配电系统更新时间:2024-05-11 11:27:07

本专题为土木在线配电系统设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与配电系统设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 我在预算的过程中遇到了一个问题! 一个高压断路器下带了两个变压器, 那在预算中应该套几个供配电系统调试? 有那位高手指教一下!...查看详情

    用户:tangliang4615 浏览量:2256 时间:2005-10-03
  • GB18802.1-2002低压配电系统的电涌保护器(SPD) ttt001原创,网易在线首发,欢迎传播,下载请留下ID,转载到2人以上地方请标注出处。...查看详情

    用户:ttt001 浏览量:33815 时间:2005-09-18
  • 随着电力工业的发展,电网的容量(功率)日益增大。为了对低压网路的各种故障电流进行有效的切断和保护,人们开发、制造了具有过载保护、短路保护功能的断路器 (万能式Air circuit breaker,以下简称ACB,和塑料外壳式Molded case circuit breaker,以下简称MCCB)和熔断器(Fuse),以适应电网和用电设备的安全要求。各种保护电器所设置的过电流(过载和短路)保...查看详情

    用户:gxtr01 浏览量:3021 时间:2005-09-14
  • 保护接零,接地,听起来比较简单,可是我发现好多问提都是出现在了接零接地这个问题上,使得供配电系统出现了问提。...查看详情

    用户:shaolisheng 浏览量:1053 时间:2005-09-11
  • 在广州甚至广东的住宅小区电气设计中,一般都会涉及到小区的高低压供配电系统的设计.如10kV高压配电系统图,低压配电系统图等等图纸一大堆.然而在真正实施过程中,供电部门(尤其是供电公司指定的所谓电力设计小公司)根本将这些图纸作为一回事,按其电脑里原有的电子档图纸将数据稍作改动以及断路器按其所好换个厂家名称便美其名曰设计(可笑不?),拿出来的图纸根本无法满足电气设计的设计意图,致使严重存在以下问题:(...查看详情

    用户:liangjie 浏览量:9632 时间:2005-09-08
  • 1、低压配电系统的接地形式有几种? 2、各接地形式有什么特点?...查看详情

    用户:angelo_yu 浏览量:2073 时间:2005-08-23
  • 求学低压配电系统中的二次原理图的识读? 希望各位不吝赐教。 谢谢。...查看详情

    用户:lanbai007 浏览量:3231 时间:2005-08-23
  • 请教各位:我曾经做过一个国外项目,接地形式采用TN-S,联合接地。采用放射式配电,照明和动力是分开的。至动力技术间的电缆为三相五芯,PE、N分开。至照明技术间的电缆四线制,无PE线,在技术间内有从地下接地网预留的接地线30*2铜排,铜排在技术间内由一层至顶层垂直敷设,每一台照明柜内的PE母排与30*2铜排相连,灯具的PE线与柜子的PE母排连。大家是怎么认为呢?这种做法有没有什么问题?我曾经就照明应...查看详情

    用户:yyh824 浏览量:1305 时间:2005-08-16
  • 低压配电系统中,常用的TN-C,TN-C-S,TN-S,TT,IT系统各用在什么场合?各有什么优劣? 为什么说采用TN-C-S时,低压配电柜到MCC柜的进线只能为4芯,而不是5芯? 达人指点啊!...查看详情

    用户:kytuee@co163 浏览量:1451 时间:2005-08-16
  • 配电系统的降损节能措施 0 概述 我国现有电力系统中,35kV以上电压等级输变电系统主要担负着远距离传输电能的作用,l0kV及380/220V电压等级则是配电系统的主体,与用户关系最为密切。电能通过导线、开关、变压器等设备进行传输的过程中,会产生功率损失(有功、无功功率),并在相应的时间内产生能量损失(有功、无功电量)。配电系统的线损率就是指在一段时间内,配电过程中损失的有功电量和该系统所获得的总...查看详情

