发生火灾后由消防水泵供给的消防用水,不应进入消防水箱 如何理解...查看详情
在住宅小区一幢高层上有消防水箱,高区给水立管伸出屋面供消防水箱进水,请问在进水管上是否需要止回阀和水表?...查看详情
我在做个小区,其中有4栋高层,其余均多层(其中有商住和店铺,做了室内消火栓),高层上水箱能不能和室外消防环网相通??还是应4栋高层单独使用这个消防水箱,4栋高层单独室外成环网,环网接室外主环网的时候加止回阀???另外消防泵房是否多高层共用???(补充:高层的屋顶消防水箱加了增压系统) 本帖最后由 fujie520123 于 2009-12-18 21:59 编辑 ]...查看详情
在《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)第8.4.4中规定,设置临时高压给水系统的建筑物应设置消防水箱。请问各位:如果给仅一层的压缩机室设置的临时高压室内消防系统,是否必须设置消防水箱?如果必须设置的话,是否要在压缩机室顶部设消防水箱间?如果不需设置消防水箱,有何依据?该工程位于东北地区,冬季比较寒冷。请大家踊跃发言,谢谢!...查看详情
一个小区属一类居住,需消防水箱12m3,可否做成两个6m3的水箱,分别放在两栋最高的楼顶,水箱出水管分别接入各自楼的消火栓系统?请高手们指点一下。...查看详情
本人在多层办公楼工地现场,看到某设计院设计的供本建筑室内消防初期用水的屋面消防水箱和室外消防管道接在一起(室外消防管上接有室外消火栓),本来是用来满足多层建筑用的,怎么现在和室外消防管道相接了,难道室外也需提供初期消防用水量?请大家看看设计院做法对吗? 本帖最后由 lingchen323 于 2009-9-14 16:49 编辑 ]...查看详情
鞍山规定:屋顶消防水箱给水由消防泵供给,不允许由生活给水泵供给。 “屋顶消防水箱给水由消防泵供给,不允许由生活给水泵供给。”以上为鞍山住宅生活给水公用设施设计规定原话。 大家是否碰到过。 怎么设计?北京都没这种规定。...查看详情
“屋顶消防水箱给水由消防泵供给,不允许由生活给水泵供给。”以上为鞍山住宅生活给水公用设施设计规定原话。 大家是否碰到过。 怎么设计?北京都没这种规定。...查看详情
一钢结构纺织厂,需设自动喷淋,结构上不允许设水箱,请问如何处理? 用气压代替不知道可以不?...查看详情
用气压给水罐代替屋顶消防水箱时,容积是按调解容积还是总容积选型呀...查看详情
多层建筑,采用临高压消火栓系统,设消防水箱。 水箱的高度,只需满足最高一层消火栓有水自流。 也就是说设在屋顶即可。(措施的说法) 低规中对多层的消防水箱高度也无明确要求。可按上面作法。 设计手册的说法是,室内消防水量大于15时,水箱高度如不能满足最不利水压要求,要设增压设备。 高层建筑的消防水箱只要求7米静压,超高层只要求15米,设计手册这里的要求从何而来? 建筑给水排水设计手册(中国建筑工业出版...查看详情
止回阀一般需1m的开启压力,如假定止回阀安装高度为屋面上0.5m,那屋顶水箱底标高距屋面最小多高呢?(假定水箱高2m,最高水位水深1.7m。) 如果按着火初期水箱满火来算,理论上水箱不需架高,最高水位距止回阀就有1.2m了,就能打开了,但当水位下降只有0.5m时,止回阀前压力为0了,此时止回阀还能打开吗?会不会自行关闭?等高手解答!...查看详情
消防水箱的容积到底是消火栓用水量前10分钟的用水量还是总消防用水量(包括消火栓、喷淋等等)的前10分钟的用水量,一直很困惑。...查看详情
因为建筑空间及结构处理的限制,单个水箱容积不能满足要求,那么设两个水箱时,稳压增压设备(泵、气压罐)是设一套还是两套?恳请您的指教,先谢了!...查看详情
对于消防水箱的容积问题,本人看过之前的帖子,大家都各抒己见。现在我也碰到了这个问题,一个住宅小区,15栋18层住宅,1栋18层公寓,一个地下车库(Ⅰ类)。公寓为一类高层,室内消防用水量40L/S,喷淋用水量30L/S,设计屋顶水箱24方,结果在消防审查时被批消防水箱容积不满足要求,咨询当地消防局给的答复是:就这个问题他们咨询高规办,应为一个着火点(公寓)喷淋加消防10分钟的用水量。 也就是24+1...查看详情
高层消防水箱及稳压设备,消火栓系统与喷淋系统是否可以合用?...查看详情
《建筑防火设计规范》第8.4.4关于屋面消防水箱设置的条文说明第一款:由于重力流的水箱供水安全可靠,因此,消防水箱应尽量采用重力自流式,并设置在建筑物的顶部,且要求能满足最不利点消火栓口静压的要求。 这个静压值是多?...查看详情
一 、高规中说高位消防水箱设置高度应保证最不利点消火栓的静压,不超过100m的建筑不小于7m,不满足需设置增压设施。 疑问:如果设置高度满足要求,7m的静压能否满足最不利消火栓的灭火要求,10m充实水柱的栓口压力需要约20m(喷嘴16.5m+水损3.5m)。 二、在图集98S205消防增压稳压设备选用与安装里有这样一段话 运行控制全过程: 根据计算求的消火栓系统或自动喷水灭火系统中最不利点所需...查看详情
即稳压罐之类的,我做的17层住宅没做稳压,一个7层综合楼做了稳压 本帖最后由 zyliu81 于 2009-2-9 08:46 编辑 ]...查看详情