距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线应急照明设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与应急照明设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
消防应急照明和疏散指示系统是一种辅助人员安全疏散和消防作业的消防系统,其主要功能是在火灾等紧急情况下,为人员安全疏散和灭火救援行动提供必要的照度条件和正确的疏散指示信息。今天分享消防应急照明和疏散指示系统的相关内容。 一、系统分类 1.集中控制型系统,是指系统设置应急照明控制器,由应急照明控制器集中控制并显示应急照明集中电源或应急照明配电箱及其配接的消防应急灯具工作状态的消防应急照明和疏...查看详情
建筑设计防火规范 VS 消防应急照明和疏散指示系统技术规范 1、GB 51309-2018消防应急照明和疏散指示系统技术规范更为具体的明确了GB 50016-2014建筑设计防火规范中要求设置消防照明的场所中对疏散照明和疏散指示照明的设置要求。 2、GB 51309-2018消防应急照明和疏散指示系统技术规范对疏散指示照明的距离要求更详细,特别是垂直和平行设置方向设置的间距要求不同。 3、GB ...查看详情
----------------------------------------------------------------------【一张图搞定一本规范】《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》知识点导图【分享朋友圈:获取高清导图】概念:应急照明的分类《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》是疏散照明和消防备用照明的相关标准。其特点是:采用专用的消防应急灯具+应急照明配电箱+应急照明控制器形成...查看详情
0 引言 随着GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》(以下简称“新《火规》”)的实施,火灾自动报警系统设计增加了许多子系统,消防应急照明和疏散指示系统便为其中之一。本文是规范实施后在设计中的一些经验总结的分享,值得一读: 1、消防应急照明和疏散指示系统的联动控制设计 集中控制型消防应急照明和疏散指示系统,应由火灾报警控制器或消防联动控制器启动应急照明控制器实现。 集中电...查看详情
在一些项目可以看到很多消防应急照明或疏散指示灯具采用插座连接,如: 那么,消防应急照明或疏散指示灯具是否可以采用插座连接呢?先看规范: 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》 GB51309-2018/4.5.5 非集中控制型系统中,自带电源型灯具采用插头连接时,应采用专用工具方可拆卸。 《民用建筑电气设计标准》 GB51348-2019/13.9.12.4 备用照明和疏散照明...查看详情
概述随着社会对消防安全意识的增强,大家对安全疏散技术的要求日益提高,传统独立分散式、固定指示方向的消防应急灯具已不适应在火灾发生时人员快速安全疏散的要求,并且传统消防应急灯具不能及时对灯具进行维护管理,在应急时往往出现消防应急灯具的部分失效或大面积不工作的现象,造成火灾真正发生时,传统应急灯具成为摆设,发生严重事故。采用A型集中电源消防疏散系统解决了疏散指示的问题。A型应急照明集中电源疏散指示系统...查看详情
某大型商业建筑,耐火等级为一级,建筑内采用不燃、难燃材料装修,地下1层建筑面积为21000㎡;地上5层每层建筑面积15000㎡,建筑高度25m。该建筑采用了集中电源非集中控制型系统,由应急照明控制器、配电箱和应急照明灯具组成,其应急照明备用电源的持续供电时间为0.5h,地上商场的应急转换时间为5s。安装在室外的应急照明灯具防护等级为IP54,该建筑蓄电池的初装容量为60min,该建筑按照国家标准技...查看详情
其实这周我所发布的都是技术实务重点,建议大家都要牢记记住,我在着中强调一下重点,顺便结合上周的平面布局,给大家搭建一个关于建筑防火的思路和框架。首先判断建筑的防火分区的大小(考虑建筑是否设自喷),其次防火分区是通过什么来划分的那?(防火分隔,防火墙、防火卷帘、防火门窗等),由火到烟,我们联想到防烟分区(需要特别注意的是369这三个高度),当我们防火、防烟分区都考虑过之后就是疏散这块。安全疏散:百人...查看详情
在新规颁布之前,火灾应急照明的配电设计主要有以下5种,本文我们主要先介绍5种简单的常规消防应急照明配电设计,再分析另外一种组合式的配电设计:(1)单电源 蓄电池(2)双电源(3)双电源 蓄电池(4)单电源 EPS(5)双电源 接触器接下来,我们来逐步分析各个配电设计类型的适用范围、配电方式及实现功能对比,并结合笔者亲身实践工作实例进行整体理解。适用范围:多适用于小型建筑配电方式:配电箱由单回路电源...查看详情
