接触器更新时间:2026-02-01 19:37:22

本专题为土木在线接触器设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与接触器设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 供配电技术图片1

    要知道那三根线的用途,首先我们要了解这个接触器构造;其实它是由三个部分组成: 一、接触器部分是CJX2系列的交流接触器,比如CJ19-3211它的接触器就是CJX2-2510做基本接触器。 二、触头,也就是接触器上面的白色辅助触头,它有三个通电常开触头和一个常闭触头组成;由于设计因素,在通电接触时,它要比主接触器的主触头先接触导通。 三、阻尼线,也就是那三根线。说起阻尼其实就是有很大电阻率的导线,...查看详情

    用户:木荣古儿 浏览量:5845 时间:2017-12-15
  • 供配电技术图片1

    直流接触器主要用于远距离接通与分断直流供电电路,如下图所示,直流接触器主要由灭弧罩、静触点、动触点、吸引线圈、复位弹簧等部分组成。 5919575 直流接触器和交流接触器的结构虽不同。但其控制方式基本相同,都是通过线圈得电,控制常开触点闭合,常闭触点断开;而当线圈失电时,控制常开触点复位断开,常闭触点复位闭合。 更多资讯干货,关注下方电气微信公众号...查看详情

    用户:木荣古儿 浏览量:1714 时间:2017-12-12
  • 供配电技术图片1

    常规L1,L2,L3为A相,B相,C相电源进线;常规T1,T2,T3为A相,B相,C相电源出线;A1,A2为接触器线圈两端;有两个A2是厂家为方便接线,A2有两个接线点,是一样的,接线时可以A1,A2接在接触器一侧,也可以接在接触器两侧;13NO,14NO为常闭接点; 5918981 科普一下:NC和NO都是辅助触点,NC是常闭点,NO是常开点。NO和NC的触点编号是有规律的。11和12是一对...查看详情

    用户:木荣古儿 浏览量:2522 时间:2017-12-08
  • 供配电技术图片1

    1、接触器的结构 以交流接触器为例,它由电磁机构、触点系统、灭弧系统、反力装置、支架和底座等几部分组成: 1)电磁机构 电磁机构的组成:由电磁线圈、铁心和衔铁组成。 电磁机构的功能:操作触点的闭合和断开。 2)触点系统 触点是接触器的执行元件,用来接通或断开被控制电路。 触点系统包括主触点和辅助触点。 ◆ 主触点:用在通断电流较大的主电路中。 ◆ 辅助触点:用于接通或断开控制电路,只能通过较小的电...查看详情

    用户:木荣古儿 浏览量:863 时间:2017-12-01
  • 供配电技术图片1

    接触器互锁的三相异步电动机正反转控制线路如图所示。 5913932 主电路采用了两个接触器,其中接触器KM1用于正转,接触器KM2用于反转。当接触器KM1主触点闭合时,接到电动机接线端U,V,W的三相电源相序是L1,L2,L3,而当接触器KM2主触点闭合时,接到电动机接线端U,V,W的三相电源相序是L3,L2,L1,其中L1和L3两相对调了,所以,电动机旋转方向相反。从线路可以看出,用于正反转的两...查看详情

    用户:木荣古儿 浏览量:1445 时间:2017-11-28
  • 事故经过:2017年11月16日12时21分,我司三期输煤程控运行人员启动03皮带机进行堆场作业,启动后3秒左右,03皮带机堆料开关跳闸,上位机显示“断路器异常”报警信息。同一时间三期脱硫C1脱水皮带机变频器故障,C1助凝剂计量泵、C1混凝剂计量泵跳停,#51凝泵跳闸。经过电气维修人员检查发现03皮带机堆料开关A相熔断器动作,撞针弹出。运行人员告知其上位机还显示取料开关也有“断路器异常”报警信息,...查看详情

    用户:liujing118 浏览量:546 时间:2017-11-27
  • 一台屏蔽泵(电机和泵为一体)启动时烧毁接触器,造成接触器A相严重粘连、B相轻微粘连、C相正常、空开断路器速断跳闸其设定值为12Ie,断路器附近有较多黑渍。马达保护器启动时间为15S期间闭锁过流保护等但又无速断保护所以未发出跳闸信号。 启动过程中电动机并未转动,已排除电动机短路、电缆故障等,由于试车前不能盘车不排除电动机卡涩造成的故障(但电动机卡涩相当于堵转不会超过12Ie是否可以排除卡涩造成的故障...查看详情

    用户:houlaiyuan 浏览量:782 时间:2017-10-19
  • 供配电技术图片1

    单位里电容柜切换电容接触器是老型号的CJ19-32/11E,损坏以后市场上比较不容易买到还比新型号贵,而新型号的比较容易采购。 那么他们直接如何直接代换。 老型号的CJ19电容切换接触器上 只有上下各两个电阻丝阻值约在1.1-1.3左右,分别接在 A相和B相上,而C相上并没有接电阻丝。 新型号的CJ19系列和CDC等系列都是采用了上下各三个共六根电阻丝。应该是ABC 三相都有各自的放电电阻丝。 问...查看详情

    用户:chnsw2000 浏览量:1120 时间:2017-10-14
  • 工业自动化图片1

    软起动器与断路器之间是否有必要加接触器 新单位所有软启动器与断路器之间都加有接触器,经常在启动时或在停止后报断相故障,以前单位软启动器没有装接触器启动、停止都正常。想咨询一下,是不是因为接触器和软启动器同时启动导致的,能否去掉接触器。谢谢各位了 5874742...查看详情

