距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线消防水箱设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消防水箱设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
消火栓系统设计要点(一)——消防水源、消防水池、消防水箱、消防水泵 消火栓系统主要组成:消防水源-----消防水池-----消防水泵-----消防管网及阀门(水泵接合器)-----消火栓---->高位水箱(稳压泵)等主要部分组成的消防灭火系统。 一、消防水源:自然水源可作为消防水源,通常消防水源为市政给水。关键点:双路+环网用作两路消防供水的市政给水管网应符合下列要求: 1 市政给水...查看详情
高位消防水箱 临时高压消防给水系统的高位消防水箱的有效容积应满足初期火灾消防用水量的要求,并应 符合下列规定: 一类高层公共建筑,不应小于 36m3,但当建筑高度大于 100m 时,不应小于 50m3,当建筑高度 大于 150m 时,不应小于 100m3; 多层公共建筑、二类高层公共建筑和一类高层住宅,不应小于 18m3,当一类高层住宅建筑高 度超过 100m 时,不应小于 36m3; 二类高层...查看详情
今天要带大家学习高位消防水箱 关于高位消防水箱有四个内容 一、高位消防水箱的设置范围 二、消防水箱的有效容积 三、消防水箱的静压 四、消防水箱的设置要求 今天学习前两个: 1 高位消防水箱的设置范围 室内采用临时高压消防给水系统时,高位消防水箱的设置应符合下列规定:(临时高压消防给水系统:平时不能满足水灭火设施所需的工作压力和流量,火灾时能自动启动消防水泵以满足...查看详情
关于高位消防水箱出水管流量开关的设置位置,一直是争议较大的问题,根据现场反馈及实践经验,本文提出参考观点! 流量开关的安装位置,与灵敏度和误报率相关。 流量开关只是连锁启泵的方式之一,保证在一定流量下可靠动作,最大限度减少误报,是最合适的方式,一味追求灵敏度,只会起到适得其反的结果。 当需要流量开关连锁启动消防水泵时,应根据现场实际情况确定动作阈值,必要时可适当放大动作流量,无需勉强要求最不利洒水...查看详情
高位消防水箱通常设置在临时高压消防给水系统中,本文讲述高位消防水箱的设置目的、条件以及主要设置要求。附疑难探讨:1、稳压泵代替消防水箱的保障措施有哪些?2、市政供水替代消防水箱的具体要求?第一章 设置目的高位消防水箱是设置在高处直接向水灭火设施重力供应初期火灾消防用水量的储水设施,通常设置在临时高压消防给水系统中。设置高位消防水箱的目的,是供给建筑初期火灾时的消防用水水量,保证最不利消火栓和洒水喷...查看详情
实际应用中,高位消防水箱出水管上的流量开关,普遍存在误动、拒动情形,且往往随机交替发生,本文结合现场经验,总结引发原因,供参考! 高位消防水箱出水管上的流量开关,其稳定性与系统最不利点灭火装置启动流量、稳压装置流量、管网泄露量、系统管网容量、现场安装环境等密切相关! 依据规范要求,消防水泵应由高位消防水箱出水管上的流量开关直接自动启动。实际应用中,流量开关普遍存在拒动或误动情形,而且可能是随机...查看详情
固定消防给水设备经历了30多年的发展,产品不断完善,但也留下了稳压泵、稳压设备、稳压装置、气压给水设备、气压稳压装置等诸多俗称,各专业技术标准也未完全遵行GB27898标准的命名规则,给设计应用带来困惑! 临时高压消防给水系统中,稳压泵、稳压设备、稳压装置、气压给水设备、气压稳压装置以及高位消防水箱等,存在诸多纠结不清的概念。 本文处置10大疑难,供参考: 疑难一:消防稳压和气压给水设备,是否同...查看详情
整理自 消防根根消防资源网 等 流量开关就是监测水流量大小的一个电控装置,当水流流速超过设定的一个临界值以后,流量开关启动。将动作信号传送到消防水泵控制柜,在消防水泵控制柜里通过继电器启动消防水泵。 ∨《 消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 ∨《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017 01 设置...查看详情
