本专题为土木在线消防水箱设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消防水箱设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
论文简介:教你如何理解,计算,选用,消防的增压稳压设备,有详细的计算过程,让你对消防水箱的问题无疑。 投稿网友:zhangguangrensheji 上传时间: 2013-08-08...查看详情
三层,娱乐场所, 一层旁边有地下消防泵房。 消防系统的屋面有水箱(消火栓稳压),建筑旁边地下有一消防水池,两台喷淋泵,两台喷淋稳压泵,一个气压罐。 现是否一定要在天面水箱连接一条管道到喷淋的湿式报警阀前,作为喷淋的稳压? 可不可以不连接?求助各位大神...查看详情
我现在设计的一个办公楼,高度24.3,面积不大于6000平,现在设置屋顶消防水箱间,因为造型的原因,不想把水箱间做的太高,能不能给具体的尺寸!还有一点是不是得把楼梯直接通到屋顶啊?现在甲方不想在屋面有太多的突出!所以不想把楼梯升上去,可以吗?...查看详情
高层建筑因现有消防装备的限制,其防火设计应立足于自救,且应以室内消防设施为主。水,作为主要的灭火剂已被广泛采用,尤其是自动喷水灭火系统因其灭火效率高、二次水灾害小而被广大设计人员所青睐。为了达到迅速灭火的目的,有关规范对室内消防供水系统的水量和水压均做了明确规定。在城市供水中,由于大部分城市管网为枝状,且生活、消防采用合流制,发生火灾时,市政管网的压力和事故点出水口的水量难以满足高层建筑设计的压力...查看详情
本帖最后由 mrcy90 于 2013-7-24 16:45 编辑 《建筑设计防火规范》 8.4.4 2 消防水箱应储存10min 的消防用水量。当室内消防用水量小于等于25L/s,经计算消防水箱所需消防储水量大于12m3 时,仍可采用12m3;当室内消防用水量大于25L/s,经计算消防水箱所需消防储水量大于18m3 时,仍可采用18m3; 《高层民用建筑设计防火规范》 7.4.7 当采用临时高...查看详情
消火栓稳压泵设置在屋顶消防水箱旁呢 还是设在水泵房好呢...查看详情
图纸简介: 某大型综合影视城1#楼消防水箱间详图 。。。 投稿网友: ljy126 上传时间: 2013-07-11 图纸省份: 请选择省份...查看详情
这是个厂房工程,5层,23米,原设计是380吨消防水箱在地下层(地下层也只是这个水箱,约250平米,因为一层不够地方放),后来有人提议取消地下层,把水箱放屋顶(说可以减少造价,减少工期)。这个建议靠谱吗? 380吨啊,刚提出时,设计也吓一跳,水电设计说没这么做的,结构设计说结构加强后造价要上升50%(只水箱面积范围),我也觉得放上去,造价可能一样,工期不会有影响(单层面积7000多,随便分3个流...查看详情
本帖最后由 w-jwei 于 2013-7-9 10:30 编辑 有一个超高层的办公楼,43层,高度180米左右,消防系统在第一个避难层进行分区,十二层以下为低区,由地下三层的低区消防泵供水,十二层以上为高区,由十二的避难层的转输水箱经由高区的消防泵供水,现在一个设计图纸,高低区的均由最高处的屋顶消防水箱(18立方米)稳压(低区设减压阀减压后接入到消防管网),特别是十二层以下低区没有采用60立方...查看详情
想问一下,“高位消防水箱设置高度应保证最不利点消火栓静水压力”,高位消防水箱的高水位满足应该就可以了吧?高位消防水箱不是有不被它用的要求么? 求赐教,谢谢...查看详情
请教下,屋面消防水箱20T,下部有4跟均布的枕木,请教下每根枕木的线荷载如何算?是中间2根每根按照总重量1/3,边上2根按照每根1/6算对不对...查看详情
图纸简介: 生活消防泵房、水池和屋顶消防水箱平剖面图 投稿网友: kmqfylwj 上传时间: 2013-07-02 图纸省份: 请选择省份...查看详情
图纸简介: 生活消防泵房、水池和屋顶消防水箱平剖面图 补充说明:地下水泵房及水池平面放大图,屋顶消防水箱平面放大图,管道井平面放大图,水泵房及水池剖面图。 投稿网友: kmqfylwj 上传时间: 2013-07-02...查看详情
消防水箱间可以设置在卧室上方吗?有没有规范要求...查看详情
项目最高点的消防水箱,因为所在楼栋未建,无法安装,能不能取消?不能的话,有什么其他的办法?不能装在其他的已建楼栋上,因为考虑到结构承重不允许。...查看详情
扬程计算式高差加栓口工作压力,加上水头损失,但是那个栓口压力以及水头损失这些平时计算的话一般有大概值吗,或者经验计算值什么的吗...查看详情
《建筑给水排水设计规范 》(GB 50015—2003)第3.7.7条第4款是新增条文,要求采用电动阀和水位监控设备实现单泵向多个水箱供水的自动控制。 针对工程中常遇到的屋顶生活水箱与消防水箱分开设置,两水箱共用一组生活水泵(1用1备)供水的具体情况,提出了一种简单实用的解决办法。 “规范”3.7.7条第4款水泵控制方式的做法 《建筑给水 排水设计 规范》(GB50015—2003,以下简 称“...查看详情
如题………………...查看详情
本帖最后由 爱耍酷 于 2013-5-27 11:36 编辑 当因为各种原因不能设置高位消防水箱时,有什么方案可以替代高位消防水箱? 方案一:低位消防水箱加设增压稳压设备。前面已经讨论过,《建规》并没有"禁止"不能"重力自流"的低位水箱,但是为了能够供水并满足压力要求,就必须给"低位消防水箱"设置增压稳压设施。可是规范并没有提供水箱出流的流量要求,那么是供一只消火栓还是供室内消火栓用水量,流量的...查看详情
当多层建筑的高位消防水箱不能满足系统压力要求时(通常都是不能满足自动喷水灭火给水系统的压力要求),是否允许设置增压稳压设备,《建规》和《自喷规范》均没有明确。方案一:设消火栓、自动喷水灭火系统合用高位消防水箱,设增压稳压设备为自动喷水灭火系统补偿压力。这种方案虽然没有在规范中予以明确,但是可以满足最不利点处一只喷头流量和压力的要求,与规范要求是吻合的。但是当多层建筑较低部位发生火灾时,为了取得与正...查看详情