本帖最后由 爱耍酷 于 2013-5-24 13:25 编辑 平常我们大多讨论的是单设消火栓给水系统的多层建筑,那么同时设置自动喷水灭火系统以后该怎么设置呢?下面来谈谈我的想法! 规范要求: 《自动喷水灭火系统设计规范》 (GB50084-2001) 2005年版(以下简称《自喷规范》),关于消防水箱提出以下要求:"10.3.1采用临时高压给水系统的自动喷水灭火系统,应设高位消防水箱,其储水量应...查看详情
本帖最后由 hlkzy901010 于 2013-4-19 15:42 编辑 天面设有消防水箱,出水管连止回阀流向消防水管网,以供消防管网缺水时补水。同时一般在民用住宅底层消防进水立管,也设置防止倒流的止回阀。一旦消防管网缺水,天面水箱的水自动补充消防水管,由于首层防倒流止回阀,只限于本楼层供消火栓使用,无法给其他单元供水,消防水箱无法被小区公用。严格的讲需要在每个单体设置消防水箱。同时由于底层...查看详情
消防水箱是设置在建筑物最高部位,依靠重力自流向消火栓或自动喷水灭火系统供水,用来扑救初期火灾(十分钟)的供水设施,采用临时高压给水系统的建筑物应设消防水箱。收集了一些消防水箱的设计容易出现以下几个方面的错误,希望大家在设计的时候应加以注意。@guz@ 一、将增压水泵出水管作为消防水箱的出水管 规范要求:消防技术规范规定,最不利点消火栓静水压力不应低于0.07Mpa,最不利点喷头的工作压力不应低于0...查看详情
有这样一个项目,屋顶做成了人字坡屋顶,按规范要求需要设置消防水箱12立方米,但是甲方说坡屋顶的中间部分以后有用,让把消防水箱放在人字坡的靠外墙位置,也就是一长条的位置,做成的水箱只能是12m*1m*1m这样的长条型,不知道这样可行不?如果不可行,在哪儿有依据?...查看详情
论文简介:本文针对多层民用建筑设置消防水箱和消防水泵的现状进行分析,对因为国 家消防技术规范中规定不够明确导致消防水箱和消防水泵设置不合理的问题,从 投稿网友:neimengguhou 上传时间: 2013-04-15...查看详情
顶层消防水箱稳压设备如何选型?稳压泵的流量和扬程如何计算?稳压罐的容积计算? 希望哪位大虾帮我解决一下!最好提供参照哪个公式!在哪本书上能够查到!谢谢...查看详情
施工单位发了一个技术核定单,内容为图纸设计屋面消防水箱与消火栓主管及喷淋主管连接,违反消防规范,不能起到稳压及火灾时启动水力警铃的作用,建议从屋面稳压水箱引出2根DN100供水管,分别与消火栓供水主管相连及喷淋供水主管相连(在湿式报警阀前面连接)。但是我一直没找到相关规范!大家看看!...查看详情
《高规》7.4.7.2 高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa;当建筑高度超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.15MPa。当高位消防水箱不能满足上述静压要求时,应设增压设施。 如按此考虑,如水箱高度满足要求,不超100米建筑最不利点消火栓栓口静压才7米,根本不能满足充实水柱要求,该如...查看详情
求助:六层建筑带消防水池 喷淋 屋顶消防水箱 室外pe80给水管选择多少压力的合适啊...查看详情
RT,屋面现在比较紧张...查看详情
请问屋顶消防水箱支墩的高度除了考虑满足最不利点压力以外还需要根据什么原则来确定吗...查看详情
正在施工的一个消防改造工程,由于建筑结构为80年代的老建筑,屋顶无法承载水箱的重量,与设计院沟通后改为在泵房内设置气压给水装置,设置容积为9立方米的隔膜式气压罐两台及稳压泵组2台,供给3套消防系统(室内消火栓系统个、自动喷淋系统、消防水炮系统)的初期用水量,想请问一下这样设置是否合理?如果合理的 话那么稳压泵的流量和扬程如何计算?...查看详情
一个丙类的8.2米一层厂房,设置了室内消火栓,不加压,另外还有消防水炮,请问屋顶水箱的前十分中消防水量是包括消火栓的和水炮的还是只有水炮的呢?室内消火栓10L/S,水炮20L/S....查看详情
请问啊,屋顶消防水箱距稳压管止回阀距离是要大于3米吗,为什么啊?求教各位啊...查看详情
如果消防水箱和生活用水水箱合并,如何设置可以使水用到省消防用水时可自动停下?前提是水可以不断更新~急求~...查看详情
如题,因为98S205自喷使用的条件是每个喷头流量是1L/S,喷头压力是0.1MPa. K115的喷头不满足这个图集的使用条件,请问该怎么选型...查看详情
一个厂区厂房均为丁戊类,高度16米,厂房体积为12万立方米,厂房为2层,现在市政自来水一根供水,市政压力0。27MPa,那么可否用市政自来水接至室内消火栓系统上作为高位稳压消防水箱的替代?市政压力0.27MPa,显然会大于最高位消火栓,而且高位消防水箱是一个,市政自来水也是一根,市政自来水一直是0。27MPa,类似于常高压系统,是否可以这么做呢?...查看详情
有一个小区,内有 酒店和住宅楼。最高的住宅楼比酒店高1米。考虑酒店屋面大,消防用水量也大,且喷淋只有酒店需要。打算把高位消防水池放在酒店楼顶,设置增压稳压设备。(酒店比最高住宅低1.0米)请问行不行?...查看详情
消防水箱分开设置成两个9立方时,且两个消防水箱均设有各自的出水管与系统相连,请问两个水箱间为什么还要设连通管?...查看详情
现在我在做一个厂房,大概在十米左右,室内消火栓做的常高压,做了自喷,现在厂区内就这一栋房子投产,但自喷就要做泵房和高位水箱,泵房现在已经规划好了,但消防水箱因为厂房是轻钢屋面,没法放水箱,准备在室外架一个钢架子,把水箱架起来,但是架多高呢?我想的,我在泵房内设置增压稳压装置了,就不一定要把水箱架的比厂房还高了吧...查看详情