请问一下各位〈民规〉8.6.4.18 严禁PE或PEN线穿过漏电保护电器的零序电流互感器。与在TN-C-S系统里使用4P的漏电保护器有没有什么冲突? 还有以下这样的接线有没有问题。如果把电源进线的漏电总断路器改成4P的,又会有什么问题呢? 1635790...查看详情
小配电室 包括变压器室共400平米,用什么消防系统。如果用几个干粉灭火器可以吗?...查看详情
我想请教一下,这个所谓的“同一系统”是都必须是220V或380V,还是220V和380V可以混合,只要是同一电源即可!...查看详情
现在有一个厂房的电源引自一个低压配电室,而低压配电室内的低压配电系统是采用的TN-C系统,在给厂房内的电动机配电时电缆均用的是3+1芯,而厂房内的电动机外壳均和厂房自己的接地网连接了,不知这样配电是否可以?即电动机的外壳即接N线又与接地网连接,这样厂房内的低压配电系统就变成了TT系统与配电室的不同了,这样可以吗?...查看详情
请问有谁做过110KVA的输变配电系统? 用什么定额? 什么软件? 可否传一个样本给我学习?...查看详情
1.一工业用电工程,进线柜与PT柜的避雷器是否相同,是HY5WS还是HY5WZ型,(S与Z区别已知),另还是用过电压保护器,如TBP-B/F-10/85,JPBHY5CZ1-12.7; 2.零序电流互感器只是加在变压器柜上吗,进线柜不要加吗?变比大小是150/5AOR100/5A,还是取变压器的30%??? 3.对电流互感器的型号,保护等级时是选用5P10,还是10P10还是其他的??? ----...查看详情
请大家评论下,上图与下图哪一个更合理? 1632953...查看详情
本人在做的一个照明工程中,低压系统是五线制的,去照明配电箱的电源电缆我选择的是3+2芯的电缆,而且图中说明上我写了”照明配电箱要采用重复接地“图纸审查回来后提的意见是:照明配电箱如采用重复接地则应采用四芯电缆,五芯电缆用在不重复接地上。不知是否有这回事?...查看详情
对于一个500kW的电机,6kv 电压等级, 这样的高压配电不知道该配那些元件 从变压器下来后的高压柜能否只设“真空断路器+操作机构+电流表+计量表+电流互感器+避雷器:” 然后直接引到设备的控制柜 不知这样行不行,哪里有可以参考的图纸,谢谢...查看详情
配电系统中短路校验中怎么考虑变压器短路损耗?...查看详情
中华人民共和国国家标准 企业供配电系统节能监测方法 Monitoring and testing method for energy GB/T16664-1996 saving of power supply distribution system of industrial enterprise 1 主题内容与适用范围 本标准规定了用电单位供配电系统的节能监测内容、监测方法和合格指标。 本标准适...查看详情
同题...查看详情
请问各位大虾,能不能介绍一下通常所用的接地和配电系统 比如:TN——S TN——C——S等等这些是什么意思???我是一个小兵,希望各位大虾能够解释一下好吗?...查看详情
在下面的图纸里有几个关于低压配电系统四线制和五线制的问题,想和各位共同讨论一下!...查看详情
具我所知TN-C,TN-C-S系统是L1,L2,L3,PEN四根线。TN-S系统是L1,L2,L3,N,PE五根。 TT系统是L1,L2,L3,N四根;IT系统是L1,L2,L3三根。但是究竟他们之间有什么区别?如何应用?怎么划分他们之间的界限还望各位大侠告之一二。虫虫在这里先行谢过。...查看详情
根据配电系统接地方式的不同,TN-S系统代表什么意思?...查看详情
一个很常见的供电方案:两路10kV进线,各带50%负荷,进线按100%选择,单母线分段联络,各带1台变压器,低压也是单母线分段联络。 看一些权威设计院出的图集,通常这样控制:高压母线手动操作,当一路10kV失电时,由另外一路带全部负荷;低压自动切换,切掉三级负荷,带所有一二级负荷。对此我有个疑问,低压母线联络断路器信号如何取得?是低压母线主进开关吗?如果是这样,当一路高压失电的时候,低压主进开关也...查看详情
问几个问题: 1)、空调系统上主机(如热泵主机、冰水机组)及空调箱等在配电时空开是否要选择带漏电保护? 2)、空调箱上采用过热保护和变频两者有何区别,在什么情况下需用到变频器?...查看详情