  • 一、概述 垦创 TS 系列无触点接触器(以下简称无触点),是我公司倾力研发的专利产品,主要用于交流 50Hz(或 60Hz),额定工作电压至 440V,供远距离快速接通、分断电路,自锁和连锁之用,并可与适当的热过载继电器组成电磁起动器以保护可能发生操作过荷的电路。 垦创 TS 系列无触点接触器具有功能齐全的辅助触点,开关速度快、对电网冲击小,对电机及相关机械冲击极小,无噪音,寿命长,...查看详情

    用户:垦创自控技术 浏览量:489 时间:2018-12-13
  • 显示控制仪、温控仪等仪表的报警继电器带感性负载(接触器或电磁阀等)时,接触器或电磁阀等感性负载开闭的时候会产生瞬间的高压拉弧。这可能会对仪表的工作产生一定的影响,且对继电器寿命有影响,这在技术文章《用RC消火花电路消除继电器触点动作时产生的火花》中有详细介绍,大家可参阅该文章。 对于这种情况建议使用RC阻容吸收电路并接在仪表报警继电器触点两端,来吸收掉这部分能量。这个RC阻容吸收电路推荐采...查看详情

    用户:yunrun2015 浏览量:4887 时间:2018-07-27
  • 继电器和接触器接点或触头在正常运行时允许通过的电流应保证不因发热而损坏,但更应注意的是当接点或触头切断电路时,防止由于产生火花而烧毁接触面。有时这种情况下甚至能把接触面局部烧熔。切断电流时的火花大小除与电源电压有关之外,还与负载种类有关。电感性负载在断电时产生感应电势,其值往往超过电源电压。因此在继电器手册中对不同种类的负载常规定相应的电流值。 原文地址http://yunrun.com.cn/t...查看详情

    用户:yunrun2015 浏览量:512 时间:2018-04-16
  • 求个~信号灯通过接触器中间继电器按钮顺序亮起的方法...查看详情

    用户:二建01 浏览量:237 时间:2018-03-27
  • 低压MCC柜中,电动机控制回路后台联调时要求主开关在合闸位置,接触器才能吸合? 哪些地方有这样的要求?有什么实际意义?...查看详情

    用户:tyshxk 浏览量:421 时间:2018-03-24
  • 在实际应用中,一些场合需要使用到接触器进行变频器切换:如当变频故障时切换到工频状态运行或是当采用一拖二方式,一台电动机故障,变频器转向拖动另一台电动机等情况。所以许多用户会认为在变频器输出回路加装电磁开关、电磁接触器是标准的配置,是安全断开电源的方式,事实上这种做法存在较大的隐患。 弊端:在变频器还在运行的时候,接触器先行断开,突然中断负载,浪涌电流会使过电流保护动作,会给整流逆变主电路产生一...查看详情

    用户:西安西驰电气 浏览量:808 时间:2018-03-16
  • 电气施工图图片1

    59408855940884 各位大神,本人刚接手个小区配套工程,图中公共照明箱中接触器和熔断器有什么作用?CJ10型接触器是不是已经淘汰了?换成CJ20型的可以吧?我们在安装时只把一次联好,二次是不是需要做消防的来接啊?RD-16A熔断器用RT18-32 16A的可以吧?熔芯是不是选的大啊?...查看详情

    用户:lfqiang336 浏览量:1834 时间:2018-03-04
  • 成套电气设备图片1

    接触器在电气控制中大量运用,昌晖仪表网在本文分享接触器选用原则,结合接触器应用实例介绍接触器选用方法,对提高电工技能大有帮助。 接触器选用原则 1、根据控制对象所用电源类型选择接触器类型,一般交流负载用交流接触器,直流负载用直流接触器,当直流负载容量较小时,也可以选用交流接触器,但交流接触器的额定电流应适当选大一些。 2、所选接触器主触点的额定电压应大于或等于控制线路的额定电压。 3、应更具控制...查看详情

    用户:工控人2018 浏览量:1536 时间:2018-02-18
  • 请教如何看下面的表?谢谢。...查看详情

    用户:smartspring 浏览量:360 时间:2018-01-31
  • 供配电技术图片1

    已知电机功率后,可以算出来空开和接触的容量。也可以算出线材直径。 首先知道电机功率后,我们换算出电机的工作电流。一般可以按照一千瓦2安培来估算!(指三项电机)例如4kw电机,正常工作电流就是4×2=8安。现在确定电机工作电流为8安。那么我们在根据电流在选择空开断路器,接触器的额定电流。一般接触器和断路器额定电流是电机的1.5-2.5倍即可。具体根据负载可以适度上调一下。例如前面说得电机,额定电...查看详情

    用户:卖萝莉的大叔 浏览量:6096 时间:2018-01-17
  • 供配电技术图片1

    今天我们单独说说互锁的安全问题,首先上互锁电路图。 5926263 接触器KM1和KM2的互锁 再来个实物接线,方便理解 5926269 这个是实物接线,接触器的辅助触点必须是NC 这个互锁线路,我们可以看出接触器的线圈都是串到彼此的常闭辅助触点上。KM1接触器吸合,它的常闭辅助触点就会断开,KM2的线圈一直是断开状态,无法工作,这样是不是绝地的安全呢? 在大多数状态下...查看详情

