距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线配电系统设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与配电系统设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
现有一幢六层住宅楼,共有3个单元,在计算住宅楼的送配电系统调试的时候应算1个系统还是3个系统?谢谢!...查看详情
小弟有一工程为叠拼别墅工程,六层,1~3为一户,4~6为一户,一个单元4户,上面两户走一个楼梯,下面两户直接进,我想一个单元设个单元箱,可是位置不好找,请教强弱电系统思路,万分感谢...查看详情
^_^好书!...查看详情
请问明敷布线时,如何让软件自动统计各回路的负荷,然后自动计算,自动绘制配电箱系统图?...查看详情
电源侧输入功率因数,还是负荷测统计功率因数? 另Ijs是全电流还是,还是有功电流?本人倾向有功电流,因为Ijs是选择开关的依据,只有有功才发热才有按电流选开关的必要。 好久不摸书了,希望大家指点迷津。...查看详情
各位老大: 在照明配电系统图中的Pjs和Ijs应怎样计算?应该有计算公式吧?是哪个公式?车间的配电系统图中的Pjs和Ijs与照明的计算公式一样吗?如不一样,又该如何计算呢? 小女子是新手,恳请各位相助。...查看详情
在工业项目中,电气送配电系统调试个数怎么计算??低压配电室到车间各分区配电柜,再到各生产线配电柜,再到各设备配电箱,应怎样计取送配电系统??有书面依据吗??...查看详情
在应用中,低压配电系统的中性点大都采用直接接地,这样做有什么好处。...查看详情
现给大家提供一份22900KVA的工厂供电系统图。日本设计院出的方案。 部分截图 1642718...查看详情
我在预算的过程中遇到了一个问题! 一个高压断路器下带了两个变压器, 那在预算中应该套几个供配电系统调试? 有那位高手指教一下!...查看详情
随着电力工业的发展,电网的容量(功率)日益增大。为了对低压网路的各种故障电流进行有效的切断和保护,人们开发、制造了具有过载保护、短路保护功能的断路器 (万能式Air circuit breaker,以下简称ACB,和塑料外壳式Molded case circuit breaker,以下简称MCCB)和熔断器(Fuse),以适应电网和用电设备的安全要求。各种保护电器所设置的过电流(过载和短路)保...查看详情
保护接零,接地,听起来比较简单,可是我发现好多问提都是出现在了接零接地这个问题上,使得供配电系统出现了问提。...查看详情
在广州甚至广东的住宅小区电气设计中,一般都会涉及到小区的高低压供配电系统的设计.如10kV高压配电系统图,低压配电系统图等等图纸一大堆.然而在真正实施过程中,供电部门(尤其是供电公司指定的所谓电力设计小公司)根本将这些图纸作为一回事,按其电脑里原有的电子档图纸将数据稍作改动以及断路器按其所好换个厂家名称便美其名曰设计(可笑不?),拿出来的图纸根本无法满足电气设计的设计意图,致使严重存在以下问题:(...查看详情
1、低压配电系统的接地形式有几种? 2、各接地形式有什么特点?...查看详情
求学低压配电系统中的二次原理图的识读? 希望各位不吝赐教。 谢谢。...查看详情
请教各位:我曾经做过一个国外项目,接地形式采用TN-S,联合接地。采用放射式配电,照明和动力是分开的。至动力技术间的电缆为三相五芯,PE、N分开。至照明技术间的电缆四线制,无PE线,在技术间内有从地下接地网预留的接地线30*2铜排,铜排在技术间内由一层至顶层垂直敷设,每一台照明柜内的PE母排与30*2铜排相连,灯具的PE线与柜子的PE母排连。大家是怎么认为呢?这种做法有没有什么问题?我曾经就照明应...查看详情
低压配电系统中,常用的TN-C,TN-C-S,TN-S,TT,IT系统各用在什么场合?各有什么优劣? 为什么说采用TN-C-S时,低压配电柜到MCC柜的进线只能为4芯,而不是5芯? 达人指点啊!...查看详情
配电系统的降损节能措施 0 概述 我国现有电力系统中,35kV以上电压等级输变电系统主要担负着远距离传输电能的作用,l0kV及380/220V电压等级则是配电系统的主体,与用户关系最为密切。电能通过导线、开关、变压器等设备进行传输的过程中,会产生功率损失(有功、无功功率),并在相应的时间内产生能量损失(有功、无功电量)。配电系统的线损率就是指在一段时间内,配电过程中损失的有功电量和该系统所获得的总...查看详情
最近做低压配电系统接地,查了一些规范,没有垂直接地体的具体尺寸,只是在民用建筑设计规范JGJ/T16-92 12.9.3/4介绍了防雷接地体的具体做法,请问各位老师,两种接地体的做法可以相同吗。...查看详情
根据国际电工委员会(IEC)第64技术委员会(TC64)规定低压电网的接线方式有如下5种:TT、IT、TN-C、TN-C-S、TN-S。低压三相供配电系统的广泛应用,要保证安全用电,就必须正确掌握防触电保护的方法: (1)保护接地:电气设备的外露导电部分和装置外导电部分在故障情况下可能带电,为了降低此电压,减少对人体的危害,将电气设备的外露导电部分和装置外导电部分通过接地装置与大地作可靠的连接; ...查看详情