消防水箱更新时间:2025-11-30 18:50:09

本专题为土木在线消防水箱设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消防水箱设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 多层建筑的屋顶消防水箱要设置水泵增压吗?GB50016-2006貌似只说了重力自流的消防水箱应设置在建筑的最高部位。 并且在消火栓箱内设置启泵按钮就行。高规才有高位水箱的压力要求,那么高层才考虑加压泵吗?...查看详情

    用户:注考必过 浏览量:12526 时间:2011-11-23
  • 判断一个工程是否需要设置高位消防水箱,规范说明“如果市政供水管网能满足室内最不利消火栓栓口处所需的水压和水量要求” 这个最不利消火栓需所需的水压是到底多少? 假设室内消火栓用水量为5L/s, 我已知市政压力是0.30Mpa,这个压力最多能达到第几层(或者几米高处)的消火栓所需水压呢?公式是什么啊? 我的理解是市政水0.30Mpa进来,经过管道损失,往高处传送等等因素,到了最顶层的那只消火栓,压力已...查看详情

    用户:5120115 浏览量:3010 时间:2011-11-10
  • 当做住宅小区时,有超过30层和大型地下车库时,此时喷头系统就会有这样一个问题,消防水箱的水位有时比喷淋泵的扬程还大!那么,问题就来了,此时各位高手是如何解决的呢?...查看详情

    用户:慈悲 浏览量:1284 时间:2011-10-28
  • 建筑给排水图片1

    如下图所示,是给水的系统图,中水的跟这个差不多,几乎一样,用的是无负压,请问各位高手,无负压旁边放一个消防水箱起什么作用?还有,中水系统用无负压值当吗? 4399367...查看详情

    用户:yueyuhudie 浏览量:2153 时间:2011-10-08
  • 如题,需要把消防水箱做蓄冷蓄热。。。谁有这方面的资料啊。。。...查看详情

    用户:doudou19880509 浏览量:1808 时间:2011-09-30
  • 建筑消防给水图片1

    偶然搜索了这个0.07mpa来源,看到大家有质疑为何是0.07,本来0.07mpa静压是不可能满足消火栓出水充实水柱要求的,但今天无意之中看到一个给排水泰斗讲座PPT,有这样一段,我蒙了,0.07是这个意思么(如下图)?求证 4397774...查看详情

    用户:charles1016 浏览量:21811 时间:2011-09-30
  • 是一个客运中心,有地下一层和地上两层,建筑给我的图纸上面在地下室分别设有消防水池和生活用水池(箱)。 1,我个人认为没有必要设生活用水,因为层高完全可以有市政管网直接供给,而且用水主要集中在公共洗手间,不知道大家什么意见? 2,地下一层有提车位,大概400来个,但市政管网的水压应该也是够消防用了吧,考虑到停水的情况下或许可以设一个消防水池,大家能不能指导指导?...查看详情

    用户:ruixx000 浏览量:12971 时间:2011-09-29
  • 建规:8.4.4 设置常高压给水系统并能保证最不利点消火栓和自动喷水灭火系统等的水量和水压的建筑物,或设置干式消防竖管的建筑物,可不设置消防水箱。 设置临时高压给水系统的建筑物应设置消防水箱(包括气压水罐、水塔、分区给水系统的分区水箱)。 喷规:10.3.1 采用临时高压给水系统的自动喷水灭火系统,应设高位消防水箱,其储水量应符合现行有关国家标准的规定。消防水箱的供水,应满足系统最不利点处喷头的最...查看详情

    用户:pangjiang27 浏览量:9825 时间:2011-09-29
  • 高位消防水箱进水管管径是多大的? 见一图,设计为DN32的,印象中应为DN50,出处记不清了,请哪位高人指点一下。...查看详情

    用户:lugangsijia_9 浏览量:10521 时间:2011-08-22
  • 我设计的一个项目在东北,楼层不高,3层,也不是什么太重要的建筑物,应该属于办公楼,业主要求设置屋顶下消防水箱,但是他们也不想想,就那地方,设置了也冻成冰块了。百般无奈,请教高人,应该怎么设置啊?建筑没有给设计消防水箱间。 致谢!!! 另外:如果做水箱保温,可以吗?如果可以,怎么做?...查看详情

