消防水箱更新时间:2024-05-09 14:54:37

本专题为土木在线消防水箱设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消防水箱设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 如题,地上3层的宾馆,3000多平,只有客房,打算做水泵房供水,需要做屋顶水箱间吗?...查看详情

    用户:星星兔 浏览量:69 时间:2024-02-27
  • 如题,3000多平方,地上三层,只有客房,无厨房,要做水泵房供水,需要做屋顶水箱间吗。...查看详情

    用户:星星兔 浏览量:60 时间:2024-02-27
  • 16S211高位消防贮水箱选用及安装_加水印...查看详情

    用户:zhangmin1956 浏览量:190 时间:2023-12-25
  • 案例一:某个沥青项目,罐区单罐容积在1000-5000之间,设置消火栓+泡沫灭火系统,在拌合楼(局部高度超24m)顶部设置高位消防水箱 案例二:以车间和仓库为主化工项目,车间最高16m,办公楼10m,甲方要求在车间上方做平台后做高位消防水箱。 问题: 1、在不设置自喷灭火系统、只设置消火栓+泡沫系统的情况下,尤其化工项目,消防用水量一般都比较大,那有没有必要设置高位消防水箱? 2、可以在非办公楼...查看详情

    用户:ikura 浏览量:129 时间:2023-08-25
  • 建筑消防给水图片1

    消防水箱的概念 ◆ 概念 设置在高处直接向水灭火设施重力供应初期火灾消防用水量的储水设施。消防水箱部件与场景展示如【图1-1、图1-2】所示。 图1-1 消防水箱部件展示图 图1-2 消防水箱场景展示图 消防水箱的技术要求 ◆ 设置要求 ①高层民用建筑、总建筑面积大于10000m2且层数超过2层的公共建筑和其他重要建筑,必须设置高位消防水箱; ...查看详情

    用户:月光敬朝阳 浏览量:279 时间:2023-08-18
  • 建筑消防给水图片1

    一、设置目的 1. 利用位差为系统提供准工作状态下所需要的水压,达到使管道内的充水保持一定压力的目的。 2. 提供系统启动初期的用水量和水压,在消防水泵出现故障的紧急情况下应急供水,确保喷头开放后立即喷水,控制初期火灾和为外援灭火争取时间。 二、设置场所 依据《 消防设施通用规范》 GB55036-2022第 3...查看详情

    用户:英俊的水煮鱼 浏览量:259 时间:2023-08-03
  • 高压消防给水系统中间水箱设置形式有分开和合用两种形式吗?...查看详情

    用户:xrh67 浏览量:35 时间:2023-08-02
  • 建筑消防给水图片1

    ...查看详情

    用户:淡定的甜瓜 浏览量:79 时间:2023-08-01
  • 建筑消防给水图片1

    住建部发布公告:《消防设施通用规范》为国家标准,编号为GB 55036-2023,自2023年3月1日起实施。本规范为强制性工程建设规范,全部条文必须严格执行。现行工程建设标准中有关规定与本规范不一致的,以本规范的规定为准。废止下列强条。 其中《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 第4.1.5、4.1.6、4.3.4、4.3.8、4.3.9、4.3.11(1)、4.4.4...查看详情

    用户:银营建 浏览量:138 时间:2023-07-05
  • 炼油化工行业稳高压系统可以不设置高位消防水箱么?...查看详情

    用户:丰铭宝宝 浏览量:70 时间:2023-05-17
  • 建筑消防给水图片1

    1. 问题描述 (1)高位消防水箱在屋顶露天设置时,人孔及进出水管阀门没有采取保护措施;【图示1】 (2)高位消防水箱进水管和出水管设置位置不符合规范要求;【图示2】 (3)高位消防水箱在屋顶露天设置时,未采取保温措施; (4)高位消防水箱的进水管和出水管上的阀门的类型不正确。【图示 3】 2. 原因分析 (1)施...查看详情

    用户:英俊的水煮鱼 浏览量:148 时间:2023-05-12
  • 建筑消防给水图片1

    在某超高层建筑中,消防维保人员巡查时发现高位消防水箱水位突然下降,于是上报开展排查消防给水系统是否存在泄漏或者消防水被私用的情况,经过地毯式排查建筑内每层自动喷水灭火系统末端试水处、管道竖井、室内消火栓等,均未发现存在泄漏或者消防水被私用的情况。 然而,在给消防水箱补水后, 之后每日巡查均发现水位继续下降,且 每天都下降十几公分,维保单位及物业管理单位均百思不得其解。 ...查看详情

