应急照明更新时间:2025-12-01 06:59:40

本专题为土木在线应急照明设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与应急照明设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 现代智能化或多功能大楼已经实现楼宇自动化(BA)、办公自动化(OA)、安保自动化(SA)等系统,其中有包括消防控制系统和应急照明等在紧急情况下能够提供保证的智能子系统,基于智能应用,可以提出一种在现代住宅中的智能应急照明系统。 现代住宅的应急照明包括火灾事故照明和灯光疏散指示标志,其作用是在火灾发生时能够提供照明和疏散引导,使人们能够安全撤离危险区域或建筑物,并且在火灾发生的过程中替代停止工作的正...查看详情

    用户:eagle-6 浏览量:1392 时间:2005-08-09
  • 今天看到份宾馆图纸,每个房间均设置了一个应急照明灯具。 我以前宾馆都只在公共部分做应急照明; 查规范,没找到对于这块的说明;想请教一下各位同行,平时 设计中,宾馆客房你们做不做应急照明? 有没有这方面的规范可查?...查看详情

    用户:lf4260 浏览量:18128 时间:2005-08-04
  • 在看了zhjason1930 的大作后,获益匪浅,现在我把自己最近做的一个住宅小区地下室的应急照明设计做下分析,并希望各位大虾多多指点 建筑概况:该小区地下室面积为一万一千平方米,有车位数296个,属于2类地下汽车库 供电方式:该地下室设有一个专用变配电室,两路10KV进线(引自不同开关站) 变配电室情况:设有两台10KV/0.4变压器,变压器分列运行,中间设联络柜 原来设计情况(以前地下室不是我...查看详情

    用户:popppwp 浏览量:1605 时间:2005-08-02
  • 摘要:文章对建筑设计防火审核及消防监督检查中发现的消防应急灯具设计、施工、产品选型等方面存在的问题进行了探讨,并给出了解决措施。 关键词:消防 应急照明 设计 施工 消防应急照明一般由三大功能组成:一是消防应急工作照明灯组成的消防工作照明功能系统,为灭火及救援人员而设置,一般设置在发电配电房、消防泵房、消防控制中心、通讯中心等重要场所,其应急工作时间不应低于90分钟,并满足正常工作照度要求;二...查看详情

    用户:zhjason1930 浏览量:1248 时间:2005-08-01
  • 学校六层,面积6000是否要做应急照明? 浪涌保护器有何用处,一般情况下设置在何处?...查看详情

    用户:wj98329 浏览量:883 时间:2005-07-19
  • 学校六层,面积6000是否要做应急照明? 浪涌保护器有何用处,一般情况下设置在何处?...查看详情

    用户:wj98329 浏览量:2080 时间:2005-07-19
  • 应急照明在何时需要强制点亮,有没有一个说法? 本人发现做法各不相同,强制点亮的较少。希望和大家探讨。...查看详情

    用户:ted160 浏览量:6558 时间:2005-07-13
  • 有很多设计院通常将应急照明接在公共照明箱上面,公共照明为双电源,这与应急照明箱有何区别?...查看详情

    用户:cwq137 浏览量:4446 时间:2005-07-12
  • 火灾自动报警系统设计规范GB50116-98第6.3.1.8条 消防控制室在确认火灾后,应能切断有关部位的非消防电源,并接通警报装置及火灾应急照明灯和疏散指示标志灯; 今做一小高层住宅,打算给楼梯间公共照明和应急照明按二级负荷供电(单元底层双电源切换)。单又出现了一个问题,如果我的应急照明是处于常不亮状态,我怎样处理? 因为我之前咨询过一家火灾自动报警控制器生产厂家,他们说“应急照明灯具一般自带蓄...查看详情

    用户:lanbai007 浏览量:2212 时间:2005-07-12
  • 请问应急照明灯有几根配线?...查看详情

    用户:chinashijitan 浏览量:6200 时间:2005-06-22
  • 有谁能回答我?谢谢!最好能找到一些规范,我在《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95中找到 9.1.4.2 当采用明敷设时,应采用金属管或金属线槽上涂防火涂料保护。 我不知道应急照明采用阻燃电线,电管是否还要刷防火漆?谢谢!...查看详情

    用户:zhuangpinghua 浏览量:11004 时间:2005-06-21
  • 民规:11.5.4 用于备用照明,其工作面上的照度不应低于一般照明照度的10%,当仅作为事故情况下短时使用时可为5%。 民规:24.7.5 表24.7.5 火灾应急照明供电照度 在人员密集场所,如展览厅、餐厅等,暂时继续工作的备用照明,不少于正常照度的50%。 如何理解以上两条规范? 如一三层普通商场,层面积为1800平米。应按哪条设计备用照明,我感觉应按第一条,请哪位大师给予详解。...查看详情

    用户:小电容美眉 浏览量:10846 时间:2005-06-21
  • 高层建筑防火规范内对应急照明的描述是:“可采用带电池的灯具”,但是,如果在照明配电箱中设置双回路切换(其中一个回路自发电机应急母线引来),可否达到建筑应急照明要求呢,我查了很多规范,对这个问题始终困惑,哪位大哥能够指导一下,小弟先谢过了。...查看详情

    用户:bloodbone 浏览量:1216 时间:2005-06-21
  • 一个图书馆,多层,2万多方。就应急照明向大家请教: 一、疏散照明 除了在疏散走到及楼梯口、建筑物出口设疏散指示灯外,阅览室、借阅室等大开间房屋是否也要设疏散指示灯、安全出口灯? 二、备用照明 1、除了重要机房外,大开间阅览室、借阅室等有规范要求设备用照明吗? 2、在大开间阅览室我设了部分停电后启动的蓄电池应急灯。一个阅览室设多少个合适呢?其电源接于普通照明配电箱,对否?...查看详情

    用户:s9 浏览量:1859 时间:2005-06-11
  • 带蓄电池的应急照明灯带开关控制需要另行画一个开关表示出来吗?疏散照明带开关控制的话开关安装位置在哪里好(比如走廓的安装高度都比较低)?...查看详情

    用户:dawei2004 浏览量:1790 时间:2005-06-10
  • 如果采用的是三根线的,那根强起线不能和一般照明线路一起吧?我看的图纸上都没有用阻燃电线呢(如设在楼梯的照明,有照明线路也有应急照明)?请高手指点!...查看详情

    用户:dawei2004 浏览量:10685 时间:2005-06-07
  • 我需要配电室应急照明灯具样本,自带蓄电池组的那种,如果谁有更好的,请给予指明,谢谢...查看详情

    用户:zhaosin163 浏览量:1570 时间:2005-06-06
  • 我这有一个项目,带人防工程的小高层商住楼,在做应急照明的时候,是按人防工程做的,从人防配电箱取电,而消防审查部门不同意,说要从消防应急照明配电箱取电,要求补充消防应急照明系统! 不知大家可有遇到这样的问题?...查看详情

    用户:a-boy 浏览量:3621 时间:2005-06-04
  • 配电室的应急照明灯具用什么样的啊?哪里有型号和样本,请帮忙...查看详情

    用户:zhaosin163 浏览量:1789 时间:2005-06-04
  • 寻《消防应急照明灯具》GB17945-2000电子版,zhiyong_cn@yeah.net...查看详情

    用户:plainlife 浏览量:2020 时间:2005-06-03