接触器更新时间:2026-02-01 19:37:22

本专题为土木在线接触器设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与接触器设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 供配电技术图片1

    接触器没有合为啥会这样呢? 5289849 5289851...查看详情

    用户:wuxiqc 浏览量:1229 时间:2015-08-07
  • 接触器按被控电流的种类可分为交流接触器和直流接触器。 交流接触器是广泛用作电力的开断和控制电路。它利用主接点来开闭电路,用辅助接点来执行控制指令。主接点一般只有常开接点,而辅助接点常有两对具有常开和常闭功能的接点,小型的接触器也经常作为中间继电器配合主电路使用。 交流接触器的接点,由银钨合金制成,具有良好的导电性和耐高温烧蚀性。 交流接触器主要有四部分组成:(1) 电磁系统,包括吸引线圈、动铁芯和...查看详情

    用户:kwoy13757 浏览量:2804 时间:2015-08-06
  • 某水泥公司熟料生产线于2000年点火投料,进入试生产阶段。在此期间,经常出现回转窑主机自停的故障,严重影响了水泥的产量和质量。此故障出现没有规律,表现为在运转过程中突然停窑,中控显示有备妥,现场无故障记录,重新开启后,窑仍能运行(有时需开数次),反复出现多次,工艺人员称之为“偷停”。 因为窑主机是由中控操作的,所以首先检查I./0,初步分析认为组态有问题(此前因此问题,曾造成窑尾电除尘器...查看详情

    用户:szhp75027 浏览量:642 时间:2015-08-05
  • 供配电技术图片1

    中间继电器,集成电路型,作为老式DZ-200系列电磁式中间继电器的替代产品,其稳定性,动作速度均优于老式电磁继电器;现多用于大型柜体的新建和改造项目中;其安装方式分为板前和板后两种形式,柜体开孔,则需采用板后安装的方式; 中间继电器原理 线圈通电,动铁芯在电磁力作用下动作吸合,带动动触点动作,使常闭触点分开,常开触点闭合;线圈断电,动铁芯在弹簧的作用下带动动触点复位,继电器的工作原理是当某一输入量...查看详情

    用户:kwoy13757 浏览量:3606 时间:2015-07-13
  • (1) 按使用类别选用: 生产实际中,极大多数笼型电动机使用上,基本属于按AC-3使用类别选用。 (2) 确定容量等级: 接触器的容量即主触头在额定电压等技术条件下,其额定电流的确定,应注意如下几点: 1)工作制及工作频率的影响: 选用接触器时,应注意其控制对象是长期工作制,还是重复短时工作制。在操作频率高时,还必须考虑增加接触器额定电流的容量。应尽可能选用银、银合金或镶银触...查看详情

    用户:ptvy80095 浏览量:1506 时间:2015-07-11
  • 接触器及中间继电器断电不释放或延时释放极易造成设备或人身事故,必须设法消除。 1 形成原因 (1) 新启用的接触器铁心表面有油或使用一定时间后表面有油腻,铁心表面愈光滑愈易发生。这种现象在天冷的时候要严重一些,可能是油的粘性增加的缘故。 (2) 触头抗熔焊性差,在起动电动机或线路短路时,大电流使触头焊牢而不能释放,其中以纯银触头较易熔焊。 (3) 机械性故障,如支架的销子和孔配合过紧,销...查看详情

    用户:txye_53619 浏览量:555 时间:2015-07-11
  • 132kw电机直启动,选多大电流的接触器。 查过一些资料,但是都没有用,希望有知道朋友支援一下!谢谢 汪18010718011...查看详情