    用户:卖萝莉的大叔 浏览量:801 时间:2018-01-05
  • 供配电技术图片1

    要知道那三根线的用途,首先我们要了解这个接触器构造;其实它是由三个部分组成: 一、接触器部分是CJX2系列的交流接触器,比如CJ19-3211它的接触器就是CJX2-2510做基本接触器。 二、触头,也就是接触器上面的白色辅助触头,它有三个通电常开触头和一个常闭触头组成;由于设计因素,在通电接触时,它要比主接触器的主触头先接触导通。 三、阻尼线,也就是那三根线。说起阻尼其实就是有很大电阻率的导线,...查看详情

    用户:木荣古儿 浏览量:5783 时间:2017-12-15
  • 供配电技术图片1

    直流接触器主要用于远距离接通与分断直流供电电路,如下图所示,直流接触器主要由灭弧罩、静触点、动触点、吸引线圈、复位弹簧等部分组成。 5919575 直流接触器和交流接触器的结构虽不同。但其控制方式基本相同,都是通过线圈得电,控制常开触点闭合,常闭触点断开;而当线圈失电时,控制常开触点复位断开,常闭触点复位闭合。 更多资讯干货,关注下方电气微信公众号...查看详情

    用户:木荣古儿 浏览量:1653 时间:2017-12-12
  • 供配电技术图片1

    常规L1,L2,L3为A相,B相,C相电源进线;常规T1,T2,T3为A相,B相,C相电源出线;A1,A2为接触器线圈两端;有两个A2是厂家为方便接线,A2有两个接线点,是一样的,接线时可以A1,A2接在接触器一侧,也可以接在接触器两侧;13NO,14NO为常闭接点; 5918981 科普一下:NC和NO都是辅助触点,NC是常闭点,NO是常开点。NO和NC的触点编号是有规律的。11和12是一对...查看详情

    用户:木荣古儿 浏览量:2332 时间:2017-12-08
  • 供配电技术图片1

    1、接触器的结构 以交流接触器为例,它由电磁机构、触点系统、灭弧系统、反力装置、支架和底座等几部分组成: 1)电磁机构 电磁机构的组成:由电磁线圈、铁心和衔铁组成。 电磁机构的功能:操作触点的闭合和断开。 2)触点系统 触点是接触器的执行元件,用来接通或断开被控制电路。 触点系统包括主触点和辅助触点。 ◆ 主触点:用在通断电流较大的主电路中。 ◆ 辅助触点:用于接通或断开控制电路,只能通过较小的电...查看详情

    用户:木荣古儿 浏览量:803 时间:2017-12-01
  • 供配电技术图片1

    接触器互锁的三相异步电动机正反转控制线路如图所示。 5913932 主电路采用了两个接触器,其中接触器KM1用于正转,接触器KM2用于反转。当接触器KM1主触点闭合时,接到电动机接线端U,V,W的三相电源相序是L1,L2,L3,而当接触器KM2主触点闭合时,接到电动机接线端U,V,W的三相电源相序是L3,L2,L1,其中L1和L3两相对调了,所以,电动机旋转方向相反。从线路可以看出,用于正反转的两...查看详情

    用户:木荣古儿 浏览量:1381 时间:2017-11-28
  • 事故经过:2017年11月16日12时21分,我司三期输煤程控运行人员启动03皮带机进行堆场作业,启动后3秒左右,03皮带机堆料开关跳闸,上位机显示“断路器异常”报警信息。同一时间三期脱硫C1脱水皮带机变频器故障,C1助凝剂计量泵、C1混凝剂计量泵跳停,#51凝泵跳闸。经过电气维修人员检查发现03皮带机堆料开关A相熔断器动作,撞针弹出。运行人员告知其上位机还显示取料开关也有“断路器异常”报警信息,...查看详情

    用户:liujing118 浏览量:513 时间:2017-11-27
  • 一台屏蔽泵(电机和泵为一体)启动时烧毁接触器,造成接触器A相严重粘连、B相轻微粘连、C相正常、空开断路器速断跳闸其设定值为12Ie,断路器附近有较多黑渍。马达保护器启动时间为15S期间闭锁过流保护等但又无速断保护所以未发出跳闸信号。 启动过程中电动机并未转动,已排除电动机短路、电缆故障等,由于试车前不能盘车不排除电动机卡涩造成的故障(但电动机卡涩相当于堵转不会超过12Ie是否可以排除卡涩造成的故障...查看详情

    用户:houlaiyuan 浏览量:758 时间:2017-10-19
  • 供配电技术图片1

    单位里电容柜切换电容接触器是老型号的CJ19-32/11E,损坏以后市场上比较不容易买到还比新型号贵,而新型号的比较容易采购。 那么他们直接如何直接代换。 老型号的CJ19电容切换接触器上 只有上下各两个电阻丝阻值约在1.1-1.3左右,分别接在 A相和B相上,而C相上并没有接电阻丝。 新型号的CJ19系列和CDC等系列都是采用了上下各三个共六根电阻丝。应该是ABC 三相都有各自的放电电阻丝。 问...查看详情

    用户:chnsw2000 浏览量:1005 时间:2017-10-14
  • 工业自动化图片1

    软起动器与断路器之间是否有必要加接触器 新单位所有软启动器与断路器之间都加有接触器,经常在启动时或在停止后报断相故障,以前单位软启动器没有装接触器启动、停止都正常。想咨询一下,是不是因为接触器和软启动器同时启动导致的,能否去掉接触器。谢谢各位了 5874742...查看详情

    用户:renhangzh 浏览量:2447 时间:2017-09-14