已有人订阅
本帖最后由 灬天蝎石榴木『 于 2014-4-19 15:08 编辑 请问,屋顶消防水箱有给水当量吗???有的话是多少啊???...查看详情
自来水公司要求屋顶消防水箱的给水不能从生活加压给水管道上接,要从消防水池单独设泵加压到屋顶,这个要求合理吗,消防上必须要这么做吗,如果要单独设泵的话,是否要一用一备,设计院说法是不用备用泵了。...查看详情
《高层民用建筑设计防火规范》( GB 50045-1995 ) ( 2005年版)规定,除串联消防给水系统外,发生火灾时,不锈钢水箱由消防水泵供给的消防用水不应进人高位水箱,为此,消防水箱出水进人消防给水系统,消防水泵出水应直接进人消防给水系统,但不能扯人消防水箱,故在消防水箱出水管上安装止回阀。止回阀要水平安装且止回阀出水方向指向消防管道系统。75.什么是消防稳压装置?其有何用途[/backco...查看详情
我初步涉及给排水。我想问一个问题。为什么按照消防用水量计算的消防水箱大小一样大?比如高规上说“高级住宅”室内消防栓用水量为20L/S,那么如果设置消防水箱,如果按10分钟计算,水箱的容量为 20*10*3600。可是如果另外一个项目比这个项目大好几倍,那么消防水箱的大小为什么还是这个呢?就因为20L/S不变吗?...查看详情
无法设置高位水箱时,消防增压稳压设备采用下置式时,增压稳压设备可以从消防水池吸水吗?还是要另外做一个低位消防水箱,满足火灾初期前10分钟消防用水量,设备从这个水箱吸水?...查看详情
现有老工业区改造,区域内有多栋既有高层建筑,改造后需设高位消防水箱,有效容积为12m3,由于既有建筑承载能力有限,想把高位消防水箱分成2个,单个6m3,分别放置在2个高度相当的高层建筑屋顶,请问如此设计是否可行?谢谢。...查看详情
本帖最后由 有球必应2013 于 2014-1-8 09:54 编辑 一个二层厂房建筑,室内消火栓用水量为10L/S,自动喷水系统设计流量为25L/S,请问屋顶消防水箱容积取12m3 还是18m3 ? (低规8.4.4.2条:2 消防水箱应储存10min 的消防用水量。当室内消防用水量小于等于25L/s,经计算消防水箱所需消防储水量大于12m3 时,仍可采用12m3;当室内消防用水量大于25L/...查看详情
30层高层纯住宅的屋顶消防水箱,通常都是用生活用水供水,但是我通过电话咨询了自来水公司,他们内部决定不提供生活用水给屋顶消防水箱了? 现在就面临消防水箱的补水问题。 问:能否用消防水池,启动消防泵的方式补水?(规范允许否) 如果能用需要采取什么 措施?因为消防泵的压力过大?需要加减压阀? 如不能应如何考虑? 求大神~!~!...查看详情
现在我遇到这么一个情况,就是一个小区里有5栋楼,其中欧3栋都是最高的且高度一样,请问消防水箱应该放在哪一栋比较好呢?还是说随便放在这3栋中的其中一栋?在线求解答!拜谢...查看详情
现在做一个项目,三层办公楼,顶层高度10.8米,最不利点消火栓8.3米;审图公司说那边消防局要求加稳压系统,屋顶加水箱及稳压系统,底层直接接市政管道。研究了好久,把我搞蒙了,遇到以下问题,求高手解答: 1.消防水箱既然要求10MIN的储水量,但是消防水箱出水直接接在稳压泵的进水管上,稳压泵流量基本小于5L/S,管径有的只有DN25和DN40,那10MIN的消防水量怎么用出去? 2.稳压泵的扬程和流...查看详情
低层建筑,如果管网水量水压都满足要求,可不可以不设消防水箱...查看详情
本帖最后由 高姿态的小女人 于 2013-10-31 14:02 编辑 大家都知道我们经常看到的消防水箱有很多,但是有的消防水箱的材质是不同的,比如我们现在常用的热镀锌钢板材质的消防水箱,这种水箱质量可靠,而且又耐用,在建筑中用的消防水箱都是这种材质制成的,下面就让我们仔细的来了解一下这种材质的好处。 4782186 一、消防水箱的材质 生产的消防水箱的板材采用Q235钢板,压制成标准板块...查看详情
图纸简介: 一体式屋顶消防水箱详图,比较详细,可以直接利用 投稿网友: xingzhixiyun 上传时间: 2013-10-12 图纸省份: 地区不详...查看详情
本人做建筑设计时,做水的经常提出要在屋顶增设消防水箱,我想问一哈增设消防水箱的具体要求。还有水箱大小的问题。...查看详情
本帖最后由 sdpds 于 2013-9-17 11:40 编辑 河南地区是否高层屋顶消防水箱是否必须有个房子保护!审图的跟消防队控制这一点不?...查看详情
图纸简介: NO16四层消防水箱平面图,Auto CAD,给排水设计 投稿网友: brahma10 上传时间: 2013-09-15 图纸省份: 请选择省份...查看详情
论文简介:此论文为会议论文,为网络资源 旨在技术交流。探讨了什么情况下设置水箱,如何设置及存在争议的地方。。。对设置高位消防水箱有疑问的同行可以下载。。。 投稿网友:cyj5645 上传时间: 2013-09-14...查看详情
高层建筑因现有消防装备的限制,其防火设计应立足于自救,且应以室内消防设施为主。水,作为主要的灭火剂已被广泛采用,尤其是自动喷水灭火系统因其灭火效率高、二次水灾害小而被广大设计人员所青睐。为了达到迅速灭火的目的,有关规范对室内消防供水系统的水量和水压均做了明确规定。在城市供水中,由于大部分城市管网为枝状,且生活、消防采用合流制,发生火灾时,市政管网的压力和事故点出水口的水量难以满足高层建筑设计的压力...查看详情
请问消防水箱上的消火栓出水管 喷淋出水管 溢流管 放空管 这些管的孔洞是固定的吗 如果上次画好了的消防水箱 这次这些孔洞可以移动吗...查看详情
请问高层建筑顶上的消防水箱的给水 什么情况需要变频泵打上去啊 不用泵不行吗...查看详情