互感器更新时间:2025-12-15 18:49:15

本专题为土木在线互感器设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与互感器设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 求解: 前提: 1,两台单相电压互感器JDZ-10 10/0.22KV 容量500VA 2. 在10KV系统中按照V-V接法接线 麻烦大家解答: 1. 二次侧A,C相之间的输出容量是多少? 是否为500VA?还是两台容量的总和1000VA呢? 或者是? 2. 二次侧A,C相之间, A,B相之间,B,C相之间的电压是否均为AC220V? 麻烦大家了,非常感谢!...查看详情

    用户:ganm1234a163 浏览量:1835 时间:2013-03-19
  • 如果10KV高压侧缺A相,VV接法的电压互感器三相线电压分别是多少?...查看详情

    用户:liuyao345 浏览量:1862 时间:2013-03-17
  • 1号PT柜的高压带电显示器A相指示灯不亮,但电压指示表三相指示正常。所有出线开关高压带电显示器也是A相指示灯不亮,PT柜也是我们10KV进线柜。大家给分析一下是什么原因?...查看详情

    用户:liuyao345 浏览量:2450 时间:2013-03-16
  • 看到有的规格书上要求110kV电压互感器采用单相四线圈电压互感器 请问,四线圈比三线圈的优点? 还有单相四线圈电压互感器应该采用什么接线方式,Y/Y/Y/△可以吗?...查看详情

    用户:qingangsky 浏览量:2277 时间:2013-03-13
  • 想请教各位电流互感器的定期试验都做哪些项目?LZZB9-10属于那种类型?从哪可以系统学到这些知识?一直没接触过高压,想请教高压入门都应学习些什么?谢谢各位!...查看详情

    用户:yuanjianweico 浏览量:603 时间:2013-03-11
  • 本帖最后由 vvvvxq 于 2013-3-6 13:52 编辑 各位前辈好,现在小弟正在做一个国家电网的110变35kV主变电所调试。 使用的是四方电气的CSC-326G差动保护装置,,Icd=|IA+Ia|,制动Izd=(|IA|+Ia|)/2 变压器的组别是YNyn0接法 现在遇到的问题是,已知110kV高压侧电流互感器一次侧是P2为进端,P1为出端;二次端S1端短接接地,S2抽头端进装置...查看详情

    用户:vvvvxq 浏览量:1455 时间:2013-03-06
  • 互感器一次电流的选择是否需要考虑断路器的整定电流呢,也就是是否需要在断路器的保护之下呢 比如电流38A,断路器整定63A,那互感器是否可以选50/5呢,还是必须要比63大,选75/5呢,这个问题一直不是很明确,请大家给解答一下吧!...查看详情

    用户:猫头鹰 浏览量:3156 时间:2013-03-05
  • 有个项目的KYN28柜 单母线分段 2进线 1分段 14出线 进线及出线柜需安装计量表计 PT为3绕组 型号JDZX9-1010/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1/3 0.2/0.5/6P 20/30/100VA能否满足计量需求 即计量为20VA...查看详情

    用户:enterer 浏览量:1177 时间:2013-03-01
  • 求教:因10kv高压开关柜采用硬母线架空出线,那么三相零序电流互感器安装在那里,怎样安装?...查看详情

    用户:ybskyliu 浏览量:2984 时间:2013-02-28
  • 有的柜子只需要AC两相,有的需要三相,怎么确定呢?是不是计量柜和负载三相电流不平衡的用三个,其他用两个呢?又怎么知道负载电流是不是平衡呢?...查看详情

    用户:renchen0305 浏览量:12694 时间:2013-02-25
  • ZR-YJV22-8.7/15 3x240的电缆应该用内径多大的零序互感器 ZR-YJV22-8.7/15 3x95 的应该选择多大的 有没有相关的对照表 谢谢大家了...查看详情