    用户:年轻有为的风衣 浏览量:317 时间:2023-05-08
  • 建筑消防给水图片1

    住建部发布公告:《消防设施通用规范》为国家标准,编号为GB 55036-2023,自2023年3月1日起实施。本规范为强制性工程建设规范,全部条文必须严格执行。现行工程建设标准中有关规定与本规范不一致的,以本规范的规定为准。废止下列强条。 其中《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 第4.1.5、4.1.6、4.3.4、4.3.8、4.3.9、4.3.11(1)、4.4.4、4...查看详情

    用户:土木工程搬运工 浏览量:158 时间:2023-03-24
  • 建筑消防给水图片1

    消火栓系统设计要点(一)——消防水源、消防水池、消防水箱、消防水泵 消火栓系统主要组成:消防水源-----消防水池-----消防水泵-----消防管网及阀门(水泵接合器)-----消火栓---->高位水箱(稳压泵)等主要部分组成的消防灭火系统。 一、消防水源:自然水源可作为消防水源,通常消防水源为市政给水。关键点:双路+环网用作两路消防供水的市政给水管网应符合下列要求: 1 市政给水...查看详情

    用户:土木工程搬运工 浏览量:218 时间:2023-03-23
  • 高位消防水箱 临时高压消防给水系统的高位消防水箱的有效容积应满足初期火灾消防用水量的要求,并应 符合下列规定: 一类高层公共建筑,不应小于 36m3,但当建筑高度大于 100m 时,不应小于 50m3,当建筑高度 大于 150m 时,不应小于 100m3; 多层公共建筑、二类高层公共建筑和一类高层住宅,不应小于 18m3,当一类高层住宅建筑高 度超过 100m 时,不应小于 36m3; 二类高层...查看详情

    用户:pl_14657424 浏览量:26 时间:2023-03-03
  • 建筑消防给水图片1

    今天要带大家学习高位消防水箱 关于高位消防水箱有四个内容 一、高位消防水箱的设置范围 二、消防水箱的有效容积 三、消防水箱的静压 四、消防水箱的设置要求 今天学习前两个: 1 高位消防水箱的设置范围 室内采用临时高压消防给水系统时,高位消防水箱的设置应符合下列规定:(临时高压消防给水系统:平时不能满足水灭火设施所需的工作压力和流量,火灾时能自动启动消防水泵以满足...查看详情

    用户:水满则溢111 浏览量:49 时间:2023-01-28
  • 《栓规》图示认为,转输水箱兼作高位水箱时,可仍按60m?考虑。本文提出不同观点,探讨合理的方案! 根据《消防给水及消火栓系统技术规范》(简称《栓规》)6.2.3要求:采用消防水泵串联分区供水时,宜采用消防水泵转输水箱串联供水方式,转输水箱的有效储水容积不应小于60m?,转输水箱可作为高位消防水箱。 《栓规》图示认为,转输水箱兼作高位水箱时,可仍按60m?考虑。对此,本文提出不同观点,建议方案如下...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:37 时间:2022-12-14
  • 建筑消防给水图片1

    关于高位消防水箱出水管流量开关的设置位置,一直是争议较大的问题,根据现场反馈及实践经验,本文提出参考观点! 流量开关的安装位置,与灵敏度和误报率相关。 流量开关只是连锁启泵的方式之一,保证在一定流量下可靠动作,最大限度减少误报,是最合适的方式,一味追求灵敏度,只会起到适得其反的结果。 当需要流量开关连锁启动消防水泵时,应根据现场实际情况确定动作阈值,必要时可适当放大动作流量,无需勉强要求最不利洒水...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:63 时间:2022-12-14
  • 高位消防水箱通常设置在临时高压消防给水系统中,本文讲述高位消防水箱的设置目的、条件以及主要设置要求。附疑难探讨:1、稳压泵代替消防水箱的保障措施有哪些?2、市政供水替代消防水箱的具体要求?第一章 设置目的高位消防水箱是设置在高处直接向水灭火设施重力供应初期火灾消防用水量的储水设施,通常设置在临时高压消防给水系统中。设置高位消防水箱的目的,是供给建筑初期火灾时的消防用水水量,保证最不利消火栓和洒水喷...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:79 时间:2022-12-14
  • 建筑消防给水图片1

    实际应用中,高位消防水箱出水管上的流量开关,普遍存在误动、拒动情形,且往往随机交替发生,本文结合现场经验,总结引发原因,供参考! 高位消防水箱出水管上的流量开关,其稳定性与系统最不利点灭火装置启动流量、稳压装置流量、管网泄露量、系统管网容量、现场安装环境等密切相关! 依据规范要求,消防水泵应由高位消防水箱出水管上的流量开关直接自动启动。实际应用中,流量开关普遍存在拒动或误动情形,而且可能是随机...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:80 时间:2022-12-14