已有人订阅
本人在多层建筑设计过程中,常常遇到下面的情况:设计中需设置消火栓系统,但对于是否设置消防水箱搞不清楚。审图时的意见也不一样,有时专家让设置(理由:市政供水不能满足消防水压的要求);有的专家说不设置,市政供水压力就能达到使用要求。防火规范是这样表述的:8.4.4 设置常高压给水系统并能保证最不利点消火栓和自动喷水灭火系统等的水量和水压的建筑物,或设置干式消防竖管的建筑物,可不设置消防水箱。 设置临时...查看详情
望高人指点,先谢过了 本帖最后由 kezunsn 于 2010-5-14 19:58 编辑 ]...查看详情
1、根据高规“7.4.7.2 高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应 低于0.07MPa;当建筑高度超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.15MPa。当高位消防水箱不能满足上述静压要求时,应设增压设 施。”,稳压设备只要满足最不利点的静压要求即可,而一般设于屋顶的消防水箱即使不能满足最不利点0.07MP...查看详情
如题,两者为什么连接方式不一样,原因是什么?...查看详情
消防水箱可以用混凝土的吗? 本帖最后由 fengxuehan0317 于 2010-5-4 09:57 编辑 ]...查看详情
我以前画消防水箱,我都接一根消火栓管,一根喷淋管,可这次审图的让我改成一根管,到地下室后再分为消火栓和喷淋管,这样可以吗?...查看详情
我们有个项目,地下生活水泵直接为屋顶生活水箱与消防水箱供水,这样设置是不是可行?请大侠指教,谢谢!...查看详情
现有一12立方的消防水箱,有2个问题向各位讨教,谢谢 1:消防水箱应该采用不锈钢还是碳钢比较好?两种材料在价格和使用上有什么区别吗?(因为一般我们都用不锈钢) 2:如果采用碳钢做消防水箱,那么碳钢板的厚度等控制上有什么要求吗? 头次遇到这个问题,希望得到各位的指点,谢谢...查看详情
消防水箱比最不利点喷头高度大于5米,是否满足规范要求?...查看详情
高规7.3.5同一时间内考虑一次火灾的高层建筑群,可共用消防水池、消防泵房、高位消防水箱。消防水池、高位消防水箱的容量应按消防用水量最大的一幢高层建筑计算。高位消防水箱应满足7.4.7条的相关规定,且应设置在高层建筑群内最高的一幢高层建筑的屋顶最高处。 规范上所说的高层建筑群我的理解是都是高层建筑,可是一个小区里面要是既有高层建筑,又有建筑高度没有达到24m的多层共建,而共建的消防压力市政管网无法...查看详情
屋面高位水箱出水管 可以直接接消火栓或者喷淋系统立管么 如果不可以 是不是可以用一根立管 同时接入 消火栓和喷淋...查看详情
室内消防系统在消防水箱什么时候需要设置稳压泵? 规范中写着高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa中最不利点消火栓静水压力不低于0.07MPa具体指哪里?...查看详情
高规规定:高位消防水箱的消防储水量, 一类公共建筑不应小于18m3;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12m3;二类居住建筑不应小于6m3。我现在这个项目楼高70米,属于一类居住建筑,但是为什么消防水箱容积式18立方呢?...查看详情
如题...查看详情
拿到一家设计院的图纸,43层的办公综合楼,高度187米,屋顶消防水箱间内分设消防稳压设备和喷淋稳压设备,且各有一根出水管接入各自的系统。问题的关键是,从水箱单独接出进入各自系统的这根管道,标高由182.5米上返至185.7米,标高差为3.2米,这样一来,单独接出的这根水管就无法在稳压设备出现故障的情况下,自流进入各自的管网系统。 我看了别的几家设计院的图纸,也有类似无法自流的问题。翻看规范,却也没...查看详情
最高层11层的小高层单元住宅小区,有地下汽车库(设自动喷淋),如喷淋和消火栓合用一个消防水箱,水箱容积按多大:12立方还是18立方啊?请各位高手指点!谢谢....查看详情
请问:1、在有消火栓系统和喷淋系统的建筑中,屋顶上的消防水箱容积是消防和喷淋系统设计流量之和在10分钟的供 水量对吗?请指教 2、消防电梯合用前室应设几个消火栓?防烟楼梯间还要设吗?...查看详情
喷淋系统的消防水箱起什么作用呢? 规范规定储存10min消防水量,这个水什么情况用呢? 发生火灾,管网水压下降,喷淋主泵启动,用不到水箱 万一主泵发生故障,消防水箱的水直接出来压力不能满足要求,或者通过稳压泵流量也不能满足要求,消防水箱前10min的消防水量意义何在?...查看详情
在哪里有高位消防水箱给水管泄水管以及其他相关管道上接什么阀门的标准图集之类的东西?请高手指点...查看详情
请教了:消火栓静压的规范要求是指从消防水箱到最底层地下室的消火栓吗?还是只算到地上1层?对于接高位消防水箱的建筑,消火栓栓口压力不超过0.5是从下往上算还是从上往下算呢?...查看详情