距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线消防水箱设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消防水箱设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
我手头上一个项目,租了一栋楼的一半做宾馆,整个楼共用消防管网,我们酒店消防做了个水箱在楼顶,结果发现水箱不停的补水,一直补不满,每天要补30吨水,怎么办? 在地下室及隔壁商家都看过,看不到有漏水情况. 请高人给分析下. 我该怎么办?酒店平时就只能把水箱进水关掉,要是消防检查怎么办? 这样的情况是自来水公司的地下管网有问题吗,找哪些部门能解决这个问题?...查看详情
以前在上海周边,消防水箱都是露天放置就可以,现在在西安做工程,他们说必须设置一个房间, 我的问题是,在什么情况下设置房间?...查看详情
360t的消防水池可以做成消防水箱吗?在地下室设置,不知道消防水箱承压可以不?请教高手谢谢...查看详情
大家在做消防水箱时,是如何确定消防水箱最低液位,低液位报警水位,正常水位,高液位报警水位的之间的关系的?? 大家讨论下:handshake 本帖最后由 gaoxiaofei3511 于 2008-11-17 10:25 编辑 ]...查看详情
高规 7.4.8 设有高位消防水箱的消防给水系统,其增压设施应符合下列规定: 7.4.8.1 增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于5L/s;对自动喷水灭火系统不应大于1L/s。 意思是不是高层建筑的屋顶水箱的增压设备的流量不能大于6L/s(消火栓给水系统不应大于5L/s+自动喷水灭火系统不应大于1L/s)...查看详情
各位水友大家好,我现在碰到一个问题不明确,我现在正在做一栋18层住宅,由于之前已经有两栋18层住宅,并已有消防(消火栓、喷淋)水池水泵房和天面消防水箱,我想问的是,我这栋的消防是否就可以共用它们,我只需要在说明中说明一下就好了是不是。 还有一个问题就是高层的有消防电梯的住宅一定要设两个栓,按规范的理解就是,但不太明白...查看详情
我们知道,现在按照给排水专业的做法,如果高位的水箱分为生活和消防的话,是共用一根补水管的。 他们的做法是,每个供水的分支管都加电磁阀。 毫无疑问生活水箱是靠液位器的高中低水位来启动补水泵。 那消防水箱呢? 消防水箱是要保持一定的消防用水量。 那么消防水箱的液位怎么控制呢? 如果也按照生活水箱一样高中低三个水位的话,是否就是只有到低水位,泵才启动,那还怎么满足水箱的水量呢?...查看详情
以前设计我都是按照建筑物的类别直接确定容积,也就是只有18,12和6吨这三种规格,不管是单供消火栓系统还是消火栓+自动喷水,审图也没见提过 可是最近我见到另外一个工程师做的图纸,消防水箱做到20吨,说有自动喷水10分钟用水量 不知道大家都是怎么确定水箱的容积的?...查看详情
我是一名在校学生,最近做课程设计,第一次接触设计,好多弱问题要请教达人 一个教学楼4层,在楼顶设消防水箱,但是仅仅利用重力的话高度不够最不利点的压力要求,应该怎么办呢? 好像老师是要求必须设消防水箱滴...查看详情
请教大家,做了个共建古建筑,屋顶消防水箱没有地方放怎麽办呢,可以放在地下室吗?...查看详情
part1(共3个)3370832...查看详情
室外给水管网中水压变化较大时,生活用水和生产用水达到最大时,室外管网不能保证室内最不利点消火栓所需的水压和水量,可采用此种给水方式,如图2-7所示。在室外管网水压较大时,能向水箱充水,由水箱储存一定水量,以备消防时使用。消防水箱的容积按室内10min消防用水量确定。当生活、生产与消防共同使用水箱时,应采取消防水不作他用的技术措施,以保证消防储水量。 3355024...查看详情
高层屋顶设锅炉房,消防水箱能跟它在一层吗?...查看详情
\气压罐\稳压泵如何计算选型?规范上的25LGW3-10x5的技术参数怎么查不着啊?...查看详情
消防水箱的活荷载一般取多少? 7.0kN/m2会不会太小,相当于每平米700Kg,不算水箱自重的话,水箱内水位是0.7m。以前没做过,不知道实际情况是什么样的,请各位指教,谢谢!...查看详情
求教:8层住宅23.20米高屋顶要不做消防水箱?是否要消防泵?...查看详情
电管井上方能否放置消防水箱?...查看详情
如果做一个钢结构的厂房,消火栓系统采用临时高压系统,但是屋面不能设置消防水箱,请问各位高手,这个该怎么办呢?...查看详情
在2个实际工程中,第一个工程稳压泵稳压罐设于水泵房内(地下车库),屋顶设了水箱,消防队及其审查人员都没提及存在问题;在另一个后来工程中审查人员提出存在水箱,那么必须将稳压泵稳压罐设于水箱间内(其理由根据在低规GB50016-2006-8.4.4)。那么这2种方式究竟存不存在差异?差异在哪?有没有错误,错误在哪?...查看详情
一个小区,在最高楼设一18T水箱,出水设置稳压泵,能保证近1000米外室内消火栓的出水压力吗?...查看详情