接触器更新时间:2026-02-01 19:37:22

本专题为土木在线接触器设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与接触器设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 供配电技术图片1

    各位师傅: 请教一下交流接触器跳闸的问题。我单位有一个EPS电源,采用双回路电源进线,一个主电源,一个备用电源。二者之间采用2个交流接触器400A互锁供电。这个EPS给2个132KW水泵以及其他小功率设备供电,平主 时一个水泵运行,正常。今天操作工开启第二个水泵的瞬间,主回路接触器跳闸,主回路空开未跳闸。因此回路设置了电压监测继电器,故备用回路未投上。导致EPS供电失常。请问什么原因造成?帮我分析...查看详情

    用户:jxg2313 浏览量:7460 时间:2014-08-19
  • 接触器吸合时辅助触头先于主触头闭合,以抑制合闸电流,那么断开的时候是后于主触头断开么?...查看详情

    用户:showin3690 浏览量:7320 时间:2014-08-14
  • 4949040...查看详情

    用户:yanglong12 浏览量:9743 时间:2014-08-04
  • 接触器220v线圈吸合时震动是什么问题...查看详情

    用户:wpy13107762621 浏览量:1304 时间:2014-08-04
  • 接触器 配套热继电器如何来配。比如18.5KW 电机配多大接触器和热继电器。该如何运算‘...查看详情

    用户:五一不力 浏览量:9871 时间:2014-08-02
  • 图纸简介: 6KV变压器差动接线图20张图纸,图纸分别列出了差动保护接线图纸以及F+C控制变压器图纸,欢迎大家参考。 投稿网友: wangzhe6868 上传时间: 2014-07-03...查看详情

    用户:wangzhe6868 浏览量:439 时间:2014-07-03
  • 断路器是起保护作用的,过热就断掉了,就是保险丝的意思.接触器是利用线圈来控制电路的通断,接触器通电后,常开的就闭上了,长闭的打开,这样来控制。 断路器主要做保护,但不是过热就断掉了,它的保护目前比较常用的是三段保护,既过载保护、短路短延时、短路长延时.还有一些欠压、过压等保护功能.具体视品牌、型号而定.它的分合闸可以手动也可电动.安装方式有固定式、抽屉式等三种方式.根据电流的大小和工作电压的等级可...查看详情

    用户:whtaihao 浏览量:11121 时间:2014-06-20
  • 一台供水变频控制柜是315KW的,选的是正泰CJ40-800A的交流接触器,运行时变频输出电流是530A左右。运行没多久就出现接触器发热问题。尤其是中间相接线端子温度都到100度了,其它两相温度也80多了,连接的铜牌都被烧变色了。也经常进行触头清理,还加大散热可就是不管用。现在经常导致侧挂辅助触头误动作(运行时常开点闭合,经常出现自动断开,进而导致PLC误判误动作)。请教高手如下问题: 1、如此高...查看详情

    用户:chenglong0623 浏览量:5138 时间:2014-05-30
  • 低压上电容采用混补星型接法,切换电容用的接触器主触头用三个的还是四个的?就是零线要不要同时通断啊?...查看详情

    用户:wangang300 浏览量:1435 时间:2014-05-21
  • 请问,接触器是否具有隔离功能?...查看详情

    用户:qianzy 浏览量:1245 时间:2014-04-01
  • 中央空调图片1

    . 请问控制压缩机电机的接触器为什么要用AC-8类别的,用AC-3或AC-4不行吗? 还有就是AC-8a(手动复位)与AC-8b(自动复位)性能有什么不同之处? 4879561 4879561...查看详情

    用户:asmdl 浏览量:1067 时间:2014-03-31
  • 断路器图片1

    前几天一台10KV2240kW电机电缆被汽车挂断两相短路后放炮,更换电缆后空试电机正常,带风机试车10s左右发生爆炸,启动柜内真空接触器中间相炸裂(如图),请各位大神帮忙分析接触器炸毁的原因,谢谢! 4877978 4877979...查看详情

    用户:wusukai 浏览量:3985 时间:2014-03-27
  • 做高压预试时,对接触器+熔断器的回路,测试直流电阻,是作为一个整体测试还是只做接触器的直流电阻,请赐教...查看详情

    用户:lixiaoxin1983 浏览量:494 时间:2014-03-25
  • 是过流? 是合闸涌流? 谐波? 接触器都烧上面三组辅助触点。发生烧接触器是连续的放炮声。...查看详情

    用户:kingfisher09 浏览量:21426 时间:2014-03-24
  • 供配电技术图片1

    是啥原因电容和电容切换接触器烧坏 4874740 4874741 4874742 4874743 4874744 4874745 4874746 4874747 4874748...查看详情

    用户:wrgwrhr 浏览量:4802 时间:2014-03-23
  • RT,7层楼,要搞亮化啊, 有4个电箱,在不同楼层。 一个箱里就6组回路。 想放一个时间继电器在一楼里,然后在那4个箱里每一个箱加一个接触器,每个箱子里的接触器搞个控制线接到1楼的时间继电器上,这样用1个时间继电器,接上4个接触器,以控制箱后的那些回路上的负载,有没有这样的继电器啊,看到的都是4个触点的,只能接一个接触器吗?...查看详情

    用户:洞察深厚 浏览量:1333 时间:2014-03-20
  • 大家都知道,正常的接触器在使用过程中都是持续供电的,并通过自锁形成通路,我的问题是这样的: 1.接触器正常供电过程中,发生短时失电多长时间会导致接触器自锁失效 2.现在市场上的励磁式双电源能否保证“晃电”发生时,电动机仍然可以正常运行 3.150ms的短时断电在正常生产、生活中会对哪些设备造成影响 谢谢大家!:lol...查看详情

    用户:h277491766 浏览量:5637 时间:2014-03-18
  • 有个技术问题请教下,热继电器、接触器、星三角启动电路中,电机上出现短路电流,烧毁继电器和接触器,然后断路器动作断电。热继电器没有短路保护功能,断路器反应又慢,如何解决?...查看详情

    用户:wangang300 浏览量:3858 时间:2014-03-04
  • 交流接触器线圈,220V的和380V的,用起来有区别吗?...查看详情

    用户:gd2013 浏览量:27764 时间:2014-02-20
  • 有个项目有十几个配电箱,都要连接到一个总控箱,就用普通的开始停止按钮的那种方式控制接触器,最远能多远,600米可以吗?需要注意什么事项?谢谢!...查看详情

    用户:clk110 浏览量:9121 时间:2014-02-12