交流接触器与直流接触器主要区别: 1、交流接触器的铁芯会产生涡流和磁滞损耗,而直流接触器没有铁芯损耗。因而交流接触器的铁芯是由相互绝缘的硅钢片叠装而成,且常做成E形;直流接触器的铁芯则是由整块软钢制成的,且大多做成U形。 2、交流接触器由于通过的是单相交流电,为消除电磁铁产生振动和噪声,在静铁芯的端面上嵌有短路环,而直流接触器则不需要。 3、交流接触器采用栅片灭弧装置,而直流接触器则采用磁吹灭弧装...查看详情
http://bbs.co188.com/file:///c:/users/administrator/appdata/local/360chrome/chrome/User Data/temp/20120424001455430.gif1、在照明负载中的应用 白炽灯冷态电阻大约是热态电阻的十分之一,刚接通时电流是正常工作电流的10倍以上。交流接触器控制照明负载时,其额定电流就降低一半使用(额定...查看详情
变频器接触器损坏判断 (1)对于发生逆变桥模块炸毁、滤波电解电容器发生爆炸等变频器后级发生严重过电流短路的,都要检查是否影响了接触器。常见的损坏有触头烧蚀、烧结,以及接触器塑料件烧变形。 (2)少数接触器会发生控制线包断线和完全不动作。 分析损坏原因 (1)后级有短路,过电流故障造成触头烧蚀。 (2)线包质量不好,发生线包烧毁、烧断线而不能吸合。 (3)对有电子线路的接触器,...查看详情
本帖最后由 zhuandianqi 于 2015-5-31 10:57 编辑 新人求教问题,电机电流23A,接触器额定电流38A为什么接触器发热严重,温度到80度了,造成热继电器误保护,测控制电源电压正常。请教各位,是什么原因啊,主回路电线是6平方BVR.配电箱到电机距离30米左右,电缆是bv6平,环境温度32度左右。...查看详情
故障一:接触器相间短路 1. 故障的可能原因 接触器在潮湿、尘土、水蒸气或者有腐蚀性气体的环境下工作造成短路;接触器灭弧罩损坏或者脱落;负载短路造成接触器触点同时短路;正、反接触器操作不当,加上连锁、互锁不可靠,造成换向时两只接触器同时吸合。 2. 检修方法 (1)改善工作环境,保持清洁。 (2)重新选配接触器灭弧装置。 (3)处理负载短路故障。 (4)重新检查接触器互锁电路,并改变操作方式。 故...查看详情
欢迎大家来围观51379905137991513799251379935137994513799551379965137997513799851379995138000 5137990 5137991 5137992 5137993 5137994 5137995 5137996 5137997 5137998 5137999 5138000...查看详情
厂里进修课的卷子,中二的程度,有外文资料,请各位高手想尽一切办法拉小弟一把!问题如下: 1)电流接触器到底有那些用途? 2)电流接触器名称的学名应该包括那些,比如:电压必须是16安培,三相,电流是220伏特,........... 3)电流接触器(以图中为例)上的标示意思是什么? 请高手们快把题目解了吧@yiwen@ 5101209...查看详情