事故经过:2017年11月16日12时21分,我司三期输煤程控运行人员启动03皮带机进行堆场作业,启动后3秒左右,03皮带机堆料开关跳闸,上位机显示“断路器异常”报警信息。同一时间三期脱硫C1脱水皮带机变频器故障,C1助凝剂计量泵、C1混凝剂计量泵跳停,#51凝泵跳闸。经过电气维修人员检查发现03皮带机堆料开关A相熔断器动作,撞针弹出。运行人员告知其上位机还显示取料开关也有“断路器异常”报警信息,...查看详情
一台屏蔽泵(电机和泵为一体)启动时烧毁接触器,造成接触器A相严重粘连、B相轻微粘连、C相正常、空开断路器速断跳闸其设定值为12Ie,断路器附近有较多黑渍。马达保护器启动时间为15S期间闭锁过流保护等但又无速断保护所以未发出跳闸信号。 启动过程中电动机并未转动,已排除电动机短路、电缆故障等,由于试车前不能盘车不排除电动机卡涩造成的故障(但电动机卡涩相当于堵转不会超过12Ie是否可以排除卡涩造成的故障...查看详情
一台老式机械折弯机,正常工作状态:提刀,触到下限位,提刀停止,落刀,触碰上限位,开始加压。但现在,提刀动作完好,下刀没有动作,但手动按住上限位,给机子刀已到位的假信号,机子开始加压时,下刀动作,但缓慢,个人怀疑是油路哪里有问题,但自己只能解决电气方面的问题,希望能有大神帮忙解释一下,是哪里的问题,具体该怎么排除。谢谢...查看详情
1.选择直流接触器的类型 直流接触器的类型应根据负载电流的类型和负载的轻重来选择,即是交流负载还是直流负载,是轻负载、一般负载还是重负载. 2.直流接触器主触头的额定电流 直流接触器主触头的额定电流可根据经验公式计算 IN主触头≥PN电机/(1~1.4)UN电机 如果直流接触器控制的电动机启动、制动或反转频繁,一般将接触器主触头的额定电流降一级使用. 3.主触头的额定电压 接触器铭牌上所标电压...查看详情
1.高压交流真空接触器,其是否属于高压真空接触器? 高压交流真空接触器,其是属于高压真空接触器的,所以在这个问题上,其回答为是。而且,这一种接触器,可以作为开关电器来使用,用来接通或断开交流电路,并进行远程控制。其的控制对象,主要是电动机和变压器这两个。 2.高压真空接触器的维护工作,是否与电磁式接触器的,是一样的?此外,其的主要部件,是什么? 高压真空接触器,其的维护工作,除了真空灭弧管外,其它...查看详情
运行中的交流接触器的噪声很大,那么出现这种现象该怎么解决呢?下面河南省松峰电气制造有限公司来为大家做一下简单的介绍。 1、电源电压不足,电磁铁的吸力不够而产生噪声,应设法提高操作回路的电压。 2、极面生锈或有异物(如油垢、粉尘、花毛等)侵入铁芯极面,此时应当清理铁芯极面。 3、由于短路环断裂而产生噪声,应更换铁芯或短路环。...查看详情
7.5kw 电机配的20A热继电器,启动时电流达到110A左右,启动时间大约5~6秒,问题来了,在启动3S左右的时候热继电器动作导致无法启动,本来想着跟换热继电器但是换大的正常运行又起不到保护作用。 现在有两种方案: 一,接触器上口到热继电器下口并联一个接触器在配上时间继电器,启动时俩接触器同时吸合,10s后断开旁路接触器,不知道电流会不会分流,通过热继电器的电流会降到多少。 二,主回路还是并个接...查看详情
a.永磁式交流接触器操作机构是由电子和微电子元器件组成的智能式线路控制器控制的,它必须具有电磁兼容性(EMC)认证,为了能在电磁环境中正常工作,并且不能对其它设备和系统构成电磁干扰和磁干扰,就应该将永磁式交流接触器的永磁体磁路完全密封在可导电金属外壳内,并做好接地。这种电磁屏蔽使得内外磁场完全有效隔离,互不干扰。为防止外界的铁磁物、铁质粉尘乖的吸入并粘附在永磁铁的接触面上,造成磁阻增加、保持力下,...查看详情