应急照明更新时间:2025-12-01 06:59:40

本专题为土木在线应急照明设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与应急照明设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 由于在设计时,没有安装应急照明灯无法通过验收,现请问:是否有简单的方法满足消防应急的要求?!是否可以将普通荧光灯改造成应急照明灯具?!改造后是否影响使用?! 不吝赐教为感!!...查看详情

    用户:see_saw007 浏览量:3794 时间:2005-11-04
  • 由于在设计时,没有安装应急照明灯无法通过验收,现请问:是否有简单的方法满足消防应急的要求?!是否可以将普通荧光灯改造成应急照明灯具?!改造后是否影响使用?! 不吝赐教为感!!...查看详情

    用户:see_saw007 浏览量:1542 时间:2005-11-04
  • 由于在设计时,没有安装应急照明灯无法通过验收,现请问:是否有简单的方法满足消防应急的要求?!是否可以将普通荧光灯改造成应急照明灯具?!改造后是否影响使用?! 不吝赐教为感!!...查看详情

    用户:see_saw007 浏览量:1452 时间:2005-11-04
  • 一级负荷,双路电源,一直能保证应急照明回路是有电的,应急灯具使用普通的灯具,平时可控,在火灾时,是否要强制点亮?有规范要求吗?...查看详情

    用户:foshan7 浏览量:9067 时间:2005-11-04
  • 应急照明系统的消防设计 2005-11-1 近年来,国内应急照照灯具的开发有了较大的发展,灯具的型式及各种技术指标均有了很大的改进,但相应的技术规范、标准并没有很好地与此相适应,造成设计、使用管理的混乱。本文现结合实际,就典型的几种应急照明灯具的设计施工进行探讨。 一、应急照明灯具的种类 应急照明灯具按其供电方式分为以下几种: 1.采用双电源双回路供电方式 即应急照明灯具本身一般采...查看详情

    用户:李兴龙机电科技 浏览量:2807 时间:2005-11-01
  • 电气设计中,应急照明设置与否是根据什么确定的,规范中是不是有明确规定,谢了...查看详情

    用户:happysky868 浏览量:1217 时间:2005-11-01
  • 如题请教!!!...查看详情

    用户:carter801122 浏览量:7438 时间:2005-10-27
  • ...查看详情

    用户:vartin 浏览量:1034 时间:2005-10-21
  • 一个综合楼40*20米,里面有食堂,7*7高级餐厅,和20*10的办公室,和休息室,请问设计时是否要加疏散灯,出口指示灯,安全出口灯,事故照明灯,如果要要在那些地方设,有什么具体要求?...查看详情

    用户:zhj031 浏览量:1107 时间:2005-10-19
  • JGJ/T 16-92 -- 24.9.14中说《消防用电设备配电系统的分支线路不应跨越防火分区,分支干线不宜跨越防火分区。》 我跟专业负责人发生了矛盾。问题就在与《分支线路》和《分支干线》的理解上。 他的理解:1)《分支线路》--灯具和灯具之间的连线,不应跨越防火分区。 2)《分支干线》--应急照明箱至第一个灯具之间的线为干线,可以跨越防火分区。 也就是说好几个防火分区可以只设一个应急照明箱。 ...查看详情

    用户:jinhu0516 浏览量:14823 时间:2005-10-17
  • 带蓄电池应急照明灯本身的功能构造即是在加载外电的情况下,处于浮充电状态,失去外电,灯具内蓄电池放电自动点亮。由于应急照明电源是通过双电源自动切换控制箱提供的,当正常电源失电时,备用电源将自动切换投入,因此实际加载于应急照明灯的外电依然存在,只是换了另一路电源而已,应急照明灯当然无法自动点亮了。...查看详情

    用户:drogan_h 浏览量:6447 时间:2005-10-17
  • 如题,请帮忙,谢谢!...查看详情

    用户:jianming618 浏览量:2728 时间:2005-10-16
  • 火灾情况下,应急照明灯应当无条件点亮。同时为了扑救火灾方便,联动或手动切断非消防电源,这时候,建筑内依靠连接到消防电源或内部带蓄电池的应急照明灯和疏散指示灯照明。 但在不少工程中,应急照明灯受开关控制,平时状态和火灾情况下都是如此,这类情况在写字楼性质的建筑中尤其普遍。还有的工程中的应急照明灯是与建筑内平时照明灯合用,在火灾情况下才由集中消防电源供电。一般情况下各种灯具都处于关闭状态,火灾时,切断...查看详情

    用户:左手边 浏览量:19499 时间:2005-10-14
  • 转换时间根据实际工程及有关规范规定确定。 (1)备用照明的转换时间不应大于15s; (2)疏散照明的转换时间不应大于15s; (3)安全照明的转换时间不应大于0.5s 转换时间的确定主要从必要的操作、处理及可能造成事故、经济损失考虑,某些场所要求更短的转换时间,如商场中心的收款台不宜大于1.5s;对于有严重危险的生产场所,应按其生产实际需要确定。对于疏散照明和备用照明只要...查看详情

    用户:hldlqw 浏览量:1320 时间:2005-10-13
  • 今天看一标准图籍,地下室,应急照明为2X2.5,疏散照明为3X2.5,本身不带EPS,请问应急照明在断电后如何点亮...查看详情

    用户:饿饿饿2000 浏览量:1448 时间:2005-09-29
  • 我现在要选取一个应急照明,是包括一个蓄电池和充电器在内的那种,如果这样的话,我如何对这个产品作出评价呢?如何定义它质量的好坏呢?有没有什么标准可以遵循呢?...查看详情

    用户:cuier 浏览量:969 时间:2005-09-28
  • 应急照明中的浮充电线必须从配电箱的独立的开关引出吗?从正常照明回路的L线引出行不(比如说从开关那里分线)?...查看详情

    用户:dawei2004 浏览量:4660 时间:2005-09-23
  • 如标题...查看详情

    用户:suehuq 浏览量:1042 时间:2005-09-22
  • 在设计中,走廊选用了吸顶灯,间距较大,若加蓄电池,间距较大,同事建议用筒灯,不知哪个方案好点。...查看详情

    用户:cwq123 浏览量:4046 时间:2005-09-20
  • 应急照明中应急两用的接线你是怎么做的!如何实现正常控制的!...查看详情

    用户:yangfanjgsdl 浏览量:929 时间:2005-09-20