接触器更新时间:2026-02-01 19:37:22

本专题为土木在线接触器设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与接触器设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 1、相间短路 原因:造成接触器相间短路的一般原因是接触器的工作环境不好,在潮湿的环境中我们使用永磁接触器的话就最容易出现问题了,还有在高温或者是低温的环境下使用也会出现这样或者是那样的问题。 措施:一般我们只需根据短路的原因改善一下接触器的工作环境,或者重新买个灭弧罩,或者将负载短路的故障排除等等即可。 2、触头熔焊 原因:接触器的触头超载、接触器的触头表面有异物或者东东突起、永磁接触器接...查看详情

    用户:co1489199311205 浏览量:1308 时间:2017-05-27
  • 1.选择直流接触器的类型:直流接触器的类型应根据负载电流的类型和负载的轻重来选择,即是交流负载还是直流负载,是轻负载、一般负载还是重负载。 2.直流接触器主触头的额定电流:直流接触器主触头的额定电流可根据经验公式计算,IN主触头≥PN电机/(1~1.4)UN电机,如果直流接触器控制的电动机启动、制动或反转频繁,一般将永磁接触器主触头的额定电流降一级使用。 3.主触头的额定电压:接触器铭牌上所标电压...查看详情

    用户:co1489199311205 浏览量:681 时间:2017-05-26
  • 1.故障的可能原因 防晃电接触器在环境温度过高的地方长期工作;操作过于频繁;触头超程太小;触头表面有杂质或不平;触头弹簧压力过小;三相触头不能同步接触;负载侧短路。 2.检修方法与技巧 (1)用万用表测量防晃电接触器线圈的电源电压是否低于所要求的额定电压值,如过低应在线路上查找原因,并调整电压达正常值。 (2)用细砂纸打磨接触器的吸合端面,清除杂物,比要时在端面涂少许机油,并重新装配。 (3)重新...查看详情

    用户:co1489199311205 浏览量:653 时间:2017-05-26
  • 接触器是一种自动的电磁式电器,适用于远距离频繁接通和断开交直流主电路及大容量控制电路。其主要应用于自动控制交、直流电动机,电热设备,电容器组,电阻炉等。防晃电接触器它不仅能减轻操作者的劳动强度,使操作者避开高电压、大电流的电路,确保人身安全,而且控制容量可以很大,工作可靠,操作频率高,使用寿命长,还具有低电压(欠压与失压)释放保护功能等优点,因而得到了广泛应用。 以上就是松峰电气的小编为您做的简单...查看详情

    用户:co1489199311205 浏览量:613 时间:2017-05-19
  • 今天小编为大家简单的介绍一下永磁式接触器与传统电磁式接触器相比较的突出性能优点: 一、永磁式交流接触器全可靠、免维护:在额定工作电压的85%~120%情况下都能可靠吸合,在额定工作电压的20%~75%的情况下可靠分断,不受电网电压干扰,触头不震颤,频繁操作更可靠。 二、永磁式交流接触器无温升、防烧毁:工作线圈不再耗电,免除了线圈温度升高被烧毁的后果之忧。 三、没有噪音,只有科技:因JVC2-YH系...查看详情

    用户:co1489199311205 浏览量:1569 时间:2017-05-15
  • 接触器是一种用于中远距离频繁地接通与断开交直流主电路及大容量控制电路的一种自动开关电器。 用途:控制电动机起动、反转、制动和调速等,交流接触器广泛用作电力和负载的开断。 按操作方式分:电磁接触器、气动接触器和电磁气动接触器 按灭弧介质分:空气电磁式接触器、油浸式接触器和真空接触器; 按主触头控制的电流性质分:交流接触器、直流接触器 ; 按电磁机构的励磁方式分:直流励磁操作与交流励磁操作[f...查看详情

    用户:co1489199311205 浏览量:940 时间:2017-04-29
  • ① 按接触器的控制对象、操作次数及使用类别选择相应类别的接触器。 ② 按使用位置处线路的额定电压选择。 ③ 按负载容量选择接触器主触头的额定电流。 ④ 对于吸引线圈的电压等级和电流种类,应考虑控制电源的要求。 ⑤ 对于辅助接点的容量选择,要按联锁回路的需求数量及所连接触头的遮断电流大小考虑。 ⑥ 对于接触器的接通与断开能力问题,选用时应注意一些使用类别中的负载,如电容器、钨丝灯等照明器,其接通时电...查看详情

    用户:co1489199311205 浏览量:958 时间:2017-04-29
  • 照明工程图片1

    本帖最后由 小弟我不懂 于 2017-4-6 13:57 编辑 一次图是一个3相40A开关,分5路单相开关,五路分别用于五路路灯照明,照明时间由时控启动接触器实现照明,请看时控与接触器的线圈设计有问题没,一直烧时控。 二次已经检查很多次,而且之前一直用着没事,好好的,最近经常烧时控。5755451 5755451...查看详情

