进行补水,想请教下补水时间有要求吗?...查看详情
请教一下:喷淋消防水箱出水管接至报警阀前的静压不得大于喷淋泵所需扬程,请问具体和喷淋泵扬程有什么关系?还是只小于喷淋泵扬程就可以了?谢谢...查看详情
屋顶消防水箱,由市政管网直接供水,进水管管径是根据什么确定的呢,9m³的消防水箱进水管管径为多大呢?请大家指教。...查看详情
地上的消防水箱高6M。直径9M。是铸铁做的。它下部的基础怎么做?...查看详情
小弟从事给排水设计工作已有2年,对这个问题一直存有疑惑。规范要求消火栓系统静压超过1.0MPa需进行分区,那么静压应如何计算? 工程上(至少我们这里)的做法是,消火栓系统静压为消防水箱的最高水位到最低消火栓栓口的垂直净距,也就是说消防水箱最高水位为95.0,最低消火栓标高-4.0,消火栓系统是可以不分区的。可是消火栓泵是采取出口恒压控制的,是不是说明水泵出口压力小于设计值时水泵就会运行?如果这样,...查看详情
请问各位大虾,稳压泵可以取代消防水箱吗,这个问题困惑我很久了,高位水箱不太好设啊!...查看详情
今天在我们的一个喷淋系统施工图审查意见上发现一条:“消防水箱出水管处设置的止回阀与水箱底的垂直距离太小,放水实验时,水流指示器不能报警。”不太明白专家的意思,请高手指点这个水流指示器报警 和 止回阀与水箱底的 垂直距离d有什么距离关系?...查看详情
屋顶一个消防水箱,一个生活水箱均设置液位计,由一台泵补水,怎么一个控制原理,不能同时补水,只能一个补好另一个再补,最好有图,谢谢,...查看详情
高规7.3.5中,说必须在最高点。可否利用大点的增压稳压设备弥补高差。求高手解答~...查看详情
现在遇到一个工业园区消防的问题,现有两个车间,一个综合办公楼。综合办公楼最高,现在设了一个室外地下消防水池靠近综合楼,消防水池是园区共用的,在综合楼一楼靠近室外地下消防水池设消防泵房。有几个问题: 1.如果设置高位水箱的话,只在综合楼屋顶设置一个共用的消防水箱保证三个单体可以吗,如果可以的话这个综合楼上面的共用消防水箱的水量是最大一个单体的十分钟消防水量,还是三个单体十分钟消防水量的总和。 2.如...查看详情