距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线配电系统设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与配电系统设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
我现在要做高压配电系统的话需要向供电部门搜集哪些资料? 非常急,请大家帮忙啊!...查看详情
关于举办供配电系统设计技术》培训班的通知 2006建科培训字第19号 时 间:2006年5月26日 — 6月1日(26日为报到时间) 地 点:北 京 根据当今电气技术和电工产品的新发展,以及国际和我国电工产品标准和电气设计规范的新变化,为了使建筑工程和工业建设的电气设计人员和运行管理人员能够及时掌握设计和应用新技术,我们有幸邀请到几位有理论、有实践经验的知名专家讲授有关专题,主要结合最新出版的《工...查看详情
UPS为三进三出,输入输出有两个零线排,设备带隔离变压器,怎样解决零地电位差?若将零线排短接,厂家为什么不作成一个排呢?...查看详情
TN-C-S系统的PEN线是接在配电箱的PE母排还是接N母排,各有什么优缺点?????????...查看详情
我们三相四制的一向用TN-C-S接地系统的,如电房不在同一建筑物内,一般是用TN-C系统出4条线到另一建筑物,但电房在同一建筑物内的话,是用何种系统呢?直接用TN-S吗?...查看详情
请问发电机房和变配电房,一般用什么自动灭火系统?...查看详情
本人收集的配电自动化规范...查看详情
求:《变配电系统智能化设计》(10KV及以下)PDF格式 出版社:中国建筑标准设计研究院 ISBN:03D602-1...查看详情
共享自己及同事帮忙整理的资料(配电系统) 欢迎指正,谢绝谩骂。...查看详情
配电系统图按配电箱报价,要求详见附件,截至提交日期3月17日下午2点。 奖品:网易礼品一件。...查看详情
我公司主变为Y/D接线,10KV侧设接地变.那么10KV配电用变压器中性点应如何接地...查看详情
我在即将毕业的学生,现急需一些配电设计方面的资料做论文,有的帮助一下哈!~谢谢...查看详情
在民用与工业供配电手册上计算低压配电系统的短路时,高压侧系统短路容量通常书上已给定,但在设计工作中通常大家是如何确定的...查看详情
现在在做一份机房配电系统图,楼层(总空开的每个开关都只控制一个房间)与每个房间总空开用16平方的三箱四线,房间总空开里每个开关也空调、插座之间用4平方的三箱四线。 请问一下,16平方的三箱四线是不是可以表示为:3*16+1*16,4平方的三箱四线:3*4+1*4,还是3*4+1*2.5 做了一半的系统图,请大侠帮看看对不对: 1660621...查看详情
IEC电源三级防雷示意图 1660541...查看详情
如题目 高压配电系统的互感器4-20mA,或者为0-5A是怎么个区别啊...查看详情
如题哪位有大型住宅小区开闭站及配电室系统图,能否发表一下,谢先....查看详情
每套房间都有一个漏电保安箱,并由钥匙开关控制固态继电器(单相30A);钥匙开关有EPS供电并控制客房照明和应急插座及刮须插座,电冰箱及空调风机不受漏电箱控制,其他由固态继电器控制。 谢谢...查看详情
一般在高、低压配电房的灭火系统该采用何种方式? 用CO2么?Pre-action system?或者还有其他方式么。如果想利用原有的喷淋系统,有可能么,允许么?...查看详情
1、本工程为超高层(120M~140M)住宅群,地下两层为一类车库,请问在地下的变配电房、发电机房是否要设CO2灭火系统?大家如何处理? 2、超高层公共建筑物的地下变配电房内是否设CO2灭火系统? 请各位大虾指教!...查看详情