有一项目,其“室内消火栓系统水量:20l/s 10分钟消防水量 12 m3,自动喷水系统用水量:30l/s 10分钟消防水量 18 m3,消火栓及自动喷水总水量:24 m3”合用水箱不应该是30m3吗?怎么会是24?有这方面的规定吗?求教各位大侠...查看详情
一四层办公建筑,建筑高度为16m,坡屋顶,占地面积为830平方米。室内消火栓采用消防泵加压。问题是消防水箱不知设何处?因为顶层没有阁层,建筑上表明为以后吊顶;屋顶又是坡屋顶。各位,我该怎么办?可以在泵房内增设稳压泵和稳压罐吗?若行,稳压罐该是多大体积的?敬请赐教,谢谢!...查看详情
只设置消火栓的消防系统可以用稳压泵代替消防水箱吗? 只设稳压泵不设气压罐,通过自控系统控制消防主泵的运行,系统压力降低到一定值时,自动启动消防主泵,主泵起动大概需要十几秒的时间. 这样可行吗?大家讨论一下...查看详情
图集05SS904第78页:如图集所讲,设重力管是为了保证供水量.然后书上说只有稳压泵在工作,不能满足消防需要,,,??我选的泵流量够大,比消防用水量大啊,是不是这样就不用那个重力管了???再说如果这时你还要加压泵加压,那根重力管出水根本没用啊,泵后水压力比它的大....谁知道的说说......查看详情
现一高层宾馆,总共21层,其中室内消火栓用水量为40L/S,流量分配为最不利消防竖管出水水枪3支,相邻消防竖管出水枪数3支,次相邻消防竖管出水枪数为2支。屋顶消防水箱最底水位与最不利点消火栓之间的高差为2.8m。如果把距离消防水箱最不利消防竖管记为1,其中出水水枪3支,分别为21层,20层,19层;相邻消防竖管记为2,其中出水水枪也为3支,次相邻消防竖管记为3,其中出水水枪2支。现屋顶消防水箱后加...查看详情
对于喷淋和消火栓合用的消防水箱,确定容积时考虑的用水流量是以正常工作时还是以假设的动作流量为准呢? 比如有个工程,室内消火栓流量15L/s,喷淋20L/s,那么确定消防水箱容积时,建规8.4.4中关于室内消防用水量的标准25L/s是按照喷规中假设的4个喷头流量加消火栓流量,还是15+20呢? 另外怎么知道要假设几个消火栓动作呢?还是按照正常使用的3个确定?如果消火栓按3个,那么喷淋为什么可以按4个...查看详情
有没有把18t的消防水箱用3个有效容积为6t的消防气压罐+稳压水泵替代的做法? 如果可以那么3个气压罐之间会不会相互间产生不利影响,消防控制如何进行呢,还是只要并联就行了? 有没有工程实例呢? 原来采用的18t的气体置换式的稳压系统建设单位不想用(原因复杂)。 谢谢,知道这种特殊问题的前辈介绍下。...查看详情
根据低规,消防水箱应储存10min的消防用水量,小于25L/S时,设12立方,大于25L/S,设18立方,消防水箱容积的具体是怎么计算的,单独为地下汽车库喷淋配置的消防水箱容积应为多少?...查看详情
我到我们宿舍楼顶看了,发现有两个水箱,听说消防的要比给水的大,然而自来水水箱只有一立方大,而消防的却有十多方,不明,请各位赐教,谢谢...查看详情
就想知道,对于临时高压消防系统,必须作屋顶消防水箱来定压吗?还有什么方法可以满足临时高压消防系统的定压。 还有,各个地方的要求有不一样的吗?一般来说,好像北方屋顶水箱多一些;南方比较少,尤其是沿海城市。为什么? 现在正在做一个北京的4S店,水源为井水,我的给水设计思路是生活水箱及加压泵;消防水池及加压泵(包括增压稳压设备);屋顶消防水箱。这个思路是否合理,还有更好的方法吗?...查看详情
消防水箱设在最高层屋顶,最高层最不利的消火栓水压够吗?...查看详情
几个高层住宅楼共用一个消防水箱,大家都知道设消防水箱的那个楼管道直接往下和消防管连接就行了。另外的楼要连接消防水箱的管道该怎么连接啊? 从屋顶过去肯定不现实,各个楼高度相差很大,要是从最高楼的屋顶水箱下去在进到另外一个楼又无法保证另外这个楼的最不利消火栓的水压! 我没做过这样的工程,看规范感觉挺困惑的,希望各个同行给菜鸟老弟解析一下!说的有点乱,不过你们会明白我什么意思的! 谢谢!...查看详情
一个小区内的高位消防水箱是否可设置在次高的建筑物上,因为有加压泵的设置,...查看详情
请问:北京地区消防水箱和生活给水水箱供水时,给水管上的水表管径要不要也小一号,可是小了会不会影响供水时间,尤其消防的,水要是 不能及时补上,问题可就大了。 另外,公共卫生间和公共厨房的水表呢,也要小一号么?...查看详情
建规8.4.4 设置临时高压的给水系统的建筑物应设置消防水箱的。这是 建规上规定的 但现实中 碰到很多问题 我做一层仓库 或厂房 ,设置室内消火栓是否也要加消防水箱啊; 一般的 2-4层体积超过办公楼设置了消火栓 是否也要设消防水箱呢 我室外管网的压力都在0.3mpa。...查看详情
自动喷水灭火系统设计规范: 11. 0. 5 消防控制室(盘)应能显示水流指示器、压力开关、信号阀、水泵、消防水池及水箱水位、有压气体管道气压,以及电源和备用动力等是否处于正常状态的反馈信号,并应能控制水泵、电磁阀、电动阀等的操作。 消防水池及水箱水位是否在控制室显示呢?还是说显示其是否正常的状态(高低液位报警)?...查看详情
9层住宅消防水箱设置高度保证最不利点消火栓静水压力是多少啊?...查看详情
现做一小区,有10多栋18层的住宅,关于屋顶消防水箱的设置,我准备在中间的一栋上面设水箱,可看看规范条文解释“7.3.5 本条是对原条文的修改。为节约用地、节省投资,同一时间内只考虑1次火灾的高层建筑群,消防水池和消防水泵房均可共用。共用消防水池的有效容量应按用水量最大的一幢建筑物计算确定工程实践证明,高层建筑群可以共用高位消防水箱。当共用高位消防水箱时,要进行水力计算,除应满足7.4.7条的相关...查看详情
望各位大哥指点!!...查看详情
一个厂区有厂房,宿舍,办公楼等多个建筑物,做消防系统时可以有共用一个设在最高处的屋顶消防水箱,那么请教消防水箱与消防系统是怎么有效的连接呢,是所有建筑物的消防系统都是连成一个系统,还是每个单体建筑物是单独的从屋顶消防水箱中引一根水箱出水管接入消防系统呢 意思是各个单体建筑物消防系统与屋顶消防水箱是共一根管连接还是单独来连接呢 请高手给意见! 谢谢!...查看详情