  • 固定消防给水设备经历了30多年的发展,产品不断完善,但也留下了稳压泵、稳压设备、稳压装置、气压给水设备、气压稳压装置等诸多俗称,各专业技术标准也未完全遵行GB27898标准的命名规则,给设计应用带来困惑! 临时高压消防给水系统中,稳压泵、稳压设备、稳压装置、气压给水设备、气压稳压装置以及高位消防水箱等,存在诸多纠结不清的概念。 本文处置10大疑难,供参考: 疑难一:消防稳压和气压给水设备,是否同...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:103 时间:2022-12-14
  • 供配电技术图片1

    整理自 消防根根消防资源网 等 流量开关就是监测水流量大小的一个电控装置,当水流流速超过设定的一个临界值以后,流量开关启动。将动作信号传送到消防水泵控制柜,在消防水泵控制柜里通过继电器启动消防水泵。 ∨《 消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 ∨《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017 01 设置...查看详情

    用户:长情的茶叶 浏览量:210 时间:2022-10-19
  • 一、将增压水泵出水管作为消防水箱的出水管 规范要求:消防技术规范规定,最不利点消火栓静水压力不应低于0.07Mpa,最不利点喷头的工作压力不应低于0.05Mpa。 错误做法:在实际设计中,消防水箱往往需要设置增压水泵来满足压力要求。有些设计人员将增压水泵出水管作为消防水箱的出水管,这是非常错误的做法。 错误原因:设置增压水泵的主要目的是在火灾初期消防水泵启动前,满足消火栓和自动喷水灭火系统的水压要...查看详情

    用户:土木工程搬运工 浏览量:75 时间:2022-10-17
  • 1、稳压泵代替消防水箱的保障措施有哪些? 2、市政供水替代消防水箱的具体要求? 第一章 设置目的 高位消防水箱是设置在高处直接向水灭火设施重力供应初期火灾消防用水量的储水设施,通常设置在临时高压消防给水系统中。 设置高位消防水箱的目的,是供给建筑初期火灾时的消防用水水量,保证最不利消火栓和洒水喷头最基本的水压要求,保证启动自动喷水系统报警阀压力开关等要求。 第二章 设置条件 一、临时高压消防给水系...查看详情

    用户:水满则溢111 浏览量:117 时间:2022-10-13
  • 仅供参考,详见附件。...查看详情

    用户:yunyun 浏览量:79 时间:2022-09-16
  • 《消防设施通用规范》重磅发布!将于2023年3月1日起正式实施,作为一部全文强制的通用技术类国家规范,实施后必须严格执行,同时,现行的相关工程建设国家标准中的强制性条文将废止! 其中包括《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 关于消防水池、高位消防水箱应设置水位显示装置的强制性条文亦将废止! 详情: 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 ...查看详情

    用户:素流年 浏览量:245 时间:2022-08-26
  • 消防水池及消防水箱处的水位显示是否可利用火灾报警系统模块通过信号总线传输信号至消防控制室? 答: 不可以利用火灾报警系统信号线通过模块传入消防控制室 。消防水池和高位消防水箱应设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水箱水位的装置,同时应有最高和最低报警水位。 来源:河南省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南(第一册)...查看详情

    用户:瞬间即逝 浏览量:106 时间:2022-08-24
  • 某工程一期先建设,二期以后再建。一期高位消防水箱设在最高楼上,但二期楼高于一期,这种情况二期能跟一期共用一个高位消防水箱吗,需要重新设一个吗...查看详情

    用户:hg湖光2022 浏览量:47 时间:2022-08-22
  • 这个工程先建一期,二期以后再建。高位消防水箱设在一期最高楼,但二期楼高于一期,这种情况二期能用一期的高位消防水箱吗...查看详情

    用户:hg湖光2022 浏览量:25 时间:2022-08-22
  • 在无法设置高位消防水箱下,根据喷淋规范需要最不利的4支喷头10min的用水量,设置气压供水设备。当系统无需设置喷淋系统情况下,怎么计算气压供水设备容积。...查看详情