    用户:qq_1436090314419 浏览量:7625 时间:2015-07-05
  • 供配电技术图片1

    为了使电动机能够正转和反转,可采用两只接触器KM1、KM2换接电动机三相电源的相序,但两个接触器不能吸合,如果同时吸合将造成电源的短路事故,为了防止这种事故,在电路中应采取可靠的互锁,上图为采用按钮和接触器双重互锁的电动机正、反两方向运行的控制电路。 线路分析如下: 一、正向启动: 1、合上空气开关QS接通三相电源 2、按下正向启动按钮SB3,KM1通电吸合并自锁,主触头闭合接通电动机,电动机这时...查看详情

    用户:kwoy13757 浏览量:1417 时间:2015-07-05
  • 运行中的交流接触器的噪声很大,可作以下处理: 1、电源电压不足,电磁铁的吸力不够而产生噪声,应设法提高操作回路的电压。 2、磁系统装配不当或受震动而歪斜或者机件卡住,是铁芯不能吸平,因而产生噪声。处理时应调整此系统,查明并消除机件不灵活的原因。 3、极面生锈或有异物(如油垢、粉尘、花毛等)侵入铁芯极面,此时应当清理铁芯极面。 4、由于触头弹簧压力过大而产生电磁铁噪声,通常调整触头弹簧压力即...查看详情

    用户:ador16379 浏览量:1259 时间:2015-07-04
  • 交流接触器吸合不正常,是指交流接触器吸合过于缓慢,触头不能完全闭合,铁芯发出异常噪声等不正常现象。交流接触器吸合不正常的原因及处理办法如下: 1、由于控制回路的电源电压低于85%额定电压,电磁线圈通电后产生的电磁力小,不能将动铁芯迅速吸向静铁芯,造成接触器吸合缓慢或吸合不紧,此时应将控制回路的电源电压调整到额定工作电压。 2、弹簧压力不足,造成接触器吸合不正常;弹簧的反作用力过大,造成吸合缓慢;触...查看详情

    用户:neuy_25141 浏览量:544 时间:2015-07-04
  • 运行中的交流接触器的噪声很大,可作以下处理: 1、电源电压不足,电磁铁的吸力不够而产生噪声,应设法提高操作回路的电压。 2、磁系统装配不当或受震动而歪斜或者机件卡住,是铁芯不能吸平,因而产生噪声。处理时应调整此系统,查明并消除机件不灵活的原因。 3、极面生锈或有异物(如油垢、粉尘、花毛等)侵入铁芯极面,此时应当清理铁芯极面。 4、由于触头弹簧压力过大而产生电磁铁噪声,通常调整触头弹簧压力即...查看详情

    用户:ptvy80095 浏览量:697 时间:2015-07-04
  • 接触器的触头接触不牢靠会使动静触头间接触电阻增大,导致接触面温度过高,使面接触变成点接触,甚至出现不导通现象。 一、造成此故障的原因有: (1)触头上有油污、花毛、异物。 (2)长期使用,触头表面氧化。 (3)电弧烧蚀造成缺陷、毛刺或形成金属屑颗粒等。 (4)运动部分有卡阻现象。 二、故障的处理方法有: (1)对于触头上的油污、花毛或异物,可以用棉布蘸酒精或汽油擦洗即可。 (2)如果是银或银基合金...查看详情

    用户:kwoy13757 浏览量:532 时间:2015-07-04
  • 1、引言 交流接触器是一种用来自动地接通或断开大电流电路的电器,它可以频繁地接通或分断交流电路,并可实现远距离控制。其主要控制对象是电动机,也可用于其它负载,具有控制容量大、过载能力强、寿命长、设备简单经济等特点,因此在电器控制中应用十分广泛。然而,交流接触器因其特殊的工作环境,难免会发生各种故障,如果不能及时有效的发现故障并排除之,必然会对电气设备的正常工作带来影响,甚至导致电气设备烧毁的严重...查看详情