一、将增压水泵出水管作为消防水箱的出水管 规范要求:消防技术规范规定,最不利点消火栓静水压力不应低于0.07Mpa,最不利点喷头的工作压力不应低于0.05Mpa。 错误做法:在实际设计中,消防水箱往往需要设置增压水泵来满足压力要求。有些设计人员将增压水泵出水管作为消防水箱的出水管,这是非常错误的做法。 错误原因:设置增压水泵的主要目的是在火灾初期消防水泵启动前,满足消火栓和自动喷水灭火系统的水压要...查看详情
1、稳压泵代替消防水箱的保障措施有哪些? 2、市政供水替代消防水箱的具体要求? 第一章 设置目的 高位消防水箱是设置在高处直接向水灭火设施重力供应初期火灾消防用水量的储水设施,通常设置在临时高压消防给水系统中。 设置高位消防水箱的目的,是供给建筑初期火灾时的消防用水水量,保证最不利消火栓和洒水喷头最基本的水压要求,保证启动自动喷水系统报警阀压力开关等要求。 第二章 设置条件 一、临时高压消防给水系...查看详情
《消防设施通用规范》重磅发布!将于2023年3月1日起正式实施,作为一部全文强制的通用技术类国家规范,实施后必须严格执行,同时,现行的相关工程建设国家标准中的强制性条文将废止! 其中包括《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 关于消防水池、高位消防水箱应设置水位显示装置的强制性条文亦将废止! 详情: 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 ...查看详情
某工程一期先建设,二期以后再建。一期高位消防水箱设在最高楼上,但二期楼高于一期,这种情况二期能跟一期共用一个高位消防水箱吗,需要重新设一个吗...查看详情
这个工程先建一期,二期以后再建。高位消防水箱设在一期最高楼,但二期楼高于一期,这种情况二期能用一期的高位消防水箱吗...查看详情
在无法设置高位消防水箱下,根据喷淋规范需要最不利的4支喷头10min的用水量,设置气压供水设备。当系统无需设置喷淋系统情况下,怎么计算气压供水设备容积。...查看详情
高位消防水箱管口方位图,包括平面图、里面图。达到施工图深度。 需要图纸的可以戳下面链即可下载 推荐资料: 高位消防水箱详细CAD图纸 https://ziliao.co188.com/d62738308.html 屋顶高位消防水箱给排水专业大样 https://ziliao.co188.com/d62683673.html 36m高位消防水箱间设备CAD详图 https://ziliao.co...查看详情
4.3 消防水箱安装和消防水池施工Ⅰ主控项目4.3.1 消防水池、高位消防水箱的施工和安装,应符合现行国家标准《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242的有关规定。消防水池、高位消防水箱的水位显示装置设置方式及设置位置应符合设计文件要求。 检查数量:全数检查。 检查方法:尺量和观察检查。4.3.2 钢筋混凝土消防水池或消...查看详情
来源:十二消防 如有侵权,请联系删除 正文如下: 一、设置目的 1. 利用位差为系统提供准工作状态下所需要的水压,达到使管道内的充水保持一定压力的目的。 2. 提供系统启动初期的用水量和水压,在消防水泵出现故障的紧急情况下应急供水,确保喷头开放后立即喷水,控制初期火灾和为外援灭火争取时间。 二、设置场所 室内采用临时高压消防给水系统时,高层...查看详情
消防水池液位计系统装置规范根据较新消防验收规范:GB50974-2013*4.3.9 消防水池的出水、排水和水位应符合下列要求:消防水池应设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置,同时应有较高和较低报警水位;根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974标准,《城市消防远程监控系统》G26875-2011标准,《固定消防给水及消防栓设备*3部分:消防增压...查看详情
暖通设备包括:定压补水装置、水箱、循环泵和软化设备等...查看详情
本文介绍了消防水箱出水管流量开关的相关知识点,包括设置部位、接线、设定值以及与压力开关的关系,供参考。 流量开关就是监测水流量大小的一个电控装置,当水流流速超过设定的一个临界值以后,流量开关启动。将动作信号传送到消防水泵控制柜,在消防水泵控制柜里通过继电器启动消防水泵。 ∨《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 ∨《自动喷水灭火系统设计规范》GB5...查看详情