应急照明更新时间:2025-12-01 06:59:40

本专题为土木在线应急照明设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与应急照明设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 来源:消防回形针 如有侵权,请联系删除 规范要求 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准 》 GB51309-2018 4.4.1 应急照明控制器、集中电源、应急照明配电箱的安装应符合下列规定: 1 应安装牢固,不得倾斜; 2 在轻质墙上采用壁挂方式安装时,应采取加固措施; ...查看详情

    用户:wx_19380069 浏览量:30 时间:2025-10-28
  • 如有侵 权,请联系删除...查看详情

    用户:wx_64764900 浏览量:65 时间:2025-10-16
  • 来源:消防回形针 如有侵权,请联系删除 规范要求 根据 《 消防应急照明和疏散指示系统技术标准 》 GB51309-2018 4.5.3 灯具在顶棚、疏散走道或通道的上方安装时,应符合下列规定: 1 照明灯可采用 嵌顶 、吸顶和吊装式安装。 很多应急...查看详情

    用户:wx_00120118 浏览量:123 时间:2025-08-28
  • 高层应急照明为何选择b型,其性能要求是什么?...查看详情

    用户:tumux_13834 浏览量:12 时间:2025-06-11
  • 配电房是否需要安装应急照明和消防电话,为什么?...查看详情

    用户:行见bim肖万涛 浏览量:18 时间:2025-06-11
  • 消防泵房是否需要安装应急照明灯和灭火器,其设计依据是什么?...查看详情

    用户:tumux_40860 浏览量:22 时间:2025-06-11
  • 来源:消防技术研究 如有侵权,请联系删除 根据现行规范要求,建筑内的消防用电设备应采用专用的供电回路,当其中的生产、生活用电被切断时,应仍能保证消防用电设备的用电需要。而对于竖向疏散通道的楼梯间来说,要求就更严格一些,防烟楼梯间、封闭楼梯间、室外疏散楼梯要单独设置回路,而敞开楼梯间可由所在楼层或就近楼层的专用配电回路供电,具体条文如下: 《消防应急照明和...查看详情

    用户:长情的茶叶 浏览量:153 时间:2025-05-30
  • #1 灯具本身:类型、材质、规格、防护等级、质量合格证明 1、现场安装的应急照明控制器、集中电源或应急照明配电箱、灯具(应急照明、应急疏散指示标志、安全标志)的产品名称、型号、规格与建设单位提供的消防产品质量证明文件(认证证书和检验报告)不一致。 2、应急照明控制器、集中电源、应急照明配电箱和灯具的选型与设计文件不符。 3、采用蓄光型指示标志替代消防应急标志灯具或选用非...查看详情

    用户:绅士的酱肘子 浏览量:160 时间:2025-05-27
  • 来源:消防百事通如有侵权,请联系删除 《消防应急照明和疏散指示系统》GB17945-2024,2025年5月1日实施。 新规范明确定义了一些以前含糊不清的应急照明及疏散指示标志灯具。 1、消防应急照明灯具 火灾等紧急情况下为人员逃生和消防作业提供照明的灯具。 2、消防应急疏散标志灯具 ①用图形和/或文字完成下述功能的灯具 ②指示安全出口...查看详情

    用户:wx_28471389 浏览量:196 时间:2025-05-07
  • 关于消防电气中空间高度高于八米的建筑应选用A型应急照明灯还是B型...查看详情

    用户:tumux_34784 浏览量:7 时间:2025-05-07
  • 丙类厂房是否设置应急照明...查看详情

    用户:tumux_21274 浏览量:24 时间:2025-05-07
  • 规范要求 消防应急照明和疏散指示系统技术标准 GB51309-2018 III 应急照明配电箱 的设计 3.3.7 灯具采用自带蓄电池供电时,应急照明配电箱的设计应符合下列规定: 1 应急照明配电箱的选择应符合下列规定: 1)应选择进、出线口分开设置在箱体下部的产品; 2)在隧道场所、潮湿场所,应选择防护等级不低于IP6...查看详情

