本人在一个高层设计中,因为负荷较小,距离较近所以应急照明与消防动力(只是卷帘,电梯)只设一个互投箱(也是几层合用一个箱).但审图专家打回来说要分开设置:应急照明与消防动力各是各的互投箱.请大师指教,规范如何规定.谢谢....查看详情
既然自容式应急照明灯自带蓄电池,又为什么又要双回路供电?(我看到的一份图纸是这样的)...查看详情
请教各位,应急照明所用的电线是否必须选用阻燃型的,消防用电电缆是否也必须是阻燃的?...查看详情
疏散照明和应急照明是否应该和一般的照明的照明箱分开...查看详情
rt,请大虾帮忙回答一下,谢谢...查看详情
请教大家为何应急和疏散不用漏电保护? 我知道火灾事故发生时应切断一切非消防电源。 希望大家指点...查看详情
最近接了一个高层厂房,局部5层,层高大约8米。有四个楼梯间,属于高层的两个。诸位在做应急照明时应急照明箱如何设?我想每个楼梯间设一个应急照明箱,这样每个箱子是否需要从变电所引来一个电源,以便形成双回路供电。这个车间有车间变电所。...查看详情
消防控制中心如何强启动应急照明?...查看详情
请问在什么情况下一定需要应急照明?...查看详情
带强启线的走廊应急照明,是不是来了消防信号就全部(所有的灯)自动点亮?...查看详情
看过你的“应急照明”图,有以下疑问: 图中的消防信号接点是24V,我认为应该同一些国标图集的做法:消防信号接点接于220V/24V的控制变压器回路里。要不然就没有必要加装KA中间继电器了,直接将KM串接于消防信号后不就可以了? 大鼻兄,意下如何?...查看详情
10521...查看详情
24x42,三层的机电设备厂房需要应急照明吗? 规范上民用建筑的很详细,关于工厂的找不到。 谢谢大家。...查看详情
民规第24.7.3 条 建筑物(二类建筑的住宅除外)的疏散走道和公共出口处,应设疏散照明. 大家对这条是怎么看的,实际设计时是否设置备用和疏散照明,尤其是十一层以下的小高层?...查看详情
我下了几个图,,发现没有做。。规范中也没有明确。。 恳请高手说一下哟。...查看详情
请教各位,常规照明使用市电,应急照明使用UPS供电,两者独立主开关,可否公用照明配电箱?(因为应急照明回路太少,想共用箱) 另外,两个照明回路,各自独立的断路器,可否共用一个接触器?...查看详情
一直找不到有是否要设应急照明及疏散指示的依据?不知道如何规模的厂房,或者民用建筑要设上面两样系统?请明白人指点?...查看详情
哪位大哥有应急照明灯具样本、控制原理及厂家电话? 谢谢...查看详情
应急照明的分支干线可穿过防火分区,请问那部分属于分支干线?...查看详情
前几天看到一本电气施工技术的书籍上介绍: 应急照明有四种形式: 1、单应急线路:灯具在正常电源下不亮,应急时点亮方式。 2、交流-应急共用线路:灯具在正常电源点亮,应急时同样点亮。 3、带有单级双控开关控制的共线式灯具线路 4、跳跃式应急线路:即同一支路中有共线制应急灯,同时有非应急灯, 此种线路在实际工程中被广泛采用。 请问高手们,这四种应急方式怎么选择啊,从经济、安全及施工方面考虑? 我做过单...查看详情