    用户:马到功成 浏览量:1728 时间:2011-08-12
  • 如题...查看详情

    用户:kezunsn 浏览量:1842 时间:2011-08-11
  • 10栋32层的住宅小区,为什么要设置两个18立方的屋顶消防水箱呢?(分别在不同的楼栋,两个水箱的高度差不多)...查看详情

    用户:xyzpilot 浏览量:8174 时间:2011-08-10
  • 1.屋顶消防水箱一般设置多大呢?有什么规定呢? 1.消防水箱供前10MIN钟的消防水量,是什么意思呢?是不是说前10分钟消防水泵不启动,过了10分钟才启动呢? 还是一刚起火消防水箱和消防水泵都同时向消防系统供水呢?如果是这样规范上说的提供10MIN钟的水量是什么意思呢?...查看详情

    用户:xyzpilot 浏览量:4298 时间:2011-08-10
  • 情况是这样的,前端时间我设计了一个工业厂区,各个单体都是一层丙类仓库,占地面积大概在8000平米,按照规范设置喷淋系统,由于单体都是钢结构,屋顶采用采光板,所以设置屋顶水箱有困难,我就考虑只在水泵房设置带150L气压罐的稳压系统,稳压系统取水点接消防水池,喷淋泵的流量和扬程计算都没问题。 但问题来了,消防大队去验收的时候,实验都没问题,末端放水半小时运行正常,但消防大队提出泵房的稳压系统不能代替高...查看详情

    用户:tbs80 浏览量:3138 时间:2011-08-07
  • 请问有扬州或者周边设计院的么?想问下保温问题 有个项目,在扬州,因为是非采暖地区,那消防水箱的保温问题怎么解决的呢? 需要不需要保温呢? 谢谢了! 当地的做法都是怎么做的呢?...查看详情

    用户:irice211 浏览量:1969 时间:2011-08-03
  • 四层工厂,14米高,建筑面积3000平米,需要设置消防水箱吗?...查看详情

    用户:aofa369 浏览量:5114 时间:2011-08-01
  • 本工程地下一层,地上三层,喷淋的设计流量是10L/S,消火栓的设计流量是15L/S,请教各位大侠消防水箱和水池的体积是多少?怎么计算? 小弟不才,在此恭候各位大侠莅临指导~!...查看详情

    用户:qiong_qing 浏览量:5131 时间:2011-07-28
  • 2000平方左右六层楼的档案管层高3。1米,有200个左右的喷头。有18个消火栓箱,从市政管网上取水,请问消防水箱的容积怎么算啊...查看详情

    用户:ls1154889 浏览量:10031 时间:2011-07-23
  • 工地图片图片1

    消防水箱安装:材质食品级304不锈钢,尺寸8.0m*6.0m*3.0m,有效容积108吨,壁厚:底板3.0mm,侧板:下板2.5mm,中板2.0mm,上板1.5mm,顶板1.5mm,水箱基础为10#槽钢安在钢筋混凝土基础上,出水为2台7.5kw立式泵,1用1备。前天下午进场,目前正在安装顶板,预计明天完成。 安装完成了,我今天去里面拍了几张,发给大家看看。 本帖最后由 chsh409 于 201...查看详情

    用户:chsh409 浏览量:9333 时间:2011-06-19
  • 消防稳压泵在什么情况下设置呢? 1.室外消火栓(市政压力不满足室外消防压力的前提下)和室内的是不是都得需要设置呢? 2.屋面消防水箱(带增压稳压设备)主要是满足前十分钟灭火用水量以及最不利点压力。 我对消防稳压泵的理解是 消防泵启动之后,消防管道压力下降,消防稳压泵自动启动来维持管网压力? 最后一点疑惑就是常高压消防系统管道压力是由谁来维持的?是不是消防稳压泵? 麻烦高手解疑@yun@...查看详情

    用户:枕边游戏 浏览量:14046 时间:2011-06-12