    用户:马里奥小能手 浏览量:143 时间:2022-08-01
  • 建筑消防给水图片1

    高位消防水箱管口方位图,包括平面图、里面图。达到施工图深度。 需要图纸的可以戳下面链即可下载 推荐资料: 高位消防水箱详细CAD图纸 https://ziliao.co188.com/d62738308.html 屋顶高位消防水箱给排水专业大样 https://ziliao.co188.com/d62683673.html 36m高位消防水箱间设备CAD详图 https://ziliao.co...查看详情

    用户:笑红尘续往事 浏览量:172 时间:2022-07-28
  • 4.3 消防水箱安装和消防水池施工Ⅰ主控项目4.3.1 消防水池、高位消防水箱的施工和安装,应符合现行国家标准《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242的有关规定。消防水池、高位消防水箱的水位显示装置设置方式及设置位置应符合设计文件要求。 检查数量:全数检查。 检查方法:尺量和观察检查。4.3.2 钢筋混凝土消防水池或消...查看详情

    用户:凉秋瑾言 浏览量:83 时间:2022-07-25
  • 来源:十二消防 如有侵权,请联系删除 正文如下: 一、设置目的 1. 利用位差为系统提供准工作状态下所需要的水压,达到使管道内的充水保持一定压力的目的。 2. 提供系统启动初期的用水量和水压,在消防水泵出现故障的紧急情况下应急供水,确保喷头开放后立即喷水,控制初期火灾和为外援灭火争取时间。 二、设置场所 室内采用临时高压消防给水系统时,高层...查看详情

    用户:wx_49032651 浏览量:454 时间:2022-07-20
  • 消防水池(水箱)应设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置,同时应有最高和最低报警水位。...查看详情

    用户:wx_04649144 浏览量:100 时间:2022-05-25
  • 消防水池液位计系统装置规范根据较新消防验收规范:GB50974-2013*4.3.9 消防水池的出水、排水和水位应符合下列要求:消防水池应设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置,同时应有较高和较低报警水位;根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974标准,《城市消防远程监控系统》G26875-2011标准,《固定消防给水及消防栓设备*3部分:消防增压...查看详情

    用户:万和付蒙 浏览量:49 时间:2022-05-18
  • 暖通设备包括:定压补水装置、水箱、循环泵和软化设备等...查看详情

    用户:straw0115 浏览量:61 时间:2022-05-05
  • 本文介绍了消防水箱出水管流量开关的相关知识点,包括设置部位、接线、设定值以及与压力开关的关系,供参考。 流量开关就是监测水流量大小的一个电控装置,当水流流速超过设定的一个临界值以后,流量开关启动。将动作信号传送到消防水泵控制柜,在消防水泵控制柜里通过继电器启动消防水泵。 ∨《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 ∨《自动喷水灭火系统设计规范》GB5...查看详情

    用户:okmnwtue 浏览量:380 时间:2022-03-31
  • 单独设立的高位消防水箱间需要设试验消火栓吗,或者本单体无室内消火栓 ,但在屋顶设立了高位消防水箱间,这种情况下水箱间内需要设试验消火栓吗?...查看详情

    用户:wx_1646270014123 浏览量:87 时间:2022-03-07
  • 当屋顶消防水箱不满足最不利点灭火设施时,需设置增压稳压设备满足最不利点灭火设置打到准工作压力的状态。说明增压稳压设备产生的压力是大于水箱产生的静压的,那在稳压设备与水箱出水管的连接点处是否会导致屋顶水箱出水并不能进入消防系统的管网,只能通过增压稳压泵吸水进入消防系统。但增压稳压泵流量通常仅为1L/s,并不能满足火灾初期灭火设施的流量要求。求大佬解惑这种情况设备是如何运行的呢?...查看详情

    用户:shylock1028 浏览量:357 时间:2021-09-05