本专题为土木在线应急照明设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与应急照明设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
有很多设计院通常将应急照明接在公共照明箱上面,公共照明为双电源,这与应急照明箱有何区别?...查看详情
火灾自动报警系统设计规范GB50116-98第6.3.1.8条 消防控制室在确认火灾后,应能切断有关部位的非消防电源,并接通警报装置及火灾应急照明灯和疏散指示标志灯; 今做一小高层住宅,打算给楼梯间公共照明和应急照明按二级负荷供电(单元底层双电源切换)。单又出现了一个问题,如果我的应急照明是处于常不亮状态,我怎样处理? 因为我之前咨询过一家火灾自动报警控制器生产厂家,他们说“应急照明灯具一般自带蓄...查看详情
请问应急照明灯有几根配线?...查看详情
有谁能回答我?谢谢!最好能找到一些规范,我在《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95中找到 9.1.4.2 当采用明敷设时,应采用金属管或金属线槽上涂防火涂料保护。 我不知道应急照明采用阻燃电线,电管是否还要刷防火漆?谢谢!...查看详情
民规:11.5.4 用于备用照明,其工作面上的照度不应低于一般照明照度的10%,当仅作为事故情况下短时使用时可为5%。 民规:24.7.5 表24.7.5 火灾应急照明供电照度 在人员密集场所,如展览厅、餐厅等,暂时继续工作的备用照明,不少于正常照度的50%。 如何理解以上两条规范? 如一三层普通商场,层面积为1800平米。应按哪条设计备用照明,我感觉应按第一条,请哪位大师给予详解。...查看详情
高层建筑防火规范内对应急照明的描述是:“可采用带电池的灯具”,但是,如果在照明配电箱中设置双回路切换(其中一个回路自发电机应急母线引来),可否达到建筑应急照明要求呢,我查了很多规范,对这个问题始终困惑,哪位大哥能够指导一下,小弟先谢过了。...查看详情
一个图书馆,多层,2万多方。就应急照明向大家请教: 一、疏散照明 除了在疏散走到及楼梯口、建筑物出口设疏散指示灯外,阅览室、借阅室等大开间房屋是否也要设疏散指示灯、安全出口灯? 二、备用照明 1、除了重要机房外,大开间阅览室、借阅室等有规范要求设备用照明吗? 2、在大开间阅览室我设了部分停电后启动的蓄电池应急灯。一个阅览室设多少个合适呢?其电源接于普通照明配电箱,对否?...查看详情
带蓄电池的应急照明灯带开关控制需要另行画一个开关表示出来吗?疏散照明带开关控制的话开关安装位置在哪里好(比如走廓的安装高度都比较低)?...查看详情
如果采用的是三根线的,那根强起线不能和一般照明线路一起吧?我看的图纸上都没有用阻燃电线呢(如设在楼梯的照明,有照明线路也有应急照明)?请高手指点!...查看详情
我需要配电室应急照明灯具样本,自带蓄电池组的那种,如果谁有更好的,请给予指明,谢谢...查看详情
我这有一个项目,带人防工程的小高层商住楼,在做应急照明的时候,是按人防工程做的,从人防配电箱取电,而消防审查部门不同意,说要从消防应急照明配电箱取电,要求补充消防应急照明系统! 不知大家可有遇到这样的问题?...查看详情
配电室的应急照明灯具用什么样的啊?哪里有型号和样本,请帮忙...查看详情
寻《消防应急照明灯具》GB17945-2000电子版,zhiyong_cn@yeah.net...查看详情
哪位工程师能够提供些资料看看...查看详情
应急照明灯到底应设几根线,三根还是四根? L线,N线,强启线,接地线(低于2.4m灯具,如疏散指示)...查看详情
高层的火灾应急照明要在末端切换吗?...查看详情
应急照明充电线的保护电器能用空气开关吗?...查看详情
在一个化工厂的电石库房里,库房长48米宽15米高8米,有四个大门,那么在做照明设计时房顶是否布置灯具?还是仅沿四周布置?如房顶布置高度太高增加了以后的维护难度。是否有其他的布置方法?另外此库房是否有必要设置应急灯?...查看详情
在应急照明设计中,经常看到有把应急灯具兼作一般照明灯具,同时也看到许多把应急灯具只作为应急时才点亮的专用灯具。请教各位同行XDJM,你们在做设计时都是怎么做的?究竟哪一种方案较好?欢迎各位发表高见!...查看详情
一家私仓库,单层,3200平米,规范条文。谢回复!...查看详情