    用户:小弟我不懂 浏览量:1022 时间:2017-04-06
  • 供配电技术图片1

    本帖最后由 小弟我不懂 于 2017-4-6 14:42 编辑 5755625附件图纸,麻烦大家看下,什么地方出错没5755430 5755625...查看详情

    用户:小弟我不懂 浏览量:817 时间:2017-04-06
  • 请教接触器或继电器的吸合功率和保持功率是厂家会给出,还是自己计算得到,两者之间是否有一个数量上的计算关系?提前谢谢您的回复。...查看详情

    用户:smartspring 浏览量:6345 时间:2017-03-01
  • 求能满足以下条件的单相220V交流接触器型号和价格 满足如下条件,1)当电压为零时,触点是闭合的(电路接通) 2)当电压为220V时,触点断开(断开电路)...查看详情

    用户:chilliran 浏览量:745 时间:2017-01-13
  • 如题:现在的电动汽车充电桩对接触器有什么要求呢?...查看详情

    用户:weibo_1483953646347 浏览量:1625 时间:2017-01-09
  • 供配电技术图片1

    最近收到一个很有趣的提问:为什么要用接触器加按钮控制电机,而不是直接用断路器?我把问题拿给许多老电工,均是表情吃惊,然后尴尬而笑。说白了,都对此略知一二,却都不能完整的总结其原因。接触器除了方便用于远距离操作及自动化控制之外,很重要的一点就是在控制电机的回路中具有的失压脱扣功能,避免了系统突然来电对电机冲击造成的安全事故!5696010 今天我结合诸位老电工的答案,总结出本文,不足之处,还请不吝赐...查看详情

    用户:紧张先生 浏览量:15728 时间:2017-01-05
  • 软启动旁路接触器吸合不了的原因在哪里? 李一道长前几年名动江湖,所在地重庆北碚缙云山的自来水厂就是用的我们台创软启动。前几天,用户改造一台75KW软启动。软启动发过去了,用户电气工程师在电话中沟通了一回,就把软启动装上去了。一试OK。过了一个星期,打电话给我。 问:荣工,软启动用了一周正常,现在旁路以后经常接触器跳,我检查了线路。都没得问题,是不是你们软启动有问题呢?怎么办? 答:你检查一下软启动...查看详情

    用户:co1463021533427 浏览量:6342 时间:2016-12-06
  • 1. 根据电机的功率选择相应的断路器、接触器和热继电器,大的品牌如ABB、施耐德有配合表,但如果按照此选型,审图和施工人员都说选的太小,我不知道实际工程设计中应该怎么选才合适?是电机电流乘以几倍? 2. 还有对应的不同导线、不同敷设方式下 ,电机对应的导线截面积如何选? 3. 如果负荷不是电机而是配电设备(例如配电箱),其相应的断路器、接触器、导线截面积的选择方法跟电机一样吗?...查看详情

    用户:raifacn 浏览量:4327 时间:2016-11-23
  • 各位 10KV真空接触器熔断器组合电器同时带2*220KW的皮带机,熔断器的额定电流怎么计算?...查看详情

    用户:woshidaomin 浏览量:1409 时间:2016-11-19
  • 请教各位大师,接触器主触点(400V,12A)是否可以长期作为低电压信号触点(24V或5V)使用?之前听人说过,主触点的在低压使用时,可能会由于接触电阻阻值较大,导致常闭触点会被认为是常开状态...查看详情

    用户:qq_1474509639279 浏览量:1071 时间:2016-09-22
  • 哪位大神知道ABB的VSC/P-400A的真空接触器中配高压熔断器熔管(63A)的尺寸是多少啊?...查看详情

    用户:随波逐流1992 浏览量:1058 时间:2016-09-12
  • 集中式电表,插卡表互感式的要加接触器,直接式的要不要加接触器呢,有的说直接式的都不要加,有的说直接式的单相不要加三相要加!请大家指教!谢谢...查看详情

    用户:wxs801020 浏览量:2849 时间:2016-06-01
  • 我厂现有两台行车,接同一安全滑触线电源,现在其中一台行车的主钩上升接触器触点经常烧死。原来没问题的。各个档位也是有效的,起吊重物时,高档位也是明显有效的,可以上升更快。但是上升接触器触点总是烧,现在接触器规格比原来大了,也烧。下降的没问题。不知道大家有没有遇到过的?急求帮助,谢谢。...查看详情

    用户:kongfzhi@co163 浏览量:3194 时间:2016-05-31