应急照明更新时间:2024-04-24 16:53:42

本专题为土木在线应急照明设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与应急照明设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 建筑消防给水图片1

    今日专题 :消防应急照明和疏散指示系统 参考答案: 1.B 2.ABCE 3.B 4.D 5.AD 6.ABD 7.B 8.A 9.B 10.BCD...查看详情

    用户:wx_13189581 浏览量:17 时间:2022-09-13
  • 建筑消防给水图片1

    根据 《城市轨道交通工程项目规范》GB 55033-2022 有关规定,车辆应设应急照明,列车应具备自动火灾报警装置: 4.5.1车辆应设应急照明,当正常供电中断启用应急照明时,其照度应满足客室内距地面1m高度处不低于30lx。 4.5.3 列车应具备下列安全装置和功能: 1 灭火器和 自动火灾报警装置 现批准《城市轨道交通工程项目规范》为国家标准,编号为GB 5...查看详情

    用户:素流年 浏览量:32 时间:2022-09-05
  • 火灾应急照明和疏散标志应符合下列规定: 1 户内变电站、户外变电站的控制室、通信机房、配电装置室、消防水泵房和建筑疏散通道应设置应急照明; 2 地下变电站的控制室、通信机房、配电装置室、变压器室、继电器室、消防水泵房、建筑疏散通道和楼梯间应设置应急照明; 3 地下变电站的疏散通道和安全出口应设灯光疏散指示标志; 4 人员疏散通道应急照明的地面最低水平照度不应低于1.0lx,楼梯间的地面最低水...查看详情

    用户:张国鹏668 浏览量:524 时间:2022-09-01
  • 一、 消防应急照明和疏散指示标志等消防用电设备,以及采用汽车专用升降机作车辆疏散出口的升降机用电,应符合下列规定:1 Ⅰ类汽车库、采用汽车专用升降机作车辆疏散出口的升降机用电应按一级负荷供电;2 Ⅱ、Ⅲ类汽车库和Ⅰ类修车库应按二级负荷供电;3 Ⅳ类汽车库和Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ类修车库可采用三级负荷供电。 二、 。消防用电设备的配电线路应与其他动力、照明等配电线路分开设置。消防用电设备应采用专用供电回路,其配...查看详情

    用户:张国鹏668 浏览量:484 时间:2022-09-01
  • 知识点:应急照明 消防应急照明和疏散指示系统是一种辅助人员安全疏散和消防作业的消防系统,其主要功能是在火灾等紧急情况下,为人员安全疏散和灭火救援行动提供必要的照度条件和正确的疏散指示信息。今天给大家分享消防应急照明和疏散指示系统的详细相关内容,供大家参考学习。 01 系统分类 消防应急照明和疏散指示系统根据电源(蓄电池组)和转入应急控制方式的设置不同,可以将消防应急照明...查看详情

    用户:zsd_7828606833 浏览量:99 时间:2022-08-30
  • 消防应急照明和疏散指示系统控制调试流程图 附件21X505-2《火灾自动报警系统施工及验收标准》图示 条文4.19.1应使消防联动控制器与应急照明控制器等设备相连接,接通电系,使消防联动控制器处于自动控制工作状态。应根据系统设计文件的规定,对消防应急照明和疏散指示系统的控制功能进行检查并记录,系统的控制功能应符合下列规定1应使报警区域内任两只火灾深测器,或一只火灾探测器和一只手动火灾报警按缸发出火...查看详情

    用户:张国鹏668 浏览量:268 时间:2022-08-25
  • 来源:依爱消防 如有侵权,请联系删除 Q EI FIRE 消防应急照明与疏散指示灯具 可否用插座供电? 一些项目可以看到很多消防应急照明或疏散指示灯具采用插座连接,如: 那么,消防应急照明或疏散指示灯具是否可以采用插座连接呢? A EI FIRE 不可以 先看规范: 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》 GB51309-2018 /4.5...查看详情

    用户:吃瓜少女 浏览量:64 时间:2022-08-25
  • 一《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-20183.6 集中控制型系统的控制设计3.6.8 火灾确认后,应急照明控制器应能按预设逻辑手动、自动控制系统的应急启动,具有两种及以上疏散指示方案的区域应作为独立的控制单元,且需要同时改变指示状态的灯具应作为一个灯具组,由应急照明控制器的一个信号统一控制。3.6.9 系统自动应急启动的设计应符合下列规定:1 应由火灾报警控制器或火灾报警控制...查看详情

    用户:性感的毛衣 浏览量:70 时间:2022-08-22
  • 一、根据民用建筑电气设计标准GB51348-2019 10.4.1 下列场所应设置备用照明: 1 正常照明失效可能造成重大财产损失和严重社会影响的场所; 2 正常照明失效妨碍灾害救援工作进行的场所; 3 人员经常停留且无自然采光的场所; 4 正常照明失效将导致无法工作和活动的场所; 5 正常照明失效可能诱发非法行为的场所。 10.4.2 当正常照明的负荷等级与备用照明负荷等级相等时可不另设备用照明...查看详情