    用户:李兴龙机电科技 浏览量:1194 时间:2005-08-16
  • 最近做低压配电系统接地,查了一些规范,没有垂直接地体的具体尺寸,只是在民用建筑设计规范JGJ/T16-92 12.9.3/4介绍了防雷接地体的具体做法,请问各位老师,两种接地体的做法可以相同吗。...查看详情

    用户:zxhb86 浏览量:2389 时间:2005-08-09
  • 根据国际电工委员会(IEC)第64技术委员会(TC64)规定低压电网的接线方式有如下5种:TT、IT、TN-C、TN-C-S、TN-S。低压三相供配电系统的广泛应用,要保证安全用电,就必须正确掌握防触电保护的方法: (1)保护接地:电气设备的外露导电部分和装置外导电部分在故障情况下可能带电,为了降低此电压,减少对人体的危害,将电气设备的外露导电部分和装置外导电部分通过接地装置与大地作可靠的连接; ...查看详情

    用户:eagle-6 浏览量:2029 时间:2005-08-09
  • 深圳国际会展中心位于深圳市中心区城市中轴线上,南邻宽阔的滨河大道,北隔著名的深南大道与市民中心相望,位置显要,交通便利,环境优美,与大中华、市民中心等代表性建筑一起形成了城市中轴线上南部的靓丽景观,并将为深圳经济的再次飞跃创造一个全新展示的机遇。 深圳国际会展中心作为深圳市的标志性工程之一,是经国际招标,专家评审,最终确定以德国GMP公司方案为实施方案、中国建筑东北设计研究院为中方合作设计单位,目...查看详情

    用户:talimuren 浏览量:1696 时间:2005-08-01
  • 供配电技术图片1

    请问一下各位〈民规〉8.6.4.18 严禁PE或PEN线穿过漏电保护电器的零序电流互感器。与在TN-C-S系统里使用4P的漏电保护器有没有什么冲突? 还有以下这样的接线有没有问题。如果把电源进线的漏电总断路器改成4P的,又会有什么问题呢? 1635790...查看详情

    用户:开心3250 浏览量:890 时间:2005-08-01
  • 小配电室 包括变压器室共400平米,用什么消防系统。如果用几个干粉灭火器可以吗?...查看详情

    用户:huijun06 浏览量:1322 时间:2005-07-23
  • 我想请教一下,这个所谓的“同一系统”是都必须是220V或380V,还是220V和380V可以混合,只要是同一电源即可!...查看详情

    用户:zhu2619802 浏览量:4205 时间:2005-07-06
  • 现在有一个厂房的电源引自一个低压配电室,而低压配电室内的低压配电系统是采用的TN-C系统,在给厂房内的电动机配电时电缆均用的是3+1芯,而厂房内的电动机外壳均和厂房自己的接地网连接了,不知这样配电是否可以?即电动机的外壳即接N线又与接地网连接,这样厂房内的低压配电系统就变成了TT系统与配电室的不同了,这样可以吗?...查看详情

    用户:tgzdb 浏览量:1601 时间:2005-07-04
  • 请问有谁做过110KVA的输变配电系统? 用什么定额? 什么软件? 可否传一个样本给我学习?...查看详情

    用户:hflq13 浏览量:1709 时间:2005-06-22
  • 1.一工业用电工程,进线柜与PT柜的避雷器是否相同,是HY5WS还是HY5WZ型,(S与Z区别已知),另还是用过电压保护器,如TBP-B/F-10/85,JPBHY5CZ1-12.7; 2.零序电流互感器只是加在变压器柜上吗,进线柜不要加吗?变比大小是150/5AOR100/5A,还是取变压器的30%??? 3.对电流互感器的型号,保护等级时是选用5P10,还是10P10还是其他的??? ----...查看详情

    用户:ccgqc 浏览量:2522 时间:2005-06-18
  • 变压器图片1

    请大家评论下,上图与下图哪一个更合理? 1632953...查看详情

    用户:shjli 浏览量:2883 时间:2005-06-14