应急照明配电箱或集中电源的输出回路,严禁接入系统以外的开关装置、插座及其他负载。特例:在采用自带电源型灯具的非集中控制型系统中,灯具可以采用插头连接,但应采用专用工具方可拆卸的方式。 关于应急照明电源输出回路能否使用电源插座的问题,规范标准一波几折: 1、2008版《 民用建筑电气设计规范 》(JGJ16)要求: “严禁在应急照明电源输出回路中连接插座”。( 13.9.12-4 ) 2、在...查看详情
消防应急照明和疏散指示系统是一种辅助人员安全疏散和消防作业的消防系统,其主要功能是在火灾等紧急情况下,为人员安全疏散和灭火救援行动提供必要的照度条件和正确的疏散指示信息。今天给大家分享消防应急照明和疏散指示系统的详细相关内容,供大家参考学习。 01 系统分类 消防应急照明和疏散指示系统根据电源(蓄电池组)和转入应急控制方式的设置不同,可以将消防应急照明和疏散指示系统分为...查看详情
今日专题 :消防应急照明和疏散指示系统二 参考答案: 1.B 2.C 3.D 4.C 5.C 6.C 7.ABD 8.C 9.ADE 10.BCD...查看详情
【摘要】:结合GB51309-2018《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》和工程案例,从系统形式、照度计算及灯具布置、供电容量、配电回路要求、设备选型及敷设等方面探讨综合管廊的管廊层和设备层的消防应急照明系统设计方案,使应急照明系统更加安全、合理。 【关键词】:综合管廊;应急照明系统;照度计算;灯具布置;集中电源;集中控制;供电容量;配电回路 0.引言 随着经济的快速发展和城市化进程的推进,市...查看详情
摘要:随着我国社会经济的迅猛发展与城市化建设进程的加快,大型城市综合体建筑越来越多,随之而来的消防安全管理问题不容忽视。智能消防应急照明和疏散系统作为保证人员安全疏散不可或缺的消防设施,是保障消防安全的重要组成部分。基于此,文章首先分析了智能消防应急照明和疏散系统的组成和功能特点,然后结合具体工程设计,阐述了该系统在工程中的应用,为智能化消防应急系统的应用及推广提供参考。 关键词:消防应急照明;...查看详情
摘要:随着社会的快速发展以及医疗技术的不断更新,近几年,全国各地涌现不少全新的现代化医疗建筑,就福建省而言,有龙岩上杭医院、厦门马銮湾医院、泉州晋南医院、福州滨海新城综合医院、福清市医院新院等多个大型的医疗建筑。以福清市医院新院二期工程为例,从照明灯具的选择和回路配电设计、集中电源、应急照明控制器、系统的线路选择,以及消防备用照明等多个方面论述了消防应急照明和疏散指示系统。 关键词:医疗建筑;人员...查看详情
照明系统主要包含: 照明设计,光源、灯具的选择与布置,开关、插座的选择与布置等。照明配电线路设计,照明配电线路的保护及敷设等。 一、照明配电系统设计的基本原则 1. 照明负荷应根据其中断供电可能造成的影响及损失,合理地确定负荷等级,并应根据照明的类别,结合电力供电方式统一考虑,正确选择照明配电系统的方案。2. 正常照明电源宜与电力负荷合用变压器,但不宜与较大冲击性电力负荷合用。如必须合...查看详情
新 图 上 市 《地铁及城市交通隧道应急照明设计与安装》 图集号:21D702-8 图集名称:《地铁及城市交通隧道应急照明设计与安装》 主编单位:北京城建设计发展集团股份有限公司、中铁工程设计咨询集团有限公司、中国建筑标准设计研究院有限公司 参编单位:应急管理部沈阳消防研究所、清华大学建筑设计研究院有限公司 ...查看详情
知识点:应急蓄电池 蓄电池是集中电源的重要蓄能配件,其价格成本占据集中电源的50%以上。近几年,智能疏散行业市场竞争激烈、混乱无序,多数中小厂商为了降低集中电源成本,在其蓄电池配置方面违规做“偷鸡文章”,虚标蓄电池容量、初始容量最大化的劣化设计(大幅降低了蓄电池使用寿命)现象司空见惯,导致低劣的铅酸蓄电池产品充斥着行业市场应用。超低价的集中电源层出不穷,市场价格没有最低,只有更低,甚至最近...查看详情
一、照明灯(宜顶棚、可侧墙、禁地面) (1)顶棚:照明灯宜安装在顶棚上,可采用嵌顶、吸顶和吊装式安装。 2)侧墙:当条件限制时,照明灯可安装在走道侧面墙上,并应符合下列规定: ①安装高度不应在距地面1m~2m之间; ②在距地面1m以下侧面墙上安装时,应保证光线照射在灯具的水平线以下。 (3)照明灯不应安装在地面上。 二、标志灯 1.出口标志灯 (1)应安装在安全出...查看详情
今日专题 :消防应急照明灯具 参考答案: 1.D 2.A 3.B 4.B 5.D 6.BDE 7.A 8.B 9.ABD 10.AD...查看详情