    用户:张国鹏668 浏览量:1393 时间:2022-08-17
  • 1、本项目消防应急照明和疏散指示系统采用集中电源集中控制型系统。系统可24小时不间断的对设备进行巡检,保证了整个系统运行在最佳状态,避免火灾发生时的选生盲区,此外,通过和消防报警设备的联动,获悉现场火警信息,正确调整逃生方向,使选生人员”安全、准确,迅速“地选择安全通道逃生。2、系统由应息照明控制器、应急照明集中电源装置和集中电源集中控制型消防应急灯具等组成。系统内设备及灯具均为同一厂家生产制造系...查看详情

    用户:土木小唐 浏览量:324 时间:2022-07-28
  • 如题,如果要设置,怎么表示?...查看详情

    用户:沸腾铁流 浏览量:230 时间:2022-07-28
  • 一、照明灯 (宜顶棚、可侧墙、禁地面) (1) 顶棚: 照明灯 宜安装在顶棚 上,可采用嵌顶、吸顶和吊装式安装。 (2) 侧墙: 当条件限制时,照明灯 可安装在走道侧面墙 上,并应符合下列规定: ①安装高度不应在距地面1m~2m之间; ②在距地面1m以下侧面墙上安装时,应保证光线照射在灯具的水平线以下。 (3)照明灯 不应安装在地面 上。 ...查看详情

    用户:长情的茶叶 浏览量:87 时间:2022-07-26
  • 传统疏散指示系统的设计缺陷 首先即是设计理念的问题,以往传统应急疏散指示灯具以“就近引导”的方式在火灾中引导疏散,在这种方式下,建筑物一经建成,逃生路线就已经确定。但火灾发生往往不可预料,火灾的蔓延趋势也不是一成不变的,用固定的逃生路径引导人员逃生势必会导致一部分人员误入烟雾弥漫的危险区域。此外,火灾现场的逃生人员,很容易出现恐慌、盲目的心理,一旦疏散指示标志指向危险的区域,可能会导致不...查看详情

    用户:那那西 浏览量:214 时间:2022-07-22
  • 一、工程概况: 1. 工程概况: 本工程为属阜阳市人民医院新院区项目一期工程门诊楼。该楼地上共五层,为门厅、收费、消控中心药库、手术室及各科诊室治疗室等。 楼高26. 75米,建筑面积2340平方米。 二、设计内容及依据: 1.根据用户要求及提供资料进行本次设计,设计空间为一层五层的区域, 其中有部分打阴影的空间不在本次的范围里, 设计的内容为应急(正常)照明,一般插座及病房空间配电 2.消防设施...查看详情

    用户:沧海云流 浏览量:172 时间:2022-07-21
  • 今日分享 消防应急照明和疏散指示系统是一种辅助人员安全疏散和消防作业的消防系统,其主要功能是在火灾等紧急情况下,为人员安全疏散和灭火救援行动提供必要的照度条件和正确的疏散指示信息,此知识点也是消防考试中必考的内容。今天我们分享消防应急照明和疏散指示系统的相关知识点。 考 点 总 结 ...查看详情

    用户:沧海云流 浏览量:83 时间:2022-07-21
  • 消防应急照明和疏散指示系统是一种辅助人员安全疏散和消防作业的消防系统,其主要功能是在火灾等紧急情况下,为人员安全疏散和灭火救援行动提供必要的照度条件和正确的疏散指示信息。 今天分享消防应急照明和疏散指示系统的相关内容。 一、系统分类 1. 集中控制型系统,是指系统设置应急照明控制器,由应急照明控制器集中控制并显示应急照明集中电源或应急照明配电箱及其配接的消防应急灯...查看详情

    用户:hbduzjan 浏览量:53 时间:2022-06-14
  • 消防应急照明和疏散指示系统是一种辅助人员安全疏散和消防作业的消防系统,其主要功能是在火灾等紧急情况下,为人员安全疏散和灭火救援行动提供必要的照度条件和正确的疏散指示信息。 今天分享消防应急照明和疏散指示系统的相关内容。 一、系统分类 1. 集中控制型系统,是指系统设置应急照明控制器,由应急照明控制器集中控制并显示应急照明集中电源或应急照明配电箱及其配接的消防应...查看详情

    用户:wx_76260840 浏览量:22 时间:2022-06-10
  • 消防应急照明和指示系统技术标准GB51309-2018...查看详情

    用户:zhoufurong0309 浏览量:135 时间:2022-05-13
  • 应急照明系统图应该怎么画?...查看详情

    用户:王悠然 浏览量:165 时间:2022-04-26
  • 收录于话题 #规范 现批准《宿舍、旅馆建筑项目规范》为国家标准,编号为GB 55025-2022,自2022年10月1日起实施。 本规范为强制性工程建设规范,全部条文必须严格执行 。现行工程建设标准中有关规定与本规范不一致的,以本规范的规定为准。同时废止下列工程建设标准相关强制性条文: 一、《宿舍建筑设计规范》JGJ 36-2016第4.2.5、7.3.4条。 二、《旅馆建筑...查看详情

    用户:个性的人字拖 浏览量:868 时间:2022-04-13