    用户:yuze0919 浏览量:3584 时间:2013-02-22
  • 变压器图片1

    这个电流互感器是干什么的 怎么又4个线圈 什么情况下用它 4603141...查看详情

    用户:王小瘦子 浏览量:2406 时间:2013-02-19
  • 一、施工、安装要点⒈二次绕组必须可靠接地,以防止由于绝缘损坏后,一次侧高电压传入危及人身安全。 ⒉二次测绝对不容许开路。开路时互感器成了空载状态,磁通高出额定时许多(1.4-1.8T),除了产生大量铁耗损坏互感器外,还在副边绕组感应出危险的高压,危及人身安全。 电流互感器铭牌标志 电流互感器型号由以下几部分组成,各部分字母、符号表示内容: 第一个字母:L——电流互感器。 第二个字母:F——风压式;...查看详情

    用户:shaomei4321 浏览量:1647 时间:2013-02-19
  • 变压器图片1

    45997224599723请问这2种互感器的接法分别是什么? 4599722 4599723...查看详情

    用户:lzm198602 浏览量:15720 时间:2013-02-04
  • 500KV 电容式电压互感器的故障分析...查看详情

    用户:yaoguizhong213 浏览量:637 时间:2013-02-01
  • 想请教个问题,电动机自启动柜的电流取样为什么只需两个电流互感器(分别接到A相、C相)?...查看详情

    用户:guangxixiangmu 浏览量:756 时间:2013-01-30
  • 内蒙古上都三期上承Ⅲ线电厂电压互感器、避雷器采购招标 内蒙古上都三期上承Ⅲ线电厂故障录波器、失步解列装置采购招标 内蒙古上都三期上承Ⅲ线电厂站内设备采购招标 内蒙古上都三期上承Ⅲ线电厂站内设备采购招标公告 内蒙古上都三期上承Ⅲ线电厂 500kV电抗器采购招标 所属行业:其它 标讯类别: 国内招标 资源来源: 其它 所属地区:内蒙古 招标人:内蒙古上都第二发电有限责任公司 依据《中华人民共和国招标投...查看详情

    用户:ke451308091 浏览量:751 时间:2013-01-25
  • 山西太钢不锈钢股份公司35kV干式电流互感器、电压互感器、熔断器招标 山西太钢不锈钢股份公司35kV SF6气体绝缘金属全封闭开关柜招标 山西太钢不锈钢股份公司六氟化硫断路器及40.5kV隔离开关招标 山西太钢不锈钢股份公司电缆终端及附件招标 山西太钢不锈钢股份公司电力变压器、综合自动化系统招标 山西太钢不锈钢股份有限公司不锈钢冷连轧配套技术改造项目中频炉变电站改造工程配套设备招标公告 开标时间:...查看详情

    用户:ke451308091 浏览量:805 时间:2013-01-24
  • 内蒙古上都第二发电厂三期上承Ⅲ线电厂500kV并联电抗器、500kV线路电容式电压互感器招标 2013-01-23 招标编号:0651-130051/D 所属行业:其它 标讯类别: 国内招标 资源来源: 其它 所属地区:内蒙古 招标人:内蒙古上都第二发电有限责任公司 依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》,对内蒙古上都三期上承Ⅲ线电厂站内设备采购进行国内公开招标采购...查看详情

    用户:yfzb005 浏览量:689 时间:2013-01-24
  • 山西太钢不锈钢公司干式电流互感器、电压互感器、熔断器采购招标 山西太钢不锈钢股份有限公司中频炉变电站改造工程配套设备招标公告 开标时间:2013-02-17 所属行业:能源化工,冶金矿产原材料,其它 标讯类别: 国内招标 资源来源: 其它 所属地区:山西 受山西太钢不锈钢股份有限公司委托,对不锈钢冷连轧配套技术改造项目中频炉变电站改造工程配套设备进行国内公开竞争性招标,现将有关事项公告如下: 1、...查看详情

    用户:bjzgshw 浏览量:745 时间:2013-01-24