距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线接触器设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与接触器设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
交流接触器总装图5套(CJT1-10、20、40、100、150) 4764996 CJT1-10交流接触器总装图1 4764997 CJT1-20交流接触器总装图 4764998 CJT1-40交流接触器总装图 欢迎下载:4764995 4764996 4764997 4764998...查看详情
请教各路英雄好汉一个比较基础的问题:接触器、断路器、继电器三者如何区分...查看详情
现冷水机组空调冷冻水循环水泵,接触器烧毁问题。 水泵为单相离心泵。 接触器烧毁后,检查原因,管路水泵出水口阀门关死了。请问下。水泵出口阀门关死,会烧毁接触器吗》...查看详情
菜鸟一枚 总听到接触器、继电器、合闸线圈这些词 可感觉都是靠电磁力吸合铁芯工作的,闹不清他们之间的区别 迷茫中 清给我指点下它们的区别、差异好吗 谢谢了...查看详情
一个断路器下串联一个接触器,再传一个矩形方框,给氧压机润滑油泵供电,这个矩形框是什么器件啊?求助,谢谢...查看详情
本帖最后由 ella-chen 于 2013-9-8 10:29 编辑 接触器 接触器由电磁机构、触点系统、灭弧装置、其它部件四部分组成。↓ 4743699 1-灭弧罩 2-触点压力弹簧片 3-主触点 4-反作用弹簧 5-线圈 6-短路环 7-静铁芯 8-弹簧 9-动铁芯 10-辅助常开触点 11-辅助常闭触点 -----------------------------------------...查看详情
从书本得知,三角形运行电流是额定电流的1/1.732,星形运行电流是额定电流的1/3,星三角启动选用接触器时,15kW电机选用16A的接触器就已足够。 而对于直接启动电机我们一般按1个kw 2A来确定额定电流,譬如说5.5kw,额定电流为11A,所以对于直接启动电路选择接触器也是基本按照这个原则来确定, 星三角启动还可以避免过大的启动电流,缺点就是扭矩偏小 综上我的疑问: 1、直接启动的电机绕组是...查看详情
图纸简介: 4000V电容柜,10路控制图接触器+热继电器控制 投稿网友: jxaa1987 上传时间: 2013-09-04 图纸省份: 江苏...查看详情
图纸简介: CJX1接触器外形,及组装图纸,很好用的 投稿网友: yyxwcq 上传时间: 2013-09-04 图纸省份: 河北...查看详情
是这样的情况,现场要求这个双电源用转换开关转到那一段接触器都能合上,不是说要主电源优先,但是还得保证能切换,这张图已经是后改的了 可是改完后我发现转换的时候时间太短,双电源切换又打火现象,所以想加个时间继电器控制下,请教高手帮分析下应该怎么把时间继电器加进去 最好是加一个 4730330...查看详情
电容补偿投切选用接触器或晶闸管根据负载的性质怎么选择?...查看详情
论文简介:电机、变频器功率与断路器、接触器、接线选型 投稿网友:yong2164 上传时间: 2013-08-01...查看详情
一台变频控制柜,设有工频和变频运行切换,做自控调试打到工频运行。正常工作两周发现接触器烧了,拆天接触器发现三组主触头都烧熔在一起,电动力机保护断路器动作脱扣,但热继电器没有动作,经检测水泵电机也已经烧了,控制回路配置如下:电机45KW(原设计为55KW,控制元件均按55KW配置),断路器CVS160F MA 150A、接触器LC1-D115、热继电器LRD4369(110~140A可调),求高手解...查看详情
接触器在起动电机时电压下降导致接触器线圈吸合力不够,一直在烧触点,在线圈上加阻容吸收器如图,这样可不可以使用。file:///C:UsersAdministratorAppDataRoamingTencentUsers108278012QQWinTempRichOleKY)7K%~C4_04}}632]06GHI.jpg4704982 4704982...查看详情
线圈回路即控制回路是交流AC220V,主触头回路是直流,直流电机500W,求:直流接触器型号,厂家。 网上找了很久,基本都是在100A以上的直流接触器,找不到这么小容量的,大马拉小车,浪费,可能有问题,有谁知道或用过类似接触器的,盼告知,谢谢!!!...查看详情
维保公司检修电梯发现这个接触器有点卡 就让买了个新的 新的到了 也是一样的 施耐德cad32fdc是不是本身就是这样的 啊 为啥呢...查看详情
这个图里面的接触器起的是什么作用?需要这样的控制方法?请高人指点! 4669738...查看详情
直流接触器在吸合过程中线包电流是否发生变化,交流接触器吸合过程中电流是否变化。 如果有异物导致接触器衔铁与线包铁芯不能挨上,哪种接触器会烧线包。...查看详情
公司组织KYN28柜标准绘图,要求里面所有的元件都要有三维模型,现在就缺这VSC12/P手车接触器的模型了,求助各位谁手里有的帮帮我,发我一份。我的邮箱@mzwhappy@aliyun.com,小弟先谢谢各位。...查看详情
工业场所照明回路需要远程智能控制,有些回路电流超过了模块的额定电流需要加装交流接触器,由于要实现场景切换,所以需要精确到每一个回路。但是常见的交流接触器体积太宽,普遍是3P、4P的,没有只有一对触电的交流接触器。家用的有一款体积较小,但工业场所用不知道合不合规范。不知道各位是怎样解决这个问题的。...查看详情