互感器更新时间:2025-12-15 18:49:15

本专题为土木在线互感器设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与互感器设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 供配电技术图片1

    10kV电压互感器中性线(点)问题请教?! 如图:中性线(B601)是不是不能有断点(或者最好不要有)?,否则的话,这三个电压A601、B601、C601只有A、C两相装设了单级开关,而B相是直接接到电压小母线的?!但是我发现有时候也有用三级的开关的,即A601、B601、C601都有断点,我想请教高人们,装三级开关是不是有些不合理?!有没有相关的标准或者规定来说明呢?! 4720180...查看详情

    用户:sps412 浏览量:3627 时间:2013-08-07
  • 供配电技术图片1

    本帖最后由 sps412 于 2013-8-3 10:12 编辑 如图:请问大虾们,感激不尽! 1)H3柜中,10kV真空断路器的额定电流(630A),电流互感器150/5的变比都是如何计算出来的? 2)出线柜H5(H6、H7)断路器额定电流(630A),电流互感器变比100/5、75/5都是如何计算得到的?! 上述数值是如何计算出来的?有什么计算依据吗? 已知条件:10kV侧三相短路电流20k...查看详情

    用户:sps412 浏览量:13278 时间:2013-08-03
  • 互感器厂家是如何来确定能否满足客户关于准确级、容量的要求的?...查看详情

    用户:jenny1025 浏览量:657 时间:2013-08-01
  • 低压抽屉柜,比如说GCS柜,它的每路出线中,有电流互感器装在手车里面的,也有装在外面的。是两种都可以,还是某一种比较好一点?...查看详情

    用户:engineershao 浏览量:9137 时间:2013-08-01
  • 供电局审图提了一条意见:"高压计量柜中的电压互感器是应该装在电流互感器的负荷侧” 想请问大家高压计量柜中的电压互感器是应该装在电流互感器的负荷侧还是电源侧?有什么依据吗? 小弟搞不明白,希望大家帮帮忙,不甚感激啊。...查看详情

    用户:嘻哈一族 浏览量:2742 时间:2013-07-29
  • 10kV变配电所采用交流操作时,供操作、控制、保护等所用电源可引自电压互感器,电压互感器应装在进线断路器之前是什么原因?...查看详情

    用户:wusekongqi 浏览量:3381 时间:2013-07-29
  • 电流互感器75/5,配套电流表也是75/5, ,但一次绕组缠2圈。 实际一次电流是电流表读数的多少?...查看详情

    用户:tnc 浏览量:8942 时间:2013-07-18
  • 在高供高计的情况下 低压端有计费和客户终端,是否可以串联使用,能否通过验收,原因是什么。...查看详情

    用户:sdaqcb 浏览量:685 时间:2013-07-18
  • 大神们我就想请教叫 关于低压 中压 高压 接地线大小的选用有具体规范吗 我们现在10KV 互感器、避雷器好像都是用的16平方的 中置柜过门接地是6平方的 我就想知道这个 有没有具体的出处...查看详情

    用户:小厮 浏览量:1103 时间:2013-07-16
  • 我们单位是电控成套厂,现在做的一批柜子中有高压计量柜,涉及到计量互感器和计量表,我想问一下计量互感器和计量表在哪能卖的?直接在电业局就能买到吗?需要什么手续不?需要我们厂有什么计量权吗?谢谢大家了,很急!...查看详情

    用户:sy861030 浏览量:1764 时间:2013-07-13
  • 电流互感器二次侧不能开路。我想问下,如果用数显表接入电流互感器的二次侧显示电流,当数显表没送电源的时候,接入的这两根线算开路状态吗? 电流互感器一次侧有电流的时候,我可以随意拆下二次侧的线吗? 今天有个无功补偿柜上的自动补偿表上显示功率因数始终为1,按照仪表上贴的那张图检查了接线也没啥问题啊,不知道有可能是什么原因造成的?...查看详情

    用户:xinshiji168 浏览量:3086 时间:2013-07-11
  • 求高手指教:电流互感器接电能表,电能表的取电压线接在互感器前和互感器后的区别?...查看详情

    用户:jilyone 浏览量:2113 时间:2013-07-06
  • 供配电技术图片1

    如图,请教大神们: 1)3#进线开关柜的电流互感器200/5是如何计算得到的? 2)5、6、7#出线柜电流互感器75/5的变比是如何计算得到的? 3)10kV真空断路器630A是如何计算得到的? 4) 这些值的计算是继电保护范畴吗?希望推荐相关的书籍给我。 望各位高人详细指教,谢谢! 4693038...查看详情

    用户:sps412 浏览量:2207 时间:2013-07-05
  • XLL2配电箱供一个37KW电动机,还有照明,总进线设电流互感器了 ,电动机回路还需要设吗...查看详情

    用户:建筑电气 浏览量:871 时间:2013-06-27
  • 电流互感器是怎么实现共用的?...查看详情

    用户:dukoudetiankong 浏览量:779 时间:2013-06-19
  • 比如一个配电回路,回路的计算电流是53A,断路器的额定电流是80A,互感器的变比该如何选择?如果互感器选75/5的话,会不会说断路器保护不到互感器?互感器该不该按断路器的额定电流选择?请教了两个师傅,每个说的不一样,新人求教、、...查看详情

    用户:夜长尿多 浏览量:3798 时间:2013-06-17
  • 此项目是用于一个水泥厂,10KV进线柜有一台进线PT手车装两个电压互感器使用不完全星形接法V/V,有两个绕组一个用负控装置电压取样,一个用于电压测量,发生两次A相互感器的爆炸,经检查线路并无发现是由于二次端短路引起,第一次爆炸送电运行了13天后,第二次是更换互感器后6天,这批高压柜还有一台PT柜也有一台PT手车装了两个电压互感器V/V接法用于测量上了小母线(此PT就一个绕组单独作为测量),而进线那...查看详情

    用户:yuy198879 浏览量:2799 时间:2013-06-17
  • 变电站10KV室内电压互感器有二次保险吗...查看详情

    用户:a952766901 浏览量:3063 时间:2013-06-15
  • 变压器图片1

    10KV中置柜PT互感器,打雷下雨时被击穿烧坏,两段PT,一段烧坏,两次都是B相。采用的是二次消协装置,一次没有,并且其中有一绕组没有接地保护!请大侠分析原因! 4676087 4676088 4676089...查看详情

    用户:yuyuewu 浏览量:6218 时间:2013-06-08
  • 设计院出的图纸上,35kv电流互感器变比是2000/5/5A,5P25/5P25,20/20VA,2000/5/5A,0.2/0.5,20/20VA不知道这个变比是否能实现呢?若是能实现抽头是怎么样的?急求高手解答帮助。。。。。。。。...查看详情

    用户:电气meinv 浏览量:2510 时间:2013-06-05