猫头鹰应急照明灯...查看详情
最好能上传图片给我看看 我是想用于走廊照明,平时常亮...查看详情
我设计的一个照明平面,应急照明灯自带蓄电池,所以在照明现场与其它 照明灯接在一个回路了。所有的照明回路都是从照明配电箱引出的。我 知道,一般情况是:应急照明灯应该从照明配电箱有专门的回路。 我想问一下:自带蓄电池的应急照明灯能否和其它灯用一个照明回路? 如果不能,不能的依据是什么?规范上哪里有依据或条文? 请大家交流交流!!...查看详情
照明母线槽 可以给应急照明供电吗?应急照明是双回路过来 ,局部灯具带蓄电池的 按找三线制给 应急照明配电 这样子可以吗?...查看详情
高层建筑(有火灾报警系统)双电源控制的楼梯间照明,楼梯间的灯具采用普通的灯具,我看消防的要求是要用双控的开关控制楼梯间的照明,以达到火灾时消防控制市能强制点燃它。 我想请问为什么我在看其他高层照明平面时都其他的设计都没有采用双控的开关,还是采用普通单控开关,我不知道是不是应在图纸上画出双控开关?? 急...查看详情
应急照明设备要有明显标志,到底如何设置明显标志?...查看详情
请问应急照明回路和普通照明回路能共金属线槽吗?...查看详情
本人在一个高层设计中,因为负荷较小,距离较近所以应急照明与消防动力(只是卷帘,电梯)只设一个互投箱(也是几层合用一个箱).但审图专家打回来说要分开设置:应急照明与消防动力各是各的互投箱.请大师指教,规范如何规定.谢谢....查看详情
既然自容式应急照明灯自带蓄电池,又为什么又要双回路供电?(我看到的一份图纸是这样的)...查看详情
请教各位,应急照明所用的电线是否必须选用阻燃型的,消防用电电缆是否也必须是阻燃的?...查看详情
疏散照明和应急照明是否应该和一般的照明的照明箱分开...查看详情
rt,请大虾帮忙回答一下,谢谢...查看详情
请教大家为何应急和疏散不用漏电保护? 我知道火灾事故发生时应切断一切非消防电源。 希望大家指点...查看详情
最近接了一个高层厂房,局部5层,层高大约8米。有四个楼梯间,属于高层的两个。诸位在做应急照明时应急照明箱如何设?我想每个楼梯间设一个应急照明箱,这样每个箱子是否需要从变电所引来一个电源,以便形成双回路供电。这个车间有车间变电所。...查看详情
消防控制中心如何强启动应急照明?...查看详情
请问在什么情况下一定需要应急照明?...查看详情
带强启线的走廊应急照明,是不是来了消防信号就全部(所有的灯)自动点亮?...查看详情
看过你的“应急照明”图,有以下疑问: 图中的消防信号接点是24V,我认为应该同一些国标图集的做法:消防信号接点接于220V/24V的控制变压器回路里。要不然就没有必要加装KA中间继电器了,直接将KM串接于消防信号后不就可以了? 大鼻兄,意下如何?...查看详情
10521...查看详情
24x42,三层的机电设备厂房需要应急照明吗? 规范上民用建筑的很详细,关于工厂的找不到。 谢谢大家。...查看详情