    用户:好帅的罐头 浏览量:106 时间:2025-02-24
  • 来源:十二消防 如有侵权,请联系删除 消防应急照明和疏散指示系统检测方法 6.5.1照明灯具 6.5.1.1系统自动、手动应急启动后,进行灯具应急启动功能的检查。 6.5.1.2用照度计测量灯具设置部位地面的水平照度,进行灯具地面水平照度的检查。 6.5.1.3...查看详情

    用户:凸b南博丸 浏览量:300 时间:2024-11-27
  • 国家标准 GB17945《消防应急照明与疏散指示系统》 经历了3个版本,分别为2000、2010和2024版,最新版本2024版已经发布,并于2025年5月1日起实施。在刚刚结束的“ 2024 中国消防安全产业大会&交易会暨第十七届消防行业品牌盛会”上,应急管理部沈阳消防研究所丁宏军研究员介绍了新标准的主要变化内容: 1)A型灯具的电压由DC 36V变为DC 48V。 保...查看详情

    用户:best百斯特 浏览量:1167 时间:2024-10-21
  • 来源:消防工程 如有侵权,请联系删除 《消防应急照明和疏散指示系统》GB 17945-2024是由国家市场监督管理总局(国家标准化管理委员会)批准发布的强制性国家标准,该标准由应急管理部归口管理,并由TC113SC6(全国消防标准化技术委员会火灾探测与报警分会)执行。该标准于2024年4月29日正式发布,并将于2025年5月1日正式实施。 本文对...查看详情

    用户:wx_71196434 浏览量:311 时间:2024-10-15
  • 一 、系 统的主要功能 1.应急启动功能 在火灾等紧急情况下,应能采用 自动 和 手动 方式控制消防应急照明和疏散指示系统的应急启动,即控制系统的灯具和相关设备转入应急工作状态,发挥其疏散照明和疏散指示的作用。 2.集中控制型系统的应急状态保持功能 系统应急启动后,除指示状态可变的标志灯具外,集中控制型系统内的各类设备应保持应急工作状态直到系统复位。 ...查看详情

    用户:wx_23719579 浏览量:142 时间:2024-09-20
  • 《消防应急照明和疏散指示系统》GB 17945-2024是由国家市场监督管理总局(国家标准化管理委员会)批准发布的强制性国家标准,该标准由应急管理部归口管理,并由TC113SC6(全国消防标准化技术委员会火灾探测与报警分会)执行。该标准于2024年4月29日正式发布,并将于2025年5月1日正式实施。 本文对《消防应急照明和疏散指示系统》GB 17945-2024新国标重点内容做出标注并...查看详情

    用户:好帅的罐头 浏览量:491 时间:2024-09-10
  • 照明工程图片1

    在现代建筑设计中,消防应急照明与疏散指示系统作为保障人员生命安全的重要设施,其联动机制的设计与实施至关重要。这一系统通过高度集成化的技术手段,能够在火灾等紧急情况下迅速响应,为建筑内的人员提供清晰、有效的疏散指引,确保他们能够快速、安全地撤离到安全区域。本文将深入探讨消防应急照明与疏散指示系统的联动机制。 一、系统组成与基本原理 消防应急照明与疏散指示系统主要由应急照明控制...查看详情

    用户:有爱心的灌汤包 浏览量:106 时间:2024-09-02
  • 照明工程图片1

    来源:荣胜消防工程师 如有侵权,请联系删除 1. 设置在距地面8m及以下的灯具应选择 A型 灯具。未设置消防控制室的住宅建筑,疏散走道、楼梯间等场所可选择自带电源B型灯具。 解析: 距地面2.5m及以下的高度为正常情况下人体可能直接接触到的高度范围,火灾发生时,自动喷水灭火系统、消火栓系统等水灭火系...查看详情

    用户:wx_88801084 浏览量:416 时间:2024-08-27
  • 照明工程图片1

    消防应急照明和疏散指示系统是为人员疏散和发生火灾时仍需工作的场所提供照明和疏散指示的系统。 由消防应急照明灯具、疏散指示灯具、应急照明集中电源、应急照明配电箱、应急照明控制器等设备组成。 1、消防应急照明和疏散指示系统。fire、emergency、lighting、and、evacuate、indicating、system 为人员疏散和发生火灾时仍需工作的场所提供照明和疏散指示的系统。...查看详情

    用户:wx_47140883 浏览量:189 时间:2024-08-01