    用户:neuy_25141 浏览量:1418 时间:2015-07-04
  • 接触器及中间继电器断电不释放或延时释放极易造成设备或人身事故,必须设法消除。 一。形成原因 (1) 新启用的接触器铁心表面有油或使用一定时间后表面有油腻,铁心表面愈光滑愈易发生。这种现象在天冷的时候要严重一些,可能是油的粘性增加的缘故。 (2) 触头抗熔焊性差,在起动电动机或线路短路时,大电流使触头焊牢而不能释放,其中以纯银触头较易熔焊 (3) 机械性故障,如支架的销子和孔配合过紧,销子受振...查看详情

    用户:ador16379 浏览量:525 时间:2015-07-03
  • 继电器是一种根据外界输入的信号,如电气量(电压、电流) 或非电气量(热量、时间、转速等) 的变化接通或断开控制电路,以完成控制或保护任务的电器,它有三个基本部分,即感测机构、中间机构和执行机构,文章阐述了工业电器产生故障的检修方法。 1.感测机构的检修 对于电磁式(电压、电流、中间) 继电器,其感测机构即为电磁系统。电磁系统的故障主要集中在线圈及动、静铁芯部分。 (1) 线圈故障检修 ...查看详情

    用户:orsc1532 浏览量:1164 时间:2015-07-02
  • 1.感测机构的检修 对于电磁式(电压、电流、中间) 继电器,其感测机构即为电磁系统。电磁系统的故障主要集中在线圈及动、静铁芯部分。 (1) 线圈故障检修 线圈故障通常有线圈绝缘损坏;受机械伤形成匝间短路或接地;由于电源电压过低,动、静铁芯接触不严密,使通过线圈电流过大,线圈发热以致烧毁。其修理时,应重绕线圈。如果线圈通电后衔铁不吸合,可能是线圈引出线连接处脱落,使线圈断路。检查出脱落处后...查看详情

    用户:txye_53619 浏览量:1119 时间:2015-06-29
  • 供配电技术图片1

    第一、交流接触器在电动机直接启动电路中的应用 直接启动是低压电动机最基本的启动方式,应用范围很广,一般中小企业和农村的农副产品加工多使用这种启动方式。所谓低压电动机.通常是指额定电压为380V或660V的异步电动机。功率22kW及以下的电动机可采用直接启动方式,选用交流接触器作主开关,不推荐用胶盖开关合闸启动。那样安全性较差,曾发生过弧光烧人的事故。 电动机直接启动的一次电路和二次电路...查看详情

    用户:kwoy13757 浏览量:7002 时间:2015-06-24
  • 供配电技术图片1

    中间继电器与接触器的主要区别:接触器的主触头可以通过大电流,而中间继电器的触头只能通过小电流。所以,它只能用于控制电路中。 它一般是没有主触点的,因为过载能力比较小。所以它用的全部都是辅助触头,数量比较多。 5226982 5226982...查看详情

    用户:canf32028 浏览量:1191 时间:2015-06-24
  • 交流接触器是一种电磁式自动开关,它主要用于远距离控制功率较大,启动频繁的电动机及其它负载,是电力系统中最常用的控制电器;它故障时易造成设备与人身事故,须设法排除。 原因处理及分析方法 下面就交流接触器几种不同的故障现象,加以分析,并给出相应的处理方法,如下: 一、故障现象原因分析处理方法 1、线圈通电后,接触器不动作或动作不正常 a、线圈控制线路断路;看接线端子有没有断线或松脱现象,如有断线更...查看详情

    用户:szhp75027 浏览量:1128 时间:2015-06-23
  • 交流接触器的触头接触不牢靠会使动静触头间接触电阻增大,导致接触面温度过高,使面接触变成点接触,甚至出现不导通现象。 一、造成故障的原因 (1)触头上有油污、花毛、异物。 (2)长期使用,触头表面氧化。 (3)电弧烧蚀造成缺陷、毛刺或形成金属屑颗粒等。 (4)运动部分有卡阻现象。 二、故障的处理方法 (1)对于触头上的油污、花毛或异物,可以用棉布蘸酒精或汽油擦洗即可。 (2)...查看详情