本专题为土木在线配电系统设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与配电系统设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
来源:电气设计圈 如有侵权,请联系删除 在民用建筑配电中,对于需要特别安全防护或对电气故障防范要求较高的场所,如医院、大型商场、重要场馆等,需要选用四级开关。因为这些场所的电气安全至关重要,一旦发生电气故障,可能会造成严重后果。选用四级开关可以提供更加严密的保护,降低电气故障引发的事故风险。同时,在有较高度智能化设备的场所,如智能家居、智能办公楼等,也需要使用...查看详情
笔者曾做过10多个10kV配电所的继电保护方案、整定计算,为保证选择性、可靠性,从区域站10kV出线、开关站10kV进出线均选用定时限速断、定时限过流。保护配置及保护时间设定。 一、整定计算原则 (1)需符合《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》等相关国家标准。 (2)可靠性、选择性、灵敏性、速动性应严格保障。 ...查看详情
在低压配电系统中,树干式与链式是两种常用,且不同的配电形式,其核心区别如下: 1、结构特征 1) 树干式 干线分支供电 :从主干线(如母线槽或电缆)上直接分出多条独立支路,每条支路连接单独的配电箱或设备,形成类似树枝的结构 。 连接对象 :主要为二级配电箱,如高层建筑中照明母线槽通过树干式系统为若干层层照明配电箱供电,该箱...查看详情
来源:电气设计圈 如有侵权,请联系删除 在低压配电系统中,装设SPD的个数是选用3个还是4个呢?电气设计中需要根据供电所采用的接地系统型式而定,不同的接地系统型式,所装设的SPD个数和连接方式也不一样。下面分别通过TN、TT、IT接地系统来分析一下。 (1)低压配电TN系统的SPD安装 (图1)TN-C-S系统 SPD装设...查看详情
在低压配电系统中,装设SPD的个数是选用3个还是4个呢?电气设计中需要根据供电所采用的接地系统型式而定,不同的接地系统型式,所装设的SPD个数和连接方式也不一样。 下面分别通过TN、TT、IT接地系统来分析一下。 01 TN系统的SPD安装: 图一中,采用TN-C-S系统配电,位于进线处的总配电箱装设3个SPD(即三个相线与PE线之间...查看详情
来源:电气知识课堂 如有侵权,请联系删除 高压设备的接地方式是保障电网安全稳定运行的关键环节。常见的接地方式主要有四种:中性点直接接地、中性点经消弧线圈接地、中性点经电阻器接地以及中性点不接地。不同的接地方式各有其特点和适用范围,其选择通常取决于电网的电压等级、单相接地故障电流的大小、过电压水平以及继电保护的配置等因素。合理的接地方式不仅关系到系统的绝缘设计,还直接...查看详情
10kV 配电系统的继电保护可太重要啦,它可是保障配电系统安全、稳定运行的大功臣。继电保护能快速察觉到配电系统里的故障,然后迅速把出问题的部分切除掉,这样就能保护设备和线路,不让它们受到损坏。可以说,它就像是配电系统的 “保护神”,日夜守护着电力系统,一刻都不松懈。简单来讲,只要配电系统一出现异常,继电保护马上就会行动起来,阻止问题变得更严重,确保供电又可靠又稳定。 接下来,给大家...查看详情