本帖最后由 灬天蝎石榴木『 于 2013-12-13 09:15 编辑 0.07MPa=7m水柱(静压要求) 7m=2m+(3m~3.5m) + (1.5m~2m) 2m 屋面至顶层消火栓的垂直距离 (3m~3.5m)电梯机房高度 (1.5m~2m)水箱架空层高度 7m——水箱架设在电梯机房上部 不能满足0.07MPa或 0.l5MPa时,设增 压设施 高位消防水箱设置特殊情况 电梯机房面积不够...查看详情
关于消防水箱和自动喷淋的一个问题想问一下,有一栋住宅楼(多层,6层),一层是车库,半敞开式的吧,车库一小半在地下,楼上是住宅,一二层的一个小角是门市,当时算消防水箱水量的时候没有加喷淋水量,只给建筑提了个6立方米,现在发现有问题,应该是18立方米,可是建筑已经没办法改了(在北方,消防水箱要放在室内,屋顶空间大小已将确定不能动了),现在我要怎么做,才能使消防水箱6立方米不用改,又可以满足规范要求呢?...查看详情
请教大家,最近拿了设计院的一套图纸,有点不明白的地方,设计说明里写的水箱是20立方,系统图里画的是18立方,这个水箱是消火栓系统和喷淋系统共用的,根据高规计算超过18立方的也按18立方算,所以1、请问下大家到底是多少啊?2、还有这个18立方应该是水的体积吧,实际施工不可能把一个水箱装的满满的,据说一般18立方的体积得要一个24立方的水箱,一般都是2/3,有没这么一说? 还有3、群体建筑共用的消防水...查看详情
半地下车库,6000平米,市政只有一根进水管。消防水池设在车库内。因为车库顶上的地面是广场,增压稳压设备只能放在车库内的消防泵房了。我想请问这种情况,18立方米的那个消防是不是可以省略啊?直接跟消防水池相连是不是就可以了?...查看详情
请教:有一高层室内消防用水量为20L/S,喷淋约为30L/S。屋顶水箱有效容积为 20L/s*600s+30L/s*600S=30000L=30m³ 对吗...查看详情
公司内部在讨论标准图,大家都不知道怎么确定,请大家指点...查看详情
请问大家,多个建筑合用一个屋顶消防水箱时,怎么连接的?...查看详情
屋顶消防水箱进水为什么要设电动控制阀控制? 以前好像在哪里看到,屋顶消防水箱设电动控制阀安全可靠,但现场用感觉并不好 有规范要求必须用电动控制阀吗? 为什么?...查看详情
屋面消防水箱进水管是否要设水表? 我们是上海某区的。我区自来水公司要求我们一定要在屋面消防水箱进水管设水表,且水表为DN20(只给这么小的水表),屋面消防水箱进水和屋面生活水箱进水共用一水泵,生活水箱进水量大,水管为D100.。哪屋面消防水箱进水管设水表DN20的水表合理吗?消防水箱进水管设水表目的是怕物业偷水,但是以前不是生活水箱和消防水箱共用而不担心偷水吗?担心人偷水又不给人家大一点水表,请各...查看详情
大家好,我们这个工程为36层的建筑物,首层、地下一层、地下二层为共建,设有喷淋系统。消防水池设在36层屋顶,高度约为110米左右,喷淋泵设置在站房内,图纸上标注喷淋入口压力为0.4MPa,我总是觉得不对,因为以前的工程大概都是喷淋泵是高扬程的,比建筑物要高的,试想着火时,前期是水箱供水,然后启动喷淋泵,但水箱一直还在蓄水,会不会压力过大,把止回阀关死,呵呵疑虑中。。。请高人指教,喷淋泵的扬程与消防...查看详情
我这有个四和院式的商铺,两头三层,上下二层,消防水箱设置困难。有没有别的办法,请大家帮忙。...查看详情
稳高压是否设置高位消防水箱 ?这个问题困扰了我很久了 。主要有以下两点观点: 1.设 理由是稳高压水压满足但水量不满足 还是临时高压所以设。 2.不设 理由稳高压水压满足 且消防泵能及时的开启供消防时使用可以不设。 望大家出来指点江山 呵呵 各述己见...查看详情
《高规》7.4.7.2要求消防水箱据最不利点消火栓7m高度就行,而一般消火栓栓口压力就要16~20m,很明显压力不够,那么在消火栓系统中,水箱的设置高度就不考虑栓口压力问题,只要保证7m就行了嘛? 但是,在喷淋系统中就要求水箱满足最不利点喷头的工作压力,不够就要采取增压措施.. 关于这条规范的理解,困扰本人很久,希望大家给予解答,不胜感激!!...查看详情
消防水箱是2mX2mX5m,有效水深为1.8m。...查看详情
前几天作了一个二类公建,消防水箱出水管均采用DN80。结果消防部门说管径应为DN100。自喷管径可以为DN80,但我就是找不到有关消火栓系统消防水箱出水管管径的描述。请各位同行指点一下,谢谢。...查看详情
地上2层,地下一层建筑,地上无条件设置消防水箱情况下,设置气压罐代替屋面水箱,根据规范满足最不利点4个喷头10分钟的消防用水量, 这个没有异议,问题在于稳压泵的流量问题,只能选1L/s吗?选大了比如5L/s会不会有问题?...查看详情
现有一单层标高10.00的人字坡轻钢屋面丙类仓库,消防水箱结构不给放,可以改用气压罐吗?...查看详情
屋顶消防水箱需要什么要求,水箱供消防栓和消防喷淋使用,水箱内有膨胀水箱,压力表,泄压阀。 但质检来查说水箱有问题? 请大家说说什么问题...查看详情
屋顶消防水箱需要什么要求,水箱供消防栓和消防喷淋使用,水箱内有膨胀水箱,压力表,泄压阀。 但质检来查说水箱有问题? 请大家说说什么问题 本帖最后由 z9802 于 2010-10-11 16:56 编辑 ] 4066839 4066840 4066841 4066842 4066843 4066844...查看详情
高规要求屋顶消防水箱最小为6T,钢板水箱好像没成本6T水箱。5T(5.9T)之后就8T了,是不是意味着一般最小选8T(9.1T)呢...查看详情