    用户:renhangzh 浏览量:2527 时间:2017-09-14
  • 一台老式机械折弯机,正常工作状态:提刀,触到下限位,提刀停止,落刀,触碰上限位,开始加压。但现在,提刀动作完好,下刀没有动作,但手动按住上限位,给机子刀已到位的假信号,机子开始加压时,下刀动作,但缓慢,个人怀疑是油路哪里有问题,但自己只能解决电气方面的问题,希望能有大神帮忙解释一下,是哪里的问题,具体该怎么排除。谢谢...查看详情

    用户:yangjunshan36 浏览量:4340 时间:2017-09-05
  • 供配电技术图片1

    继电器和接触器都是电磁式开关电器,但前者属于工作在控制回路中的开关电器,而后者属于工作在主回路中的开关电器。 我们先看两者的共同特征:第一个概念,叫做转换深度:5843883 式中的叫做断开或者截止时的电阻, 叫做接通或者导通时的电阻,h叫做转换深度对于有触点的开关电器,;对于无触点的电器, 正是由于有触点的开关电器,它的转换深度比较高,从而保证在接通电路时,开关电器的执行电流电能损耗小,对被控...查看详情

    用户:卖萝莉的大叔 浏览量:1401 时间:2017-07-28
  • 怎么用单联开关控制接触器的闭合,主要用于家里一键通断电用,最好有大神能提供下原理图,感谢...查看详情

    用户:a30037338 浏览量:937 时间:2017-07-13
  • 1.选择直流接触器的类型 直流接触器的类型应根据负载电流的类型和负载的轻重来选择,即是交流负载还是直流负载,是轻负载、一般负载还是重负载. 2.直流接触器主触头的额定电流 直流接触器主触头的额定电流可根据经验公式计算 IN主触头≥PN电机/(1~1.4)UN电机 如果直流接触器控制的电动机启动、制动或反转频繁,一般将接触器主触头的额定电流降一级使用. 3.主触头的额定电压 接触器铭牌上所标电压...查看详情

    用户:co1489199311205 浏览量:1548 时间:2017-06-22
  • 5807297 5807297...查看详情

    用户:guojian9084 浏览量:825 时间:2017-06-16
  • 请教如何看下面图片中的表格?即在下没有看懂红色标注那三部分的含义及如何看本表?提前谢谢您的回复。...查看详情

    用户:smartspring 浏览量:646 时间:2017-06-14
  • 1.高压交流真空接触器,其是否属于高压真空接触器? 高压交流真空接触器,其是属于高压真空接触器的,所以在这个问题上,其回答为是。而且,这一种接触器,可以作为开关电器来使用,用来接通或断开交流电路,并进行远程控制。其的控制对象,主要是电动机和变压器这两个。 2.高压真空接触器的维护工作,是否与电磁式接触器的,是一样的?此外,其的主要部件,是什么? 高压真空接触器,其的维护工作,除了真空灭弧管外,其它...查看详情

    用户:co1489199311205 浏览量:1446 时间:2017-06-08
  • 运行中的交流接触器的噪声很大,那么出现这种现象该怎么解决呢?下面河南省松峰电气制造有限公司来为大家做一下简单的介绍。 1、电源电压不足,电磁铁的吸力不够而产生噪声,应设法提高操作回路的电压。 2、极面生锈或有异物(如油垢、粉尘、花毛等)侵入铁芯极面,此时应当清理铁芯极面。 3、由于短路环断裂而产生噪声,应更换铁芯或短路环。...查看详情

    用户:co1489199311205 浏览量:946 时间:2017-06-08
  • 7.5kw 电机配的20A热继电器,启动时电流达到110A左右,启动时间大约5~6秒,问题来了,在启动3S左右的时候热继电器动作导致无法启动,本来想着跟换热继电器但是换大的正常运行又起不到保护作用。 现在有两种方案: 一,接触器上口到热继电器下口并联一个接触器在配上时间继电器,启动时俩接触器同时吸合,10s后断开旁路接触器,不知道电流会不会分流,通过热继电器的电流会降到多少。 二,主回路还是并个接...查看详情

    用户:chuan19881028 浏览量:519 时间:2017-06-02
  • 7.5kw 电机配的20A热继电器,启动时电流达到110A左右,启动时间大约5~6秒,问题来了,在启动3S左右的时候热继电器动作导致无法启动,本来想着跟换热继电器但是换大的正常运行又起不到保护作用。 现在有两种方案: 一,接触器上口到热继电器下口并联一个接触器在配上时间继电器,启动时俩接触器同时吸合,10s后断开旁路接触器,不知道电流会不会分流,通过热继电器的电流会降到多少。 二,主回路还是并个接...查看详情

    用户:chuan19881028 浏览量:499 时间:2017-06-02
  • a.永磁式交流接触器操作机构是由电子和微电子元器件组成的智能式线路控制器控制的,它必须具有电磁兼容性(EMC)认证,为了能在电磁环境中正常工作,并且不能对其它设备和系统构成电磁干扰和磁干扰,就应该将永磁式交流接触器的永磁体磁路完全密封在可导电金属外壳内,并做好接地。这种电磁屏蔽使得内外磁场完全有效隔离,互不干扰。为防止外界的铁磁物、铁质粉尘乖的吸入并粘附在永磁铁的接触面上,造成磁阻增加、保持力下,...查看详情

    用户:co1489199311205 浏览量:731 